圖紙簡介: 水電系統齊全,污水處理方式先進,值得下載 投稿網友: momoluonuo 上傳時間: 2013-08-09 圖紙省份:
甘泉縣污水處理站是目前甘泉縣唯一的城市污水集中處理站,站區全年最高氣溫36.30C,最低氣溫-25.0C,冬季月平均氣溫-11.90C,冰凍期為4個月,凍土深度0.5m。 冬季運行,甘泉縣污水處理站出現主要問題及解決辦法: (1) 入水口:冬季夜間水量減少、氣溫較低極易造成入水口結冰,導致污水無法收集。針對此問題,巡線人員必須做到天天巡查,發現結冰及時破碎,直到污水可以順利收集。 (2)
2014年第十六屆中東迪拜能源、環保、水處理產品博覽會 【展會時間】:2014年4月14-16日 【展會地點】:迪拜世界貿易中心 【展會周期】:一年一屆【主辦單位】:迪拜水電部 【展會介紹】: 在迪拜最高能源委員會的大力支持下,由迪拜水電部組織的中東迪拜能源、環保、水處理產品博覽會,已成功舉辦過15屆,迄今為止,
做污水處理站都需要哪些設備?在檢查井圖片_檢查井種類一文中我們向大家介紹了檢查井的種類和特點,今天為大家介紹一下污水處理工程中所需的各種設備,希望可以幫助大家更加清晰的了解污水工程。做污水處理站都需要哪些設備?首先我們知道污水處理工程初步設計方案都包括哪些內容,只有了解了污水處理工程的工藝流程,我們才知道具體操作步驟和每一環節所需設備。1、處理規模:不同規模的污水處理所用工藝是不同的,相關設備也是不同的。2、處理工藝:知道了污水處理規模和水質水量,我們就可以匹配相關的處理工藝了,下一步就知道每一步驟所需設備。比如先沉沙,然后暴氣,泥水分離,消毒等部驟,必須明確。3、各處理部驟中池子體積、尺寸。4平面部置。5、高程部置。 如果您還不是很清楚做污水處理站都需要哪些設備?那我們就用一個標準的生活污水處理工藝來為大家說明一下所水處理設備有哪些。1. 固液分離機:清除水中顆粒雜質,清除的污物定期人工清理。2. 污水調節池:調節池主要為調節污水的水量水質,以保證后續污水生化處理裝置的連續平
各種污水處理工程方案方法
如果您不是很清楚做污水處理站都需要哪些設備?比如是需要生活污水處理設備,一體化污水處理設備還是地埋式污水處理設備
農村污水處理站,每天100噸的水,泵很小,所以吸水口特別小,水泵經常容易堵塞,燒毀,前端也設置了粗細各一道的人工格柵,還是有這個煩惱,請問有啥好辦法不
污水處理工程的調試步驟
一、污水處理站進、出水質情況: 1、進水水質 Q≤400m3/h, SCOD≤4000mg/L, B/C≥0.35, TSS≤200mg/L, PH:5~6, T: 30~36°C, TN≤900mg/L, 有機氮≤300mg/L, NO2-N≤200mg/L, NH4 -N≤100mg/L, TP≤2mg/L, Cond.≤10ms/cm 2、出水水質 Q≤400mg/L, TCOD≤350mg/L, TN≤50mg/L NH4 -N≤30mg/L, TP≤2mg/L, PH:6~9 二、基本處理工藝流程 廢水→調節池→脫氮塔→斜板沉淀池→二級AO池→二沉池→出水池→排放。 污泥(來自斜板沉淀
真實的工程 正在試車
我剛進了一家公司,以前沒有工程經驗。現在公司接了一個工程,我想知道:污水處理工程從開工準備到開工再到調試運行,是怎樣一步步進行的?有哪些需要注意的地方?對于這個問題,可能根據經驗的不同會有不同的回答,我想多聽聽有經驗者的建議,在我有了經驗以后,會毫無保留的與大家分享!!
一、工 程 背 景合江縣各鄉區小城鎮醫院有病床20張左右,門診部病人每日約50人,建設單位有關詳細情況略。根據項目有關數據表明,醫療廢水排放總量7.25m3/d ,各污染物平均為化學需氧量(CODcr)650mg/L、懸浮物(SS)400mg/L、動植物油類50 mg/L、糞大腸菌群數萬個/L,擬建1座醫療廢水消毒處理裝置單獨對醫療污水進行處理,醫療污水經處理達到一級排放標準后,近期直接排入市政污水管網,遠期排入小城鎮污水處理廠。二、設 計 任 務合江縣各鄉區小城鎮醫院委托XXXXX環保(重慶)有限公司設計醫療廢水處理工程,醫療廢水經處理后,出水水質達到國家《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)一級標準。文件下載http://co.163.com/forum/content/1855_1020531_1.htm
生活污水處理設施處理能力40m3/h1.污水調節池(兼預曝氣池):1座,規格:L×B×H=9×6×4.8m,回轉式格柵除污機(自帶控制柜):GH-1000型,2臺,每臺N=2.2kW ,V=380V;液下排污泵:65YW45-26型,2臺,每臺: N=11kW,V=380V;2.初次沉淀池:2座,每座規格:φ=3.6m,H=6m,地上式;3.生物接觸氧化池:2座,每座規格:φ=4.2m,H=6m,地上式;4.二次沉淀池:2座,每座規格:φ=4.2m,H=6m,地上式, 5.消毒池:1座,規格:L×B×H =6×6×4.2m,次氯酸鈉發生裝置:JYW25-4型,1套,N=11kW,V=380V; 6.泥漿池:1座,規格:L×B×H=3×3×3.3m,奈莫泵:NM053BT0l06V/CT型,2臺,1用1備,每臺: N=5.5kW,V=380V。以上設備及構筑物如何操作,如何維護,故障如何排除?
大家好,我現在在調試一個飲料廢水的污水站,設計水量2000噸每天,工藝是初沉池(加PAC PAM)------厭氧---好氧工藝,在調試中出現了這么幾個問題,請大家看看是怎么回事:1、 污泥沉降性很差,有很多的懸浮絮狀物體,請問是什么東西?!!2、 好氧池第一段的填料上的污泥出現這種情況,是什么原因?3、
污水處理站運營托管合同甲方:有限公司 合同編號:2005040201013乙方:有限公司 簽訂地點:工業園
這個是電磁流量計,呵呵,都在畫圖,沒見過真的,自己覺得開一下眼了
醫院廢水處理技術及實例
污水處理設計與工程方案.pdf
太陽城近日,作為全市創模重點任務之一的巴南區界石污水處理廠一期工程投入試運行,每日可處理污水2萬噸。 界石污水處理廠總投資1.9億元,設計日處理污水量4萬噸,主管網總長14.4公里。其中,一期工程日處理污水量2萬噸。該項目采用了先進工藝,能較好地收集處理工業廢水和生活污水。是我市第一個工業廢水與城市生活污水治理合建項目,太陽城http://www.bags020.com全面建成后,能“消化”周邊15平方公里以內的企業及居民排放的污水。
圖紙簡介: 地埋式生活污水處理站全套土建施工圖,包含總平面圖,構筑物一覽表,設備一覽表,總預埋管件圖,綜合反應池底板配筋圖。 投稿網友: fanxiaowei2010 上傳時間: 2014-05-28