知識點:干蒸汽加濕器
工作原理:從鍋爐引入蒸汽與飽和蒸汽入口接通,飽和蒸汽在噴桿總成外環管內流動,對噴桿進行預熱,進入汽水分離器內,使飽和蒸汽內的冷凝水進行分離,泠凝水經疏水器排出。干蒸汽經噴管進行二次汽化,從噴孔中噴出,實現對周圍空氣加濕 優點:整體使用不銹鋼制成,耐腐蝕,體積小,安裝方便,使用壽命長,維護費用低;使用多級汽水分離裝置,可以將汽和水徹底分離,不含雜質的潔凈等溫加濕器;裝有獨特的蒸汽噴嘴,可以有效防止冷凝水被蒸汽帶出;消聲設計,噴射蒸汽時無噪音。 缺點:必須有汽源和輸汽管道系統,設備結構比較復雜,初投資高。 環境溫濕度:加濕器使用環境的溫度介于0~+80℃范圍之內;相對濕度長期不大于85%RH,短期不大于90%RH. 飽和蒸汽必須是不含雜質、無毒、無味的潔凈蒸汽,且進入加濕器入口的飽和蒸汽壓力≤0.4MP 加濕段(汽水混合段) 長度大于0.45m 進風風速:0.5m/s~3.5m/s 進風溫度: 大于15℃
如題,向大家請教,在空調箱內布置干蒸汽加濕器時,需要的吸收距離改如何計算?或者大家談談自己的經驗。我在電子類凈化行業的,一般都是恒溫恒濕,且空調箱出風端都會至少布置袋式中效或以上效率的濾網,干蒸汽加濕器安裝在加熱器和送風機吸風端之間,箱體內風速2.5m/s以下。我列舉一臺我設計的空調箱功能段示意圖如下:在實際的使用中,如果在加濕器和風機之間設置擋水板,則在箱體內壁和底座上積水的現象比較少見,但是有個問題就是:因為擋水板靠近蒸汽源,就會有過多的凝水在擋水板上而影響加濕效率;如果不設置擋水板,經常會有積水在風機段的底座上,而內壁卻是干的,而冷凝排水是沒問題的;更嚴重的情況,會打濕風機下游的袋式中效,導致風量下降。尤其是全新風空調箱,經常出現上述問題。
親愛的朋友: 您好!我是北京雷利安特科技發展有限公司 加濕器制造商. 公司地址:北京市朝陽區高碑店鄉西店村501號 公司電話: 010-87703446/47/48/49 聯系人:馬永耀 手機:13261981385 13910735072 Email:[email protected] 機房專用加濕器價格優惠
1、進入加濕器的飽和蒸汽壓力小于等于0.4MPa。 2、噴管應安裝在距加熱盤管后至少250mm的位置。 3、加濕器吸收距離大于等于500mm,噴管與氣流方向一致。
組合空調蒸汽加濕器的疏水閥用什么形式的好?
親愛的朋友: 您好!我是北京雷利安特科技發展有限公司 加濕器制造商. 公司地址:北京市朝陽區高碑店鄉西店村501號 公司電話: 010-87703446/47/48/49 聯系人:馬永耀 手機:13261981385 13910735072 Email:[email protected] 機房專用加濕器價格優惠
對于一般的空調箱,加濕器都是放在加熱盤管后面,那他會不會對通過加熱段的空氣溫度造成影響?從而引起溫度的起伏變化?謝謝了
請問濕膜加濕干蒸汽 蒸汽快速擴散管哪個產品好用???????????????????? 公司地址:北京市朝陽區高碑店鄉西店村501號 公司電話: 010-87703446/47/48/49 聯系人:馬永耀 手機:13261981385 13910735072 Email:[email protected]
各位前輩,對于潔凈廠房(包括醫院手術部、藥廠等)對于溫濕度有控制要求,往往都是使用蒸汽加濕,我想請教一下,使用加濕的蒸汽,應該進行什么處理?還是使用純蒸汽?因為畢竟工業蒸汽的成分復雜,污染物較多。 此處涉及比較模糊,還希望高人給與指點!謝謝了!
