其中Ln2 的是如何得來其中2的是怎么確定,有的不同的電路是ln3.有的就直接沒有。謝謝懂的幫我解釋一下,注考在即,急啊
知識點:脈沖波形的產生
一個運算放大器,運算放大器,包括各種電路: [1]基本運算放大器 [2]運算放大器電路的增益綜述 [3]反相運算放大器 [4]反相運算放大器 [5]運算放大器的高通濾波器 [6]運算放大器的低通濾波器 [7]運算放大器帶通濾波器 [8]運算放大器可變增益放大器 [9]運算放大器陷波濾波器電路 [9]運算放大器多諧振蕩器[11]運算放大器雙穩 [12]運算放大器比較 [13]運算放大器的施密特觸發器這是一個容易使用雙穩態多一個運算放大器。 傳入的??波形轉換成短脈沖,這些是用來觸發運算放大器改變飽和度之間的兩個國家。 為了防止噪音小級別的觸發電路,遲滯到電路介紹,水平是根據所需的應用程序而定。 運算放大器的雙穩態多只使用五部分組成,運算放大器,電容和三個電阻。運算放大器電路雙穩態多諧振蕩器雙穩態電路有兩個穩定狀態。 這些都是與給定的電源電壓運算放大器工作的積極和消極的飽和電壓。 該電路可它們之間進行切換,然后通過應用脈沖。 一個負向脈沖將切換到正飽和電壓的電路,并積極向脈沖將切換到消極狀態。雙穩態多諧振蕩器波形運算放大器電路<
內容導讀:振蕩器是用來產生重復電子訊號(通常是正弦波或方波)的電子元件。其構成的電路叫振蕩電路。能將直流電轉換為具有一定頻率交流電信號輸出的電子電路或裝置。種類很多,按振蕩激勵方式可分為自激振蕩器、他激振蕩器;按電路結構可分為阻容振蕩器、電感電容振蕩器、晶體振蕩器、音叉振蕩器等;按輸出波形可分為正弦波、方波、鋸齒波等振蕩器。廣泛用于電子工業、醫療、科學研究等方面。 振蕩器的分類
知識點:流體振蕩器
知識點:電感三點式振蕩電路
知識點:RC 振蕩器
一次消諧是否可以消除諧振呢一次消諧器外形為圓柱形的非線性電阻燒制而成,用于10kv和35kv系統的PT柜中性點位置,可以消除諧振時的各種諧波,通過電阻放電,消耗諧振的能量。防止諧振時燒毀PT,影響系統的正常運行。一次消諧器不能用于長時間接地或缺相運行,否則發熱容易燒毀損壞。可以通過其相關的標準確定,10kv和35kv一次消諧器按照電力系統標準,在大電流時不能長期運行。大電流型式試驗報告,標準要求是在200mA時能運行10分鐘,或者100mA時能運行1200分鐘。通過實驗10kV的一次消諧在200mA時二側的電壓達到3000V左右,35KV的一次消諧200mA時二側電壓達到12000V左右。
以前電路諧振里提到 jwL-j/wc=0, 這時候,電路的電流就是U/R,電壓和電流同相位,功率因數為1可是電力系統中要求功率因數近可能提高,才能保證有功功率的高效率傳輸,減少線路阻抗,但如果功率因數提高到1,整個系統會不會發生諧振呢??按道理說只有jwL-j/wc=0條件滿足時才有功率因數為1啊?????
本人第一次使用串聯諧振試驗儀進行電纜試驗,發現有時在自動升壓的過程中和升到設定電壓后,電抗器持續發出較大的聲響,(因為此乃串聯諧振試驗儀,本人認為聲響像電抗器的諧振聲音)但在其它次試驗時,升壓過程和試驗過程電抗器沒有那么大的聲音,請問此種諧振試驗儀到底是電抗器發出聲響時是正常還是不發出聲響時正常?請使用過此種儀器的試驗人員能給予解答,謝謝。
關于鐵磁諧振有個判斷公式XC/XL的比值在0.01—3.0之間會發生鐵磁諧振,我想要計算這個比值,10kV電網有一臺電動機,容量2000kW,如何看待這個電動機呢,把它看作電感嗎,感抗要和PT的勵磁感抗做并聯處理,還是如何對待,這個電動機的感抗要怎么計算,需要什么 數據,有明白人幫助解答嗎?
