前兩天見到一車庫的排污泵控制柜帶有消防應急啟動功能,不明白他一排污用的跟消防有關系么?再說了排污泵的電源也不是消防電源呀。消防聯動會把他得電源切掉的那還怎么控制。
上午去一項目檢修消防泵房排污泵,首先看到電源燈不亮,經萬用表測進線沒電。找工程部問題總控電源在哪。對方說不知道,然后兩個地下車庫轉了一大圈也沒找到這臺排污泵的控制電源。后來我想不會是放到消防控制柜里了,打開噴淋泵控制柜一看里面還有個空開上面寫著排污控制,但開關是開著的。用萬用表一測還是沒電 。仔細一看,雙電源控制備用指示燈是亮的(噴淋,消火栓都是雙電耗的)。手動啟動噴淋泵沒反應。再看雙電源控制接觸器沒有吸合。追問故障原因是前幾天停了一下電排污泵電源指示燈就不亮了。停電前噴淋泵是常用電源控制。 現在問題簡單了,肯定是備用電源控制回路出有問題,要不就是備用電源接觸器掛了。 順著二次線路圖一步一步檢查,查到繼電器時又糾結了,二次線路上標的1KA上找不到對應的線標,左邊的繼電器上標的KA1,考慮可能是貼錯了標簽,在KA1上果然找到一條對應的線,但另一第對應的線標的又不對了。難到標線標又裝錯了,而且這條線還是接在常開點。按線路圖上標的1KA對應位置應該接在常閉點才對,(從這個點出去經過雙電源常用接觸器常閉點接到零線)。看來問題就是出在這個繼電器了。斷開電源把KA1的常開接點接
查看更多自動化教程請訪問工控TV!OMRON 關于 PLC 控制柜的設置 PLC 序言 為確保系統的可靠性和安全性,有必要在系統設計前先充分把握設置場所的環境,然后再進行系統的構建。 從根本上講,有必要將對 PLC 系統的應力(溫度?濕度?振動?沖擊?腐蝕性氣體?過電流?噪聲等)盡量減小。但是,對策實 行到什么程度,應該在考慮故障發生時的影響度和設置環境 以及對策費用的基礎上決定。通過事先實施對策,可以提高系統的可靠性,并且可提高長期的運轉率。 另外,各單元的規格,請參見相關資料。
剛入這行不久,機柜布置圖也畫了些,主要是參照以前的圖紙,現在突然想到,這東西應該有國家標準吧?網上搜“控制柜設計規范”,結果全是電氣柜,難道弱電的就控制柜就沒規范嗎? 同樣的問題包括DCS柜,端子柜,繼電器柜等等! 坐等高手解答。
現有兩臺穩壓泵,控制柜內1號泵可以正常手動,2號泵的熱繼電保護器試驗按鈕一按,中間繼電器就動作,而且是不啟泵的條件下,可1號泵按試驗按鈕中間繼電器卻不動作(我試過別的控制柜都是不動作的,中間繼電器不動作好像是正常的),請問這是說明2號泵的電機有問題還是熱繼電器有問題,或者是別的故障?
請教有關噴泉,涌泉的程序控制柜的電負荷是否一般由水專業的向電專業提資電負荷多大?請問這種控制柜一般怎么給它配電啊?謝謝!
我現在有22個電動閥,現在需要做一個控制柜,用PLC控制所有電動閥的正反轉,如果只是簡單的幾個那好做,現在數目太多,小弟無從下手,有沒有做過類似項目的?請賜教,如果有圖更好,謝謝!
