各位,在選擇熱水鍋爐是應該用什么參數進行選擇的。是不是設計小時熱水量?如果是那么我有個對規范不太明白的地方請大家幫我解答下:按照建筑給水排水設計規范 (GB 50015-2003)進行計算集中全日制供熱Qh = Kh*m*Qr*C*(Tr-Tl)*ρ/86400式中: Qh -- 設計小時耗熱量(W) m -- 用水計算單位數(人數或床位數)Qr -- 熱水用水定額(L/人•d)C -- 水的比熱 4187(J/Kg•℃Tr -- 熱水溫度,Tr = 60℃Tl -- 冷水溫度,Tl = 7℃ρ -- 熱水密度(kg/L) ρ=0.983 Kh -- 小時變化系數以上公式中大多數都是固定值,用它算出設計小時耗熱量Qh。以下是設計小時熱水量Qrh = Qh / (1.163*(Tr-Tl)*ρ)式中: Qrh -- 設計小時熱水量(L/h) Qh -- 設計小時耗熱量(W
風幕機四大顯著功能: 1 、隔熱功能: 風幕機使得如餐廳、商店和娛樂場所這樣的顧客經常出入的地方不在需要不斷開關門。這樣能以 60-80% 的效率來保持室內的冷、暖的空氣溫度。而只會允許有微小的溫度變化。 2 、防蟲功能:可以發現大部分煩人有害的昆蟲是無法通過風幕墻的。這樣可以更好更輕松的保持水果柜臺、快餐廳等地的衛生。 3 、防塵功能:如果在精密的機械工廠或面對公共汽車道的食品店或服裝店的門廳中安裝風幕機,可以有效的屏蔽外面的灰塵,能以 60-80% 的水平保持清潔。 4 、保鮮功能:風幕機
風幕機在使用一段時間后,它應該是干凈的,大多數用戶在清洗風幕機,事實上,只有外殼,過濾器和清潔,但內部的蒸發器和冷凝器等特殊成員將沒有辦法,但這僅僅是后者往往是一個溫床細菌的。風幕機運轉,空氣 80% 微小的灰塵和細菌通過過濾進入室內的風幕機,和凝析水膠后的蒸發器堵塞,影響風幕機制冷與散熱,并在同一時間,潮濕的蒸發器表面也是各種細菌繁殖苗圃。 清潔空氣窗簾機:室內機,室內機散熱器等臟堵:可使室內的空氣量減少,與室內空氣流通緩慢,空調吹出。最初 1 小時能讓室內達到設定溫度。我們在機內的臟,空氣體積太小室內可能需要 3 小時到達設定溫度。 清潔空氣窗簾機:室內水池塘室內
如圖,也就是說x大于as"就能保證受壓區鋼筋能夠達到屈服,高手能不能圖解一下?
問題又來了,有一空氣開關型號為 CH1-63/2P C40A .63為額定電流,C40A為保護整體定電流數值為40A。這個保護整定電流有什么用?具體怎么用?不太懂。還有斷路器有3p的也有4p的,什么時候用3p的什么時候用4p的?@紅蘋果 @ccc___ 總是@兩位都不好意思了
在冷庫門上方安裝風幕機的作用與技術。 首先冷庫為什么要安裝風幕機,風幕機是阻止室內外空氣對流的,保持室內冷氣不外流與省電的功能。風幕機是阻止冷庫內外空氣對流的,保持室空氣幕產生高速的氣流,將室內外分成兩個獨立溫度區域,保持冷庫內凈化空氣的效果,節能省電的同時,并令空氣循環,有效隔離灰塵、煙氣、臭氣和昆蟲等微生物。防止內冷氣外流與省電的功能,良好的保持冷庫內制冷效果。 風幕機一般安裝在冷庫門的上方,防止冷氣外流,節省用電,持續形成的空氣門,能有效防止冷)氣外泄,節省用電,將室內外分成兩個獨立溫度區域。 通常冷庫在安裝時,會在冷庫門口上方安裝冷風幕機,冷庫風幕機的作用是阻止室內外空氣對流,保持冷庫室內冷氣不外流與省電的功能。
SATWE參數的意義(建研院)
潛污泵具有占地面積小、安裝維修方便、連續工作時間長等優點。因此,潛水排污泵越來越得到人們的重視和運用。潛污泵由以前的單純輸送清水,到現在可以輸送各種生活污水、工業廢水、建筑工地排水等。今天要說的就是一款適合家用的潛污泵——澤德E-ZW65A。這款設備是德國生產的產品,相比較市場上的同類產品,它有著自己獨特的優勢。 1、這款設備采用業界領先的德國博格曼機械密封技術。它具有密封效果好、使用壽命長、產品結合面精度高的優點。德國FAG不銹鋼軸承,運行效率高。 2、IP68的高防護等級,機器可以全部沉入水中,帶雙重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大揚程(9.5m3/h),自帶浮子開關,通電即可實現自動抽水。水位達到20cm時,設備自動啟動,低于5cm時會自動停止。 4、不銹鋼潛水泵,高端大氣,耐腐蝕且經久耐用。電機熱過載保護,有效保護電機過熱的情況。<
產品型號: TAJB106M016RNJ 商品目錄:鉭電容 精度:±20% 工作溫度:-55℃~+125℃ 額定電壓:16V 容值:10uF ESR串聯電阻:2.8Ohm@100KHz 特征: 通用SMT芯片鉭系列 7箱尺寸 可用的低配置選項 簡歷范圍:0.10 2.5 -2200μf / -50 v 技術參數: 電容:10μF 容差:±20% 電壓-額定:16V ESR(等效串聯電阻):2.8歐姆 類型:模制 工作溫度:-55°C~125°C 安裝類型:表面貼裝 封裝/外殼:1210(3528公制)
做工業廢水處理工藝設計時,是以BOD為參數設計,還是用COD為設計參數?我設計時是以COD為參數設計依據,因為工業水的可生化性一般不高,但是,我看的很多書卻常以BOD為設計參數來解說很多知識點,所以想問問同行門.謝謝!