一臺M50UA的海洛斯機房空調已經運行一年,但是現在在加濕工作的時候,時不時在蒸汽管空噴水,致使空調漏水報警,本人把蒸汽輸出量已經調到30-110了,還是不行,懇請高手指點解決辦法
干蒸汽加濕需要蒸汽源,作為家庭安裝燃氣蒸汽發生器有沒有難度,好維護嗎?另外蒸汽管道是不是要布在每一個新風出風口處?效果怎么樣啊?
風柜(組合空調機組)的干蒸汽加濕器的冷凝水出水口可以排到表冷器的接水盤嗎?如圖
工作原理:電極加濕器開機后,電腦控制器打開進、出水電磁閥,使水進入加濕罐底部沖洗加濕罐,稍后關閉出水閥,使水位逐漸上升接觸到電極,電流通過水中的微量礦物質構成回路,加熱水至100攝氏度,水位越高則電極釋放的電流越大,當達到額定電流時,電腦控制器就會檢測出信號并關閉進水電磁閥,隨著蒸汽的不斷輸出,加濕罐內的水垢不斷增多時,電腦控制器將會及時打開排污閥排掉污水,從而延長加濕罐壽命。 優點:靠水中的微量礦物質導電,加濕罐內沒有水自動斷電,不會發生干燒,運行產生的水垢也不會影響蒸汽輸出去,對水質沒有特殊要求。加濕桶、電極片等消耗部件更換方便且成本低,配件貨源充足。 缺點:加濕桶、電極片運行過程中易結垢。 加濕精度:±3%等溫加濕蒸汽加濕 水壓:0.1~0.35Mpa 水源:普通自來水 環境溫度:1~40℃ 電源:220V單相電源 環境濕度:小于85%RH 使用場合:用于各種工藝性、舒適性環境中。主要對于精度要求較寬松的舒適性空調中
(1)工業加濕器采用鼠籠式電機,無需潤滑,除用戶根據自己的使用環境定期徹清洗外,電機部分無需特殊維護。(2)清洗:一般情況下,加濕器的工作環境均含有纖紋或粉塵,所以用戶應視自己的使用環境,定期徹底清洗,時間一般為半年或一年。(3)先關閉加濕器總電源,并將電源線拔出,取下底部的空氣過濾器,將無紡過濾器網用壓縮空氣或吸塵裝置清理干凈也可放入溫水中加洗衣粉清洗。(4)霧化器部分需要從加濕器上面取出,先將內外導罩取下,清洗風扇葉輪及空氣分離器,不要讓灰塵從分離器垂直方向的通道落入貯水箱內。清洗霧化器時,需要將空氣分離器連同霧化器一起取出,放置時一定要橫放,勿將吸水器、甩水葉輪及上部風扇葉輪著地,防止馬達軸心偏離,造成軸承損壞,縮短使用壽命。(5)不得將含有強酸性,強堿性,油污等液體注入加濕器中進行加濕,要定期清理水箱內部污垢。
知識點:高壓微霧加濕設備
如題:想請教各位大哥在設計組合式空調柜時加熱和加濕段選用蒸汽加熱加濕。小弟以前接觸的這方面內容不多想知道 做這類系統時的一些注意事項:在已經知道加熱加濕量的時候如何選擇管徑,流速度控制在多大壓降怎么控制,自控方式有那些,如何實現有那些必要的閥門,及管道組件~在此謝謝各位高手
由于工業加濕器入門技術門檻低和利潤的驅動,近兩年來新開的廠家如雨后春筍般冒出,由于工業加濕器標準的缺失再加上各個生產廠家水平參差不齊,造成市面上工業加濕器質量出現嚴重問題,給整個行業帶來嚴重的負面影響,因此我建議各大加濕器廠家(有實力)一起協商制定一個工業加濕器標準,以規范整個加濕器市場。leep 13764985973
大家現在家里都有加濕器了請問超聲波加濕器把液態水變成氣態為何噴出的蒸汽水的溫度沒有提高?超聲波震動增加了水分子的動能,為何反而溫度沒有升高,而直接轉化成勢能發生相變了呢?
加濕機公司地址:北京市朝陽區高碑店鄉西店村501號 公司電話: 010-87703446/47/48/49 聯系人:馬永耀 手機:13261981385 13910735072 Email:[email protected]