国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 膨脹水箱的循環管起什么作用?

    T905標準圖集上的膨脹水箱,有一膨脹管和循環管,分別有什么作用?只裝一根夠不夠?還有信號管位置這么低,通常我們的進水管只比溢流管矮10公分。

  • 關于膨脹水箱的一些問題

    想問一下膨脹水箱的工作原理是什么?箱體內是什么?那它的定壓是怎樣實現的?它的膨脹管和循環管是怎么個接法。。還有就是在空調系統中是用膨脹水箱好還是用定壓膨脹罐好。。。

  • 中央空調膨脹水箱的作用與計算

    先了解一下膨脹水箱的幾個作用

  • 膨脹水箱在暖通系統到底有什么作用?

    一、膨脹水箱的概念膨脹水箱是熱水采暖系統和中央空調水路系統中的重要部件,它的作用是收容和補償系統中水的脹縮量。一般都將膨脹水箱設在系統的最高點,通常都接在循環水泵(中央空調冷凍水循環水泵)吸水口附近的回水干管上。膨脹水箱是一個鋼板焊制的容器,有各種大小不同的規格。膨脹水箱上通常接有以下管道:1.膨脹管:它將系統中水因加熱膨脹所增加的體積轉入膨脹水箱(和回水干道相連接)。2.溢流管:用于排出水箱內超過規定水位的多余的水。3.信號管:用于監督水箱內的水位。4.循環管:在水箱和膨脹管可能發生凍結時,用來使水循環(在水箱的底部中央位置,和回水干道相連接)。5.排污管:用于排污。6.補水閥:與箱體內的浮球相連,水位低于設定值則通閥門補充水。為安全起見,膨脹管和溢流管上不允許裝任何閥門。二、系統中設置膨脹水箱的主要作用1.膨脹,使系統中的淡水受熱后有膨脹的余地。2.補水,補充系統

  • 膨脹水箱老是溢水怎么辦?

    膨脹水箱老是溢水怎么辦?

    有一磚窯廠利用窯爐排出的余熱,通過余熱鍋爐將水加熱,用于廠房和職工住房的采暖洗澡等項服務。該系統已運行一年多,原系統為承壓運行,補水泵定時補水,運行中壓力高,沒有安裝安全閥,又不是定壓補水,系統存在安全隱患大。今年在供暖前,對該系統進行了改造,因是平房供暖,由承壓運行改為常壓運行,新增一個膨脹水箱,同時,膨脹水箱又是補水箱,箱內裝有浮球閥自動補水,拆除定時補水泵,在管路高點裝有手動排氣閥,住房供暖已有一段時間了,系統還算正常,有時循環泵長時間停止,膨脹水箱有溢水出來,因水溫太高,體積膨脹水箱溢水是正常的。近幾日廠房開始供暖,打開回水管道上的閥門給廠房供暖,就出現了百思不得其解的問題,膨脹水箱老是不斷地往外溢水,往廠房供暖回水管道上的閥門就不能打開過多,開多一點水箱就溢水不斷,開上十分之一,水箱不太溢水了。這種現象的發生問題出在哪里呢?一是膨脹水箱的容積不夠;二是膨脹水箱接入回水管上的連接管過細;三是連接管不在水箱底的中間位置;四是膨脹水箱沒有連接到循環泵的入口處;五是補水用的浮球閥安裝位置過高。說明廠房供暖管路為并連,住房供暖管路為串連,發張該系

  • 1個膨脹水箱可以同時給2個系統定壓嗎

    碰到一個系統,集合了膨脹水箱的所有問題。空調主機安裝在13樓頂,膨脹水箱高于空調管路約3米,同時對空調水系統和衛生熱水系統進行定壓,同一個膨脹水箱,2根獨立的膨脹管,請問這樣合理嗎?另外,空調水的膨脹管是直接連至水泵入口?還是回水管最低點?

  • 有關膨脹水箱防雷的問題

    我們在工程驗收中,監理說我們的膨脹水箱高過了天面避雷網,要我們降低高度,但是我們發現樓的女兒墻太低,我們即使把水箱放在天面上,仍然會高出他們的避雷網,后來我看了一些工程的圖片,發現也并不是所有的都低于避雷網,不知各位大俠如何看這個問題。我當時想把對方的避雷網加高,或是直接在我們的水箱上安裝避雷線,不知道行不行,請高手指點。

  • 請教關于膨脹水箱的位置?

