目前使用單位所用的閘閥在閥體、閥蓋及各部件均完好的情況下,僅僅是密封面稍有變形或腐蝕,閥門就不能使用,所以造成極大的浪費;使用單位希望閘閥閥座、閥板密封面不易變形,耐腐蝕,易損的密封材料可換,閥板在啟閉時與密封面不要有磨擦或盡量減少受磨擦,這樣可以避免軟密封閘閥的種種不足。解決軟密封閘閥受磨擦的技術設計方案發明的目的在于解決閥座和閥板的密封面腐蝕或變形后,閥板能自動補償并壓緊密封面以及與軟密封閘閥間壓力自動平衡的問題,解決軟密封材料受摩擦而損壞密封面的問題,由于該閘閥的密封套可換,可大大增長閥門的使用。該技術方案中閥門為雙平行閘板閥,入口密封方式,入口閥板由密封套和卸力閥板組成主密封閘板,密封套與卸力閥板同步移動但又不相連,管道壓力通過卸力閥板、調平力臂傳遞給出口面的閥座,這樣將大幅度的提高軟密封面的結合力。閥板外面套有耐腐蝕橡膠密封套;軟密封在啟閉過程中,與閥座保持有一定的距離,使軟密封材料在無摩擦無折壓的環境中工作。密封
剛接觸閥門這一行,今天負責一個技術問題,但是對閘閥類不太了解想知道挼密封閘閥使用在哪些范圍?一般他的通徑是多少 啊?在別的技術網站上也沒有找到!
供需要的同志!:victory:
水泵首先和軟接頭連,然后是先連止回閥還是閘閥?軟接與閥連接的時候要加一節硬管(方便固定)嗎?有無規范可查,均為豎向連接!
閥門中的密封面有軟密封和硬密封,那么他們兩者之間有什么區別呢?
JBT 11487-2013 波紋管密封鋼制閘閥
蝶閥硬密封是指密封副的兩側均是金屬材料或較硬的其它材料的被稱為 " 硬密封"。這種密封的密封性能較差 ,但耐高溫 、抗磨損 , 機械性能好。如 :鋼 鋼、鋼 銅、 鋼 石墨 、 鋼 合金鋼 ; 這里的鋼也可能是鑄鐵 、鑄鋼 、合金鋼也可能是堆焊, 噴涂的合金。
請問接市政給水管網和水泵接合器時,一般安裝是閘閥在前還是止回閥在前呢?有沒有嚴格要求???????????
我查了各種版本的課本和參考書,都說順水流方向依次是逆止閥、閘閥,因為閘閥還有檢修作用,可幾乎所有的圖紙和已建工程都是相反的順序。大家來討論,到底泵站上水管閘閥和逆止閥哪個在前?
室外消火栓管網接室內消火栓管網上時,會設置閘閥和止回閥,按照水流的方向,哪個在前,哪個在后?設置止回閥的主要作用是什么?
現要求一個R123輸送泵,普通橡膠,丁氰橡膠,氟橡膠都有“潤脹”現象,無法使用請問甚么橡膠可以和R123兼容?或者甚么泵可以輸送R123?求高人指點!
我們做給水管道設計,一般埋深都不深,也就一米多,兩米 的樣子,但是,管道閥門比較大,有時候會突出地面。比如說DN300的給水管道,埋深1.5m,選用閘閥,標準圖集里面的閘閥井,要求管頂最小覆土1.75m。這個問題怎么解決?加大管道埋深?那工程造價提高不少哦。
止回閥在水流方向上應該放在閘閥的前面還是后面呢?有人說:比如泵房出水管,一般止回閥靠近泵端,閘閥靠近樓宇端。這樣,止回閥壞時,關閉閘閥,樓宇管道里的水不會反灌到泵房。但是,在大學教材《水泵及水泵站》里,有一個水泵裝置的示意圖,水泵的出水口連著一個閘閥,然后連著一個止回閥,送往水箱。這是何道理?止回閥和閘閥的位置到底該按什么原則確定呢?
也就是說,能使用蝶閥的情況下就可以用閘閥,能使用閘閥的情況下就可以用蝶閥替換如果不可以的話,哪些情況下是不能替換的?請高手指點!!
排渣刀型閘閥的應用 1、刀形漿閘閥按照口徑不同制成暗桿和明桿兩種形式(暗桿DN50~900mm,明桿DN50—900mm),全圓形的直流通道設計不存渣、不卡阻。刀板底端加工成刀刃狀,對松軟物料如纖維、紙漿、木漿具有切斷功能,同時有良好開啟和關閉作用。在刀板上端安裝有硬聚四氟乙烯刮泥器,可防止粉塵、砂礫等擦傷性物質進入填料盒,可顯著提高刀板壽命。閥板材質選用不銹鋼、精磨拋光處理可獲得最佳密封效果。設計緊湊、占據空間小、重量輕、價格便宜、易于安裝、耐磨防堵措施完善、便于維修、使用方便及壽命長,并且可任意選用驅動裝置。 2、閥體、填料涵均為精密鑄造,其中閥體采用凸緣式整體鑄造,材質可根據用戶需要選用304、316、316L、WCB、2Crl3,密封圈采用PTFE增強聚四氟乙烯材質,耐腐蝕、耐磨損、不沾渣。 3、閥板有5個支撐點,使閥板有很好的自對中。當閥門處于關閉狀態,并承受背壓時,閥板不發生偏移。 4、刀形漿閘閥可以配置手輪、手動拉鏈、正齒輪傳動、傘齒輪傳動、氣動和電動。 5、刀形漿閘閥內部可制成V形、三角形、五角形通道。V型閘板可作為調節