渲染還是與材質分不開,找到了一些材質參數供大家參考:金屬 顏色 色彩亮度 漫射 鏡面 光澤度 反射 凹凸 (%) 鋁箔 180.180.180 有 32 90 中 65 8 鋁箔(鈍) 180.180.180 有 50 45 低 35 15 鋁 220.223.227 有 35 25 低 40 15 磨亮的鋁 220.223.227 有 35 65 中 50 12 黃銅 191.173.111 有 40 40 中 40 20 磨亮的黃銅 191.173.111 有 40 65 中 50 10 鍍鉻合金 150.150.150 無 40 40 低 25 35 鍍鉻合金2 220.230.240 有 25 30 低 50 20 鍍鉻鋁 220.230.240 有 15 60 中 65 10 鍍鉻塑膠 220.230.240 有 15 60 低 50 10 鍍鉻鋼 220.230.240 有 15 60 中 70 5 純鉻 220.230.240 有
水量Q=4000立方米/天 原水水質:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水溫35—40度出水水質:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 該設計工藝為UASB+SBR,求UASB設計時它的:容積負荷,水力停留時間,COD去除率取多少比較合適呢?
有個項目原有的是TLZ1-1500-1.2,銅鋁柱翼型散熱器 (△T=64.5度)的散熱量是210w/柱,由于沒有資料。我想請各位提供一下它在不同溫度下的換算公式。或者提供我(△T=54.5度)時候的散熱量。謝謝大家。急用!(還有TLZ1-600-1.2)的。
個人對管道起點管段的徑流時間規定不大理解:一般為5-15分鐘,如果我的管段服務范圍非常大,那么這個徑流時間是不是就不是這個概念了?應該怎么取才不與規范沖突??????
以前看過一個帖子說周期折減系數: TC = 0.70.....框架 磚填充墻多0.6-0.7,磚填充墻少0.7-0.8;這個參數這樣設置后來有人和我說框架的設成0.85我看書好象也是0.85但是那帖子好象得到很多人的認同我該信哪個??PS:我是個新手不要誤導我
請高手指教這些參數具體出自哪本規范?
收藏不感獨享,和兄弟們一起 !!!希望喜歡
事件起因:本人是做低壓電氣施工,現正做一個20萬平米的住宅小區,設計圖紙中電梯的功率為一臺15kW,但電梯公司進場安裝后我們發現其一臺電梯的電機功率為30kW,于是報告業主。因為我們已經訂購了一部分的電梯電纜。業主知道后也很意外,因為功率的增加不僅意味的工程費用的增加,還意味著以后進入物管時期的公用電費的增加。所以業主約了電梯公司的人員一起進行電梯電氣數據的實測。電梯基本情況:樓高22層,電梯電機功率為30kW,額定電流68A,載重1150kg,載人15個,速度2m/S。變頻調速。進入電梯機房,電梯公司的工作人員接入了各種接頭,匯到一臺數顯儀表上,應該是進口的,品牌不知,可以測電流電壓及功率。接好線后開始第一次測試,這次是兩個人進梯用正常速度下降。可以看到啟動電流只有46A,之后平穩后,電流22A,功率為12.7kW;這樣下降了五層,電流基本不變;然后上升,這時電流為0A。據電梯公司介紹最大電流出現在空載下降的時候,所以第二次只進一個人在梯內(其重量大約與以后鋪貼大理石的重量相仿)。也是先下降,這時工作電流48A,功率為28kW,最大一相的電流為52A(有