    各位大俠,我知道膨脹水箱應該放在系統的最高點,現在做的一工程屬于小型的模塊水機(制冷量65KW),空調區域在一層和二層,三層以上為民宅,我考慮把水箱放在二層的棚里,由于高度還受限,可不可以把水箱高度降低一些,讓長和寬增加一些,保證容積不變,有什么影響嗎? 先謝謝了

  • 膨脹水箱的材料一般選用什么?

    膨脹水箱的材料一般選用什么?有資料說用鋼板的,用玻璃鋼的,究竟哪種材料合適些,還有就是如果自己制作,要注意什么,冷凍水管路中,用膨脹水箱會不會對水溫有影響,本人是新手,望各位大俠解答哈。

  • 膨脹水箱的外形為什么外凸

    膨脹水箱的外形為什么外凸

    看到許多屋頂膨脹水箱,都做成球面外凸的形狀,請問,是什么原理呢?

  • 關于膨脹水箱、定壓罐、補水裝置的作用與異同

    各位師兄、師姐啊,小弟在此有一疑問想要請教大家啊,小弟一直弄不明白膨脹水箱、定壓罐、補水裝置在中央空調系統中具體都是什么作用,什么區別,還有如何在系統中連接?另外還有軟水處理器都有及部分組成,是不是有一個儲水箱來儲存處理完的水啊,那么對于中央空調系統補水應該就要補在軟水處理器前了唄,那么膨脹水箱、補水水箱、定壓罐等等的........唉,暈了,真心求助,小弟不甚感激!

  • 什么是方形不銹鋼膨脹水箱及其作用有哪些?

    相信很多人肯定跟有我一樣的疑惑,為什么方形不銹鋼水箱的外觀會設計成膨脹形狀。方形不銹鋼水箱設計成這樣,肯定有一定的道理,今天宏量水箱的小編就跟大家一起來了解下什么是方形不銹鋼膨脹水箱及不銹鋼膨脹水箱的作用。 編輯不銹鋼膨脹水箱方形不銹鋼膨脹水箱是一種用鋼板焊制的容器,熱水采暖系統和中央空調水路系統中的重要部件,它的作用是收容和補償系統中水的脹縮量。一般都將膨脹水箱設在系統的最高點,通常都接在循環水泵(中央空調冷凍水循環水泵)吸水口附近的回水干管上。在暖通空調中,方形不銹鋼膨脹水箱往往用于供熱水系統、空調水系統,甚至太陽能水系統中,是較為應用普遍的設備。不銹鋼膨脹水箱在暖通空調中那些事將分第一部分和第二部分進行敘述。不銹鋼膨脹水箱方形不銹鋼膨脹水箱作用1、容水作用,也可稱為當系統的水容量調節器。系統升溫時,水箱從系統吸納因熱膨脹而多余的水;系統降溫和滲漏時,向系統補充水。2、定壓作用,不銹鋼膨脹水箱與系統相連的點,常作為系統的定壓點或恒壓點,進而可保證系統

  • 膨脹水箱與系統定壓問題

    一只在想膨脹水箱問題,假設水箱位置與水泵高度差是35米,那么系統定壓值是不是應該小于0.35MPa,如果是那么膨脹水箱里面的循環管怎么循環呢?壓力不夠呀,水也循環不出來呀,如果大于0.35MPa,系統水不都從溢流口溢流出去了嗎?糾結,忘高手解答一下

  • 燃煤鍋爐的膨脹水箱問題

    如題有一個案子,原來有兩臺2噸、一臺1噸的燃煤鍋爐,現在由于用戶熱水用量增加,原有的三臺鍋爐不能滿足,現增加了1臺燃煤鍋爐(2噸),但是當水溫超過80左右度的時候,水會溢出來。 我們的做法是將膨脹水箱規格增大一倍,但是水溫80左右還是會溢出來。問題:1、膨脹水箱規格的計算方法(最好由詳細計算公式,提供規范名稱也行)?2、是否考慮水箱的有效容積?3、 膨脹水箱位置一般放在鍋爐房什么位置(高于鍋爐標高)?4、 膨脹水箱內壁防腐處理要求(熱水提供給酒店及住宅,為生活用水)?5、膨脹水箱溢水后需要補水,補水口標高怎么確定(現需要自動補水)?謝謝...........在線等。。。。。。。。。。。。。。。。

