請高手解答一下,最近學習防雷設計,看了幾個三類防雷設計圖,防雷的做法不一樣。有的是屋頂鍍鋅圓鋼做了防護網以后用基礎內鋼筋做引下線,下面焊接基礎鋼筋網做接地級。有的設計是用鍍鋅圓鋼做的引下線,然后用扁鋼焊接離建筑3米以上的地下扁鋼接地極。這兩種有什么區別?
現在有個車間項目,它原兩層車間防雷引下線是利用柱內鋼筋,防雷接地極也是用基礎內鋼筋,但是車間內總箱的接地確是室外做的人工接地極來實現重復接地形成等電位,這兩個接地極沒有電氣連接是否可以?求教 防雷系統不和MEB連接是否合理
共用等電位體?防雷接地是不是主要防直擊雷?如果是的話,真的遇到直擊雷的話信號接地也是接在同一等電位體(接地極)上,豈不是會損壞電子設備?加了浪涌保護器會不會好一些?浪涌保護器好像是防感應雷的吧?
好像可以共用建筑物的基礎鋼筋作接地極,但又不允許引到天面作防雷網的柱內鋼筋接等電位體.另外,變壓器的N線是否與等電位體聯接后再由等電位體接地,還是變壓器N線單獨接基礎鋼筋?TT系統中,是否可以說是不共用接地極
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周囏面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需茵級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
現場為沿海地區,地下鹵度較高,腐蝕性強,該選擇何種接地材料比較合適。以下有地下水分析報告。
110/6kv變電站,防雷接地準備把垂直接地極排成環狀,然后利用扁鋼連接,想問一下:接地電阻是利用公式:Re=R/(η*n),還是用Re≈0.6σ/√A ,計算結果不一樣,兩者有什么區別?還有上述連接方式是環形連接帶嗎?謝謝了
濟南機房防雷接地工程,銅包鋼深井接地極放熱焊接根據大多單位地面硬化,沒有施工面積,我們專門開發了小型鉆機,在很小的地方打井,采用銅包鋼深井接地極,并采用新型放熱焊接,接地效果好壽命長。電話:13964015633 qq:517380262
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
請大神幫幫我
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答!!
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
知識點:接閃器
10kv線路不可能在防雷上投資太大,但是我們這里有部分線路是雷區,經常由于雷擊造成線路跳閘,請問各位有什么好的避雷方法嗎??我覺得最好是加裝線路避雷器,因為加裝避雷線不經濟,各位能否提供加裝避雷器線路的圖紙???謝謝
防雷地極
防雷地極專題,為您提供防雷地極相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷地極 相關的專業交流討論,更多防雷地極相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題