如何區別美式箱變和歐式箱變? -----關于美變和歐變不同特點介紹 【摘要】現在,箱式變電站在我國各大城市、農村、工礦企業、公共建筑設施中會得到廣泛的應用。但是,箱式變電站種類繁多,適用的場合也不盡相同。目前為我們所知的箱式變電站主要分為美式變電站和歐式變電,美式箱變和歐式箱變由于結構不同可靠性不同,應用的場合也不同。現將兩種箱變的基本情況分別介紹如下: (美式箱變)
我看過一些箱變方面的資料,大多是介紹電路方面的東西多一些,沒有或很少提及殼體方面,希望大家把自己的經驗和體會寫出來,如變壓器室大小的確定一般要多大,低壓室 高壓室怎么布置更合理,柜子的排列尺寸要加多大的間隙才為箱殼的尺寸,有沒有相關的標準。
圖紙簡介: 本圖紙是美式和歐式各種箱變系統圖,圖紙內容:一次系統圖,外形尺寸圖,低壓總進線回路二次接線圖,ZBW-630/10箱變系統圖,風力發電用組合式變壓器等,可供參考。 投稿網友: kong881030 上傳時間: 2013
歐式箱變外殼又稱戶外成套變電站殼體,也稱做組合式變電站殼體,歐式箱變的高壓室一般是由高壓負荷開關、高壓熔斷器和避雷器等組成的,壓室、變壓器室、高壓室是目字型布置,歐式箱變是將變壓器及普通的高壓電器設備裝于同一個金屬外殼箱體中,箱體中采用普通的高壓負荷開關和熔斷器、低壓開關柜。 其類別根據使用材質不同分為:金屬箱變外殼、非金屬箱變外殼、金屬雕花板箱變外殼、復合板箱變外殼。
美式箱變與歐式箱變的區別 箱式變電站(簡稱箱變)一般由高壓室、變壓器室和低壓室組成。根據產品結構不同及采用元器件的不同,分為歐式箱變和美式箱變兩種典型風格。 我國自70年代后期,從法國、德國等國引進及仿制的箱式變電站,從結構上采用高、低壓開關柜,變壓器組成方式,這種箱變稱為歐式箱變,形象比喻為給高、低壓開關柜、變壓器蓋了房子。 從90年代起,我國引進美國箱式變電站,在結構上將負荷開關,環網開關和熔斷器結構簡化放入變壓器油箱浸在油中。避雷器也采用油浸式氧化鋅避雷器。變壓器取消油枕,油箱及散熱器暴露在空氣中,這種箱變稱為美式箱變,形象比喻為變壓器旁邊掛個箱子。 從體積上看,歐式箱變由于內部安裝常規開關柜及變壓器,產品體積較大。美式箱變由于采用一體化安裝體積較小。 從保護方面,歐式箱變高壓側采用負荷開關加限流熔斷器保護。發生一相熔斷器熔斷時,用熔斷器的撞針使負荷開關三相同時分閘,避免缺相運行,要求負荷開關具有切斷轉移電流能力。低壓側采用負荷開關加限流熔斷器保護,美式箱變高壓側采用熔斷器保護,而負荷開關只起投切轉換和切斷高壓負荷電流的功能,容量較小。當高壓側出現一相熔絲熔斷,低壓側的電壓就降
看了很多景觀型的歐式箱變,有很多都是在外箱體上貼瓷磚的。但是搞不明白,瓷磚是怎么貼上去的,是真的拿水泥漿貼上的還是拿什么膠沾上去的啊? 不知各位前輩能講解一下加工工程的··還有蓋琉璃瓦的頂蓋··
歐式箱變基礎圖怎么畫的 有沒有標準之類的無功補償裝置 為什么選0.4kv級的 明明控制用的輸入是220v啊電容為什么選0.45kv級的
就是歐式箱變,變壓器比較大的時候,低壓柜有六七臺的情況下,考慮低壓室一排放不下,放兩排兩邊放的時候,通過什么來并柜?箱變里可以裝母線橋嗎?一直沒有搞懂這個問題!請大家指教!不勝感激!!!
圖紙簡介: 本圖紙為1000-1250KVA歐式箱變系統圖,圖紙內容包括主要元件,屏柜型號,一次系統圖等,本圖紙僅供參考。 投稿網友: nandegao 上傳時間: 2013-12-06
圖紙簡介: 本圖為,某800KVA高壓變壓器歐式箱變標準圖,含一張一次圖,2張平面布置圖和1張大樣圖,內容齊全,希望對大家有所幫助 投稿網友: ivanomg 上傳時間: 2014-06-12
如題 共2卷
圖紙簡介: 歐式箱變基礎圖,基礎制作的技術要求,箱變外殼與基礎之間的連接采用焊接形式等。 投稿網友: wxb54555 上傳時間: 2013-01-30
一般的箱變重量大約是多少?對于箱變的安置是否有什么要求?箱變是否可以安放在地下車庫的上方(地下車庫上覆土大約1米)?如果箱變放在地下車庫上,地下車庫的結構配置是否需要改變,增加配筋含量?
請問歐式箱變進線柜安裝接地刀閘的作用有哪些?謝謝![ 本帖最后由 xiaoyi5703 于 2008-10-26 21:00 編輯 ]
圖紙簡介: 配電屏。高壓開關柜,補償柜,電纜型號,開關型號 投稿網友: jun576323827 上傳時間: 2013-09-12 圖紙
圖紙簡介: 工程概況:此圖為315KVA和500KVA歐式箱變平面及系統圖。設計內容:315KVA和500KVA歐式箱變平面圖、立面圖及高壓配電系統圖。圖紙內容:箱變平面布置圖、箱變立面圖(一)、箱變立面圖(二)、配電系統圖。 投稿網友: tta6777
一臺1000kVA的歐式箱變,高壓進出線柜采用的HXGN柜,進線柜選用負荷開關,出線柜選用負荷開關+熔斷器。現在技術協議上給的方案是高壓柜選用環網柜,開關選用真空斷路器。請問:1、在進線柜上換成斷路器還是出線柜上換?或者是兩個柜子都換?2、見過在出線柜上負荷開關+熔斷器組合+斷路器的,這個方案怎么解釋?PS:電源T接處有斷路器。
歐式箱變,高壓柜內是否有必要加裝PT,而且還是三相五柱式的,意義何在?PS:箱變高壓側只有隔離開關和負荷開關,沒有斷路器。
現在有沒有比較新型的歐式箱變或美式箱變?主要是應用材料,結構和外觀方面。大多的成套廠的箱式變都是一個樣,沒什么新意。如果有的話請推薦一下好了!多謝!
我們鹽城地區開發商普遍喜歡使用美變,因為造價低\占地小,而美變易銹蝕,使用的是多油開關,不符合"無油化"國策,有沒有其它有說服力的論據,可以讓我們理直氣狀的拒絕美變呢?