最近一個消諧器的程序。翻閱大量的資料。大部分產品都是通過采集開口三角電壓,才判斷是接地還是諧振。 感覺有好多不妥之處。諧振分為串聯諧振,并聯諧振,又分為工頻諧振,分頻諧振,還有倍頻諧振。當然接地時在工頻范圍。 現在困惑的是要不要采集開口三角電壓的頻率。因為發生諧振時候,開口三角伴有不同頻率成分的電壓。如果發生諧振,是不是這段母線上的頻率就變了。還是說諧振頻率占主導,但是還是以工頻的為載波合成? 先寫這么多,希望有懂的朋友給點建議。
4%的系統諧振頻率是怎么得來的,請高手幫忙。。。
知識點:異步振蕩
電動機在低頻工作狀態下,工作頻率接近系統固有頻率,且欠阻尼,就會產生低頻震蕩。什么是低頻振蕩以及低頻振蕩產生的原因。 1.什么是低頻振蕩 低頻振蕩產生的原因是由于電力系統的負阻尼效應,常出現在弱聯系、遠距離、重負荷輸電線路上,在采用快速、高放大倍數勵磁系統的條件下更容易發生。系統缺乏阻尼甚至阻尼為負,對應發電機轉子間的相對搖擺,表現在輸電線路上就出現功率波動, 由系統缺乏阻尼或系統負阻尼引起的輸電線路上的功率波動頻率一般在0.1—2.0 Hz之間,通常稱之為低頻振蕩(又稱功率振蕩,機電振蕩)。一般來說,電力系統振蕩模式可分為兩種類型:地區振蕩模式和區域振蕩模式,若系統低頻振蕩頻率很低(0.1~0.5 Hz),則一般認為屬互聯系統區域間振蕩模式。而如果振蕩較高,在1 Hz以上,則認為是本地或區域問
消諧器是一種大容量非線性電阻,起阻尼和限流作用。它可以有效地限制電壓互感器的鐵磁諧振。如果6-35kV電網的中性點不接地,母線連接Y0的PT一次繞組將成為電網對地唯一的金屬通道。電網對地電容有一個通過PT初級繞組充電和放電的過渡過程。試驗表明,此時常有幅值最高數安培的工頻半波浪涌電流通過PT。該電流可能會燒斷 PT 高壓保險絲。安裝諧振消除器后,這種浪涌電流將得到有效抑制,高壓保險絲不會再因該浪涌電流而熔斷。
1. 前言:隨著電力電子技術的發展,采用高壓諧振技術對大容量電氣設備進行工頻耐壓試驗已經成為可能,目前已被廣泛用于電纜,電容器、發電機等具有大電容的電力設備的交流試驗。原理是通過調節鐵心磁路的氣隙長度,得到連續變化的電感L,使其與被試品對地電容C發生諧振。本文以一臺150kVA試驗裝置為模型,闡述高壓諧振變壓器的原理與有關參數的計算。 2. 諧振變壓器原理 2.1 結構特征:諧振變壓器的鐵心可以做成兩種不同的結構:殼式和心式。心式鐵心變壓器在一系列主要指標方面不如殼式鐵心變壓器,其重量和外型尺寸較大,調節氣隙的傳動機構比較復雜。為此,我們研制的試驗裝置采用殼式結構,諧振變壓器繞組套裝在可移動的中心柱外面。 2.2 特性曲線:諧振變壓器的特性曲線如圖2所示。由圖2可見,在不同氣隙長度δ下,諧振變壓器的伏安特性具有良好的線性關系,其電感L與變壓器上
微機消諧裝置,采用高性能的單片微機作為核心元件,對PT開口三角電壓進行循環檢測。正常工作下,該電壓小于30V,裝置內的大功率消諧元件(固態繼電器)處于阻斷狀態,對系統運行不產生影響。當系統發生故障后,消諧裝置判斷如下: 1、當30 V≤Uo<120 V時,微機消諧裝置發出“接地”報警信號,不啟動裝置內部的大功率消諧元件。
上海大帆生產DFVF3000變頻串聯諧振交流耐壓試驗裝置,廣泛用于各種高壓交聯電纜,變壓器,發電機,GIS開關,電動機的交流耐壓試驗,SF6開關變頻調頻串聯諧振串諧工頻交流耐壓試驗成套儀器設備。該裝置擁有多項關鍵的國家專利技術,加上引進的部分國際先進技術,設備整體達到了國際先進水平。全傻瓜式操作,全自動試驗.
我公司有一臺振蕩電機 3.7KW 6極電機 380V 9.2A 有一次發現電機電流突然上升到28-30A之間,檢查電機三相電流平衡多達到28A左右,電壓也平衡390V,電機絕緣也很好,又無異響,空轉電流只有4A故我認為電機正常,后檢查發現底腳螺絲松動,我自以為是共振產生的原因,但缺乏理論依據,希各同行幫忙分析,謝謝!!