圖紙簡介: 吸泥機控制柜WSKZ-D600,非常不錯的,拿來與大家共享 投稿網友: shuangxinghuning 上傳時間: 2013-07-20 <
機柜一般是冷軋鋼板或合金制作的用來存放計算機和相關控制設備的部件,可以提供對存放設備的保護,屏蔽電磁干擾,有序、整齊地排列設備,方便以后維護設備。機柜一般分為服務器機柜、網絡機柜、控制臺機柜等。 在數據中心當中,機柜是必不可少的一個重要環節與基礎建設設施,下面我們就來簡單介紹一下數據中心中機柜的相關內容。
大家看看吧,控制柜做的我不說了,有幾點:1、柜內接線亂的喲。。。我讓他們后來改了下,結果用的有黑線,有紅線,顏色亂七八糟2、廠家提供的圖紙不對,我按照接線自己幫他們重畫了個,來安裝的人用的螺絲刀都是生銹的。。。3、四個接觸器,三種品牌,人民,正泰,西門子。輔助觸頭不通用,下一步準備改成一種型號的。4、有問題請大家多給我提,謝![ 本帖最后由 ladywent 于 2011-1-24 11:05 編輯 ]
額定運行時,溫度能到110°~~,怎么回事?電流額定720安培,接觸器ABB,AF750-3
加工中心電控柜
一套電渣爐控制系統,用的S7-300
一控二潛水排污泵;采用浮球液位控制,有手動和自動控制兩種。電機11kw,問題;蓄水池高水位時不能夠正常排水,低水位不能自動停。謝謝!!
我們公司最近上了一個新產品,煤礦輸送機用的電機,一個電機兩種功率,雙電壓,可根據傳送帶上煤量的多少自動切換功率,煤多的時候用高功率,煤少的時候用低功率,這樣就可以起到節能的效果。但是我們只做防爆電機,沒做過防爆控制柜,有興趣的朋友可以聯系啊!!!
今天開風機時(好久沒開了)合上空氣開關正常,按按啟動按鈕時,km2的上端處發生短路。請問:如果電機或自藕變壓器有短路,為什么短路點不是在短路處發生,而在km2的上端處?如果是km2上端由相線短路,那空氣開關應該推不上啊??
富士變頻器
在設備成套控制柜設計中,一般都會要求控制柜有手動和自控控制功能,自動控制都通過PLC來實現,那么手動控制是否應該不經過PLC而是直接控制接觸器呢? 以前我的設計中手動控制信號是先進PLC,然后通過PLC輸出來控制接觸器。
談談變頻控制柜的設計事項 眾所周知,變頻器已經廣泛應用各行各業。但變頻控制系統如何設計,變頻控制柜設計與制造對實際應用具體要求,是許多電氣工程師及制造商,客戶想明確了解的。本章從實際設計及應用案例中,總結設計要點,寫出拙見,供同行參考。 根據實際及客戶要求進行設計 在變頻控制系統設計前,一定要了解系統配制,工作方式,環境,控制方式,客戶具體要求。 具體系統分新設計系統還是就設備改造系統。 對舊設備改造,電氣工程師應該確切知道如下技術參數及要求: 1. 電機具體參數,2. 出廠日期,3. 廠商(國產, 進口) 4. 電機的額定電壓,5. 額定電流,6. 相數。 7. 電機的負載特性類型,8. 工作制式。 9. 電機起動方式。 10. 工作環境。如現場的溫度,11. 防護等級,12. 電磁輻射等級,13. 防爆等級。 14. 配電具體參數。 15. 變頻柜安裝位置到電機位置實際距離。(變頻柜到電機距離是非常重要的參數) 16. 變頻柜拖動電機的數量及方式。 17. 變頻柜與舊的電氣系統的切換關系。一般為Δ-
摘 要 本文從實際角度,如何設計變頻控制系統,及如何設計變頻控制柜關鍵詞 變頻器控制系統 主回路 機械負載特性 電磁 設計 問題提出眾所周知,變頻器已經廣泛應用各行各業。 對舊設備改造,電氣工程師應該確切知道如下技術參數及要求。 1. 電機具體參數,出廠日期,廠商(國產,進口) 2. 電機的額定電壓,額定電流,相數。 3. 電機的負載特性類型,工作制式。 4. 電機起動方式。 5. 工作環境。如現場的溫度,防護等級,電磁輻射等級,防爆等級。 6. 配電具體參數。 7.