  • 常壓鍋爐的循環膨脹水箱

    看到別人畫的,有接在回水總管上的,又接在鍋爐的大氣連通管上,還有接在水泵進口和鍋爐出口那一段管段的。到底哪種是正確的阿,是不是都要用開式水箱

  • 關于常壓鍋爐膨脹水箱的問題

    常壓鍋爐定壓我想采用膨脹水箱,但有很多問題很迷惑,請大家幫忙指教下?。 定壓點在何處?2。 在運行中是否會發生連通器效應?即鍋爐水發生溢流。按這個系統圖,是否是水箱出水管接在鍋爐的大氣連通管,水箱比鍋爐水面高出1~3米,1、膨脹水箱與鍋爐之間相連的管徑只要與鍋爐的大氣連同管接口的管徑一致就可以?2、膨脹水箱在設一個不小于100的管與大氣相連?3、膨脹水箱的容積如何計算,如果是按系統水量計算,請大家教教我如何計算系統水量?4、水箱的溢流管徑泄水管,進水管大小選擇有什么圖集可供選擇嗎?5、圖中回水自動啟閉閥自動排氣閥高度有要求嗎?6、鍋爐回水上是否要加溫度計壓力表,具體位置應加在哪里7、回水啟閉閥是如何工作的?8、鍋爐的膨脹水箱有防止倒灌的功能,水箱一流線以上應該留多少容積來防止倒灌9、實際運行調試是不是要靠會水上的阻力

  • 膨脹水箱選用及設計安裝

    膨脹水箱 水箱容積計算當95-70°C供暖系統 V=0.031Vc當110-70°C供暖系統 V=0.038Vc當130-70°C供暖系統 V=0。043Vc式中V——膨脹水箱的有效容積(即相當于檢查管到溢流管之間高度的容積),L; Vc——系統內的水容量,L。 膨脹水箱選用 開式高位膨脹水箱適用于中小型低溫水供暖系統,膨脹水箱規格見下,構造見國標圖。型號 方形 圓形 公稱面積(m³) 有效容積(m³) 外形尺寸(mm) 公稱容積(m³) 有效容積(m³) 筒體(mm) 長 寬 高 內徑 高度 1 0.5 0.61 900 900 900 0.3 0.35 900 700 2 0.5 0.63 1200 700 900 0.3 0.33 800 800 3 1.0 1.15 1100 1100 1100 0.5 0.54 900 100

  • 膨脹水箱的設計應該怎樣

    膨脹水箱的容積計算公式我知道 可是計算膨脹水箱溶劑的時候:用水的體積膨脹系數*最大的水溫變化值*系統的水容量 其中系統的水容量為:系統中管道和設備內總容水?而這個總容水量我不會計?我想請教總容水量的計算方?因為除了風機盤管中的水量后 是否還要加上管路系統中的容水量?有沒有更加簡便的方法計算水箱的容積?不如知道總的冷量 直接估算出系統中膨脹水箱的容積?

  • 有關膨脹水箱安裝位置的研討

    大家好,請問下各位同行們空調膨脹水箱底端距系統最高點多少米合適?還有膨脹管應選多大?有沒有什么計算公式之類的?希望大家踴躍參加。我有個工程碰到分水器壓力為4公斤,集水器壓力為2-3公斤壓力,請問其是否正常?因為此我們膨脹水箱補水沒法補,

點擊加載更多

膨脹水箱的作用

膨脹水箱的作用專題,為您提供膨脹水箱的作用相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與膨脹水箱的作用 相關的專業交流討論,更多膨脹水箱的作用相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

膨脹水箱

膨脹水箱選型

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 修文县| 金平| 漳平市| 磐安县| 柳州市| 溧阳市| 秦安县| 静乐县| 尉氏县| 古丈县| 安岳县| 海原县| 页游| 健康| 买车| 陇川县| 柘城县| 灵寿县| 苗栗县| 尼勒克县| 库伦旗| 那坡县| 花莲市| 新干县| 湄潭县| 虎林市| 小金县| 西吉县| 乐亭县| 沁源县| 稻城县| 郸城县| 偃师市| 宁国市| 扎鲁特旗| 西藏| 苍溪县| 新巴尔虎左旗| 翼城县| 万全县| 南川市|