我公司低氮燃燒器改造后,一值有一個問題是低負荷時,再熱汽溫較低,漲落負荷時再熱汽溫波動的嚴重。通過燃燒工況分析,主要是由于主燃燒區一次風率較高,二次風的作用較弱,不能起到對燃燒的調節作用。因此從降低一次風率與爐底漏風下手,通過治理、調整,再熱汽溫由平均520℃,升至540℃,基本就解決再熱汽溫低問題。供大家參考
知識點:主燃燒器
百得燃燒器有一級、兩極、漸進兩級和帶比例調節器的漸進兩級等型式(后者實行比例調節運行)。 *、一級:燃燒器只有開/關功能。 *、兩級:燃燒器運行有關斷、開小火焰和最大熱功率功能,并從最大熱功率位置可自動返回(通過專門溫控器或壓力開關控制到小火焰運行。 *、漸進兩級式(DSPG):漸進兩級式燃燒器能運行在兩種不同熱功率水平,藉助于專門的傳感器(溫控器或壓力開關)在一定的時間間隔內從一種熱功率轉換到另一種熱功率,該時間間隔是伺服電動機控制熱功率從最小轉換到最大(反之亦然)掃需要的。空氣/燃料比根據鍋爐的特定要求能在整個運行范圍內(從最小到最大)極其精確的調節。更多相關資料請查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4347&firName=%u4F9B%u70ED%u8BBE%u5907&secclass=4355&secName=%u71C3%u70E7%u5668&allCoun
燃燒機的故障維修故 障 可 能 原 因 解 決 方 法燃燒器不啟動 1. 無供電 閉合所有開關,檢查保險絲 2. 極限控制器TL打開 調整或更新 3. 安全控制器打開 調整或更新 4. 控制盒鎖定 重啟動(鎖定后1秒) 5. 電動機保護斷開(缺相) 重置熱繼電器 6. 泵卡住損壞 更換 7. 電連接錯誤 檢查連接 8. 控制盒損壞 更換 9. 電動機控制器損壞 更換 10. 電機損壞 更換啟動后鎖定 11. 光電管短路 更換光電管 12. 光線和模擬火焰出現 消除光源或更換控制盒 13. 缺相保護 連接后復位預吹風后(安全時間后)鎖定,火焰不出現 14. 油箱中無油或油箱中有水 提高油位或抽干水 15. 燃燒頭和空氣控制閥調節不當 調整。參見5-8頁 16. 一級電磁閥或安全電磁閥沒有打開 檢查電路更換電磁閥 17. 一級噴咀堵了,臟了或損壞 更換 18. 點火電極未調整或較臟 調整或清理
基于DCS的智能燃燒器設計具體是關于生產水泥,石灰打碎加熱變粉末,加壓泵、恒溫、紅外線,傳感器、排煙、煙氣度,含氧量,圍繞燃燒器的控制找一個實例。指出信號通過什么測量?控制什么?側什么量?選什么傳感器?列出所要測的輸入輸出量(表格形式) 注:DCS選用浙大中控的JX-300X
博鈉鈞泰技術開發有限公司以“誠信、專業、創新、領先”的企業理念,全面致力于知名品牌的燃燒器及配件產品在我國推廣及應用,努力為我國的能源節約、環境保護做出了積極的貢獻。公司一直不懈地堅持“一切為了用戶,品質至上、用戶為尊”的宗旨不斷成長、發展、壯大,以高素質的人才隊伍、雄厚的資金力量、優良先進的產品、完善的售后服務體系,向廣大用戶提供優質的熱能產品。聯系人:董純濤 電話:010-81732775-82 手機:13810325505 網址:www.burnjt.com
“誠信、科技領先、客戶滿意”是博鈉鈞泰技術有限開發公司的宗旨。本公司秉著誠信永遠,創新求變的企業精神,以科技開發、技術咨詢服務、國際交流與合作等方式積極活躍在中國的環保領域,公司全體員工愿以真誠之心與各界朋友合作,共同創造美好的環境和幸福的生活。 公司產品:燃燒器及燃燒器配件程控器,油泵,油嘴,點火變壓器,燃油電磁閥,燃氣電磁閥,回油調壓閥,燃氣過濾器,壓力開關,風門執行器,燃氣檢漏裝置,比調儀等等燃燒器配件。聯系人:董純濤 電話:010-81732775-82 手機:13810325505 網址:www.burnjt.com
