審圖意見:結構總說明中,所注蒸壓加氣混凝土砌塊強度等級符號“MU”有誤,而且,強度等級也達不到“10”,以上說明均不符合《蒸壓加氣混凝土建筑應用技術規程》JGJ/T17-2008有關規定。該用什么表示?
外墻采用200厚(B06,A3.5級)ALC加氣混凝土砌塊、Mb5砂漿砌筑。 內墻采用200(100)厚(B05,A3.5級)粉煤灰加氣混凝土砌塊、Mb5砂漿砌筑。 強度等級有問題嗎?
框架結構中加氣混凝土砌塊強度等級可以取MU3.5嗎?《砌體規范》第3.1.1.3條強規:砌塊的強度等級最低為MU5.這里的砌塊應該是對承重砌塊來說的吧,框架結構中加氣混凝土是不是可以不按這一強條來取呢?
結構設計說明中,采用MU5.0加氣混凝土砌塊,而現在加氣混凝土砌塊不是A1.0 A2.0...等七個強度等級嗎?想問下MU5.0與A5.0是什么關系,是相等還是中間 有個換算公式什么的,謝謝!
1、混凝土結構規范4.1.3 混凝土軸心抗壓強度的標準值fck應按表4.1.3—1采用,例如C30是23.4N/(mmxmm)2、其他書籍中如一級建造師等,混凝土抗壓強度C30就是30N/(mmxmm),能有朋友幫忙解釋下嗎,這個問題困擾很久了
GB/T 15229-2011,砌塊的強度等級和密度等級范圍必須同時滿足表3的規定,是密度等級只要小于等于表3規定的密度等級范圍就算該強度等級的砌塊合格;還是密度等級必須在該規定的等級上?如MU5.0的抗壓合格,密度等級為800,表3規定小于等于1200,是密度等級必須是1200,還是只要小于等于1200就可以?
我是做水土保持工程設計的,對于水利工程方面的知識欠缺的很。現在向各位高手請教:我發現混凝土、砂漿有不同的強度等級、水泥強度等級以及級配、配合比等,在具體的工程中有無標準、規范來約束我們在設計中用哪種混凝土、砂漿。請多多指教。拜謝。
多層住宅,原設計鋼筋混凝土筏板基礎,埋深1.0m,最高水位至筏板底下0.5m,板厚400mm.混凝土強度等級C30.由于施工原因,經選幾個點取芯檢測,檢測的混凝土代表值分別為28.9Mpa,29.8Mpa,25.0Mpa,23.3Mpa.低于原設計要求的C30,經設計人員復核,筏板強度滿足要求,但混凝土環境類別為二b類,耐久性對混凝土的最底要求為C30,有經驗時,可降低一個強度等級,那么,局部代表值為23.3Mpa,如何辦,請大家討論,
一.混凝土強度等級
小白來問個問題,軸壓比=N/fc*A,如果混凝土強度在C30以下,是不是要取C30的強度啊,我記得在哪看到過,但實在是找不到了,今天恰好又碰到了這種題,求大神解答下啊,有這個規定么?在哪本規范什么位置啊?小弟不勝感激!
看有的資料說明公路橋涵混凝土的強度等級“嚴寒區、海水區或使用除冰鹽且受影響的橋涵構件,不應低于C30;有氣態、液態或固態侵蝕物質的環境不應低于C35”,不知是出自何處?請高人。
我正在施工的地下停車庫基礎地梁,有J1,J2,J3,J4,J5等不同的幾種斷面,在設計中J1,J2,交叉于J3,J4,J5,但混凝土強度不相同,請問是不是應該選擇相同強度的混凝土?
墻柱C50,梁板C35,混凝土差了三個等級,收縮性差的非常多,請問梁柱節點處該如何處理?開了個論證會,設計說差3個等級的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人說差3個等級的確實沒碰到過,風險很大請問你們有碰到過梁柱差了三個等級這種情況嗎?有什么好方法嗎?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2009-11-19 11:27 編輯 ]
根據《工業建筑防腐蝕設計規范》2008版第4.9.4條的要求,在弱腐蝕的情況下,最小強度應不小于C35,不知道大家怎么取的呀?
鋼結構連接用螺釘性能等級分3.6、4.6、4.8、5.6、6.8、8.8、9.8、10.9、12.9等10余個等級,其中8.8級及以上螺釘材質為低碳合金鋼或中碳鋼并經熱處理(淬火、回火),通稱為高強度螺釘,其余通稱為普通螺釘。螺釘性能等級標號有兩部分數字組成,分別表示螺釘材料的公稱抗拉強度值和屈強比值。例如:強度等級4.6級的螺釘,其含義是:1、螺釘材質公稱抗拉強度達400MPa級; 2、螺釘材質的屈強比值為0.6;、 3、螺釘材質的公稱屈服強度達400×0.6=240MPa級性能等級10.9級高強度螺釘,其材料經過熱處理后,能達到:1、螺釘材質公稱抗拉強度達1000MPa級;2、螺釘材質的屈強比值為0.9; 3、螺釘材質的公稱屈服強度達1000×0.9=900MPa級螺釘性能等級的含義是國際通用的標準,相同性能等級的螺釘,不管其材料和產地的區別,其性能是相同的,設計上只選用性能等級即可。強度等級所謂8.8級和10.9級是指螺釘的抗剪切應力等級為8.8GPa和10.9GPa10.9s
高層的混凝土強度等級變化問題 1、梁板與框架柱的混凝土強度等級宜相差一個等級,能不能相差兩個或兩個以上等級?如梁板采用C25,框架柱采用C40。如果能,要采用什么施工辦法?怎么計算不同的混凝土搭接抗力??為什么? 我做了一個高層,18層,梁板與框架柱的混凝土強度等級相差一個等級,甲方整天在嚎叫,說太大了,浪費了.您對此問題有什么好的建議? 2、基礎的混凝土強度等級比框架柱小一個等級,基礎規范中的強條,要驗算框架柱底基礎的局部受壓計算,怎么計算??如果截面滿足要求,是不是就可以滿足?還是要按規范中加設鋼筋網片或螺旋鋼筋?實際工程當中,應該怎么做設計合理,施工方便呢??有沒有習慣做法?
在pmcad建模本層信息中,我已將梁板柱的混凝土強度等級修改為C35,但是SATWE后處理文件中提示還是修改前的強度,請問我是哪里出了問題?
請問有人會解以下的題目嗎?謝謝!某試驗室28d混凝土試件的抗壓強度檢測結果(破壞荷載)如下:P1=267KPa,P2=274KPa,P3=325KPa,試件尺寸為100mm*100mm*100mm,估計該混凝土配制的強度等級為多少?