鍋爐燃燒器是存在缺陷的,鍋爐停爐后對燃燒器檢查發現,各燃燒器的鈍體均被磨損,變形較大,尤其是燃燒器鈍體由于磨損已脫落,爐內正常空氣動力工況遭到破壞,造成爐內燃燒的穩定性下降,爐內燃燒工況受到較大擾動時(如爐內掉焦等)鍋爐容易發生滅火。
燃氣燃燒器具安裝維修管理規定
基于DCS的智能燃燒器設計具體是關于生產水泥,石灰打碎加熱變粉末,加壓泵、恒溫、紅外線,傳感器、排煙、煙氣度,含氧量,圍繞燃燒器的控制找一個實例。指出信號通過什么測量?控制什么?側什么量?選什么傳感器?列出所要測的輸入輸出量注:DCS選用浙大中控的JX-300X
家用燃氣燃燒器具安裝及驗收規程
博鈉鈞泰技術開發有限公司主要是代理營銷原裝進口的國際名牌--意大利“百得”燃燒器及其相關產品、配件,并負責其產品在中國指定區域的技術維修保養服務。 公司技術部門是由高級技術專業人員組成,技術力量雄厚,全部具有意大利“百得”公司技術資格和實際操作經驗。 公司永遠奉行“信譽第一、用戶至上、質量為本、薄利經營”的原則,向廣大用戶提供質優價實的意大利原裝“百得”燃燒器產品,為您提供滿意的全方位服務,并愿與各界同仁誠意合作,共筑燃器事業的輝煌。聯系人:董純濤 電話:010-81732775-82 手機:13810325505 網址:www.burnjt.com
XDH-20C型高能點火器是我公司根據石化、冶金、電力、玻璃、陶瓷等行業的需要,采用
請問各位大俠,現在國家有規定多大功率的燃燒器必須配備檢漏裝置嗎?進口燃燒器,功率740千瓦,明天鍋檢所驗收鍋爐房,燃燒器檢漏這塊必須裝嗎?歐洲標準說的是2噸以上的燃燒器必須配備,中國有什么規定?
CJT3075.1-1998 燃氣燃燒器具實驗室—技術通則
XDH-20C型高能點火器是我公司根據石化、冶金、電力、玻璃、陶瓷等行業的需要,采用
CJT3074-1998 家用燃氣燃燒器具電子控制器
CJT3075.2-1998 燃氣燃燒器具實驗室—試驗、裝置和儀器
FGR 低氮燃燒器與全預混燃燒器比較 一、低氮燃燒的的原理 1、 NOX生成機理 燃氣燃燒生成的NOX主要是NO,反應: O2 + N2 = 2NO
我廠用的開利直燃型溴化鋰制冷16DNH機組,近段時間燃燒器點火遇到一個問題:在LTV黃色指示燈亮后,程控器指示燈就交替閃爍紅、綠色,直到LEV2閥黃色顯示燈亮后程控器指示燈還是紅色,則燃燒器點不燃火;假如在LTV到LEV2這段起動時間內程控器指示燈變為綠色,則燃燒器順利點燃火。在溫度到了設定值燃燒器停火后,再啟動燃燒器就點不燃火了。廠家的人來了一趟,機組正常運行一天后,還是出現如此現象,而廠家搞維護的也沒找出問題來。所以緊急求助專家!我是這樣檢查的燃燒器控制箱中的繼電器RB,RP,TV,RK,RC,RM都正常動作,且觸點正常,而LRD指示燈在LTV到LEV2這段起動時間內有微弱的閃爍,直到程控器指示燈變為綠色,LRD黃色指示燈全亮,燃燒器點燃火;假如程控器指示燈仍為紅色,LRD黃色指示燈不亮,燃燒器就點不燃火,LK紅色指示燈亮,報警。現在已排除了燃氣壓力、點火變壓器、火焰檢測、蝶閥風門燃氣配比不當等因素,最有可能的原因是伺服馬達控制器中點火風門位置信號沒送到程控器,致使程控器指示燈仍紅色。而實際伺服機構是動作到位了的,是伺服馬達控制器中的點火位置觸點是好是壞造成的,不知我這樣分析對不對