個人意見:因沒有去過現場,僅憑網上的照片分析,個人認為樓房的倒塌基本與設計無關,主要原因是施工組織不當造成的,在靠河的一側大量堆土,對基礎的側向推力很大,在樓的另一側由于正在進行地下室土方開挖,若基坑支護不當,相當于樓的一側沒有約束,也不知基坑施工降水方案如何,如果只降水不在靠主樓處做回灌井的話,樓的兩側之間會存在水壓差并引起主樓的不均勻沉降(傾斜),整體結構在開挖的地下室基坑地面以上部分會受到向基坑方向的水平推力作用,這個推力由于主樓基礎在地下室基坑方向側向約束很小或者幾乎沒有,主樓的樁基礎就承擔了絕大部分甚至全部的水平力,樁基的受力狀態由低承臺樁基變成了高承臺樁基,這樣的話,樁基的抗剪強度就會不足,當主樓產生一定量的傾斜時,樁頂面的傾覆力矩會很大,由于樁基在一定深度范圍下受到土的約束,樁基靠近基礎的部分(此范圍土體對樁基的約束較小)會產生很大的附加剪力,倒樓也就變得越來越有可能(當然,已經成了現實)。當然,如果基礎埋深大一點,做一層或兩層地下室,主樓的基礎位于地下車庫的基礎之下一定的深度,也許不會發生這樣的悲劇。以上僅為個人意見,也不知專家鑒定意見何時見到。<
官方回答: 小區開發商上海心圓房地產開發有限公司相關負責人表示目前不能表明樓存在問題,“樓親親”是自然沉降的結果。鎮相關部門也表示,暫不考慮轉移樓內居民。 兩樓樓頂”接吻”可能是地面沉降所致。根據原始設計,兩樓頂樓的檐口原本就是緊緊倚靠的。由于沉降,兩樓的裝飾面發生了碰撞和擠壓,導致了住戶所看到的”接吻”現象。
百度關鍵詞“上海樓房“樓親親””。
上海在建樓房傾覆事故的三維模擬分析,內部資料,個人覺得寫得非常好,希望對你的學習和工作有幫助!
愿意分析?防汛墻損毀導致?倒塌樓房鄰近的淀浦河是一條橫穿閔行和松江的河運干道,寬闊的河道邊建有高出水面四五米的混凝土防汛墻。26日,淀浦河防汛墻出現70多米塌方險情,位于“蓮花河畔景苑”小區一段的防汛墻嚴重損壞,水泥墻體扭曲變形,出現多處斷裂,有關方面連夜展開搶險。經有關部門調查,防汛墻受損可能與“蓮花河畔景苑”工地在防汛墻周邊堆積泥土過多,造成地面沉降后擠壓防汛墻有關。住在河對岸的吳先生說,堆在河邊的土方有足球場大小,土堆高達10多米,比旁邊的兩層簡易工棚還高。27日晨,河畔在建的這棟13層樓突然整體倒塌。這兩起事故有無直接關連目前仍在調查當中。記者昨天看到,臨河這排小高層與淀浦河防汛墻之間仍然堆積著大量渣土。不過,事故發生地和防汛墻損毀地中間有百余米距離。對于防汛墻導致樓房倒塌的說法,網友handson021在搜房網發帖稱,自己是學結構設計的,房屋設計時要考慮沉降,如果和防汛墻有關,倒塌方向應該是向著防汛墻方向,但實際卻是相反方向。
上海閔行區在建13層樓房整體倒塌,由上海梅都房地產開發有限公司開發。
http://news.ifeng.com/photo/soci ... _1400_1222512.shtml管樁全部拉斷,從房屋倒向看來,可能是由于樁間淤泥整體滑動,把樓房基礎管樁剪斷,因為樓房沒地下室,沒有抗傾覆能力,因此當樁剪斷后,產生連鎖反應,造成樓房傾覆倒塌,河道邊建筑和高邊坡建筑都得慎重考慮基礎情況這種房子基礎簡單,結構簡單,不包二次裝修的話建筑物的造價最多850元/平方米,賣到16000元/平方米,哇草,一幢樓按500X15層算,可以賺上億元:funk: ,倒了房子,開發商沒什么責任,應該最后可以歸結到地質方面的原因,各個主體單位都可以推脫責任,當然設計單位名聲會很臭了,比旁邊的河水還臭,不過他大不了換個名稱繼續做.監督單位更沒責任,可以推得一干二凈,大事化小,小事化了,不過又給上海抹了黑
為什么樓房四周都傾斜了???
我認為監理可能承擔的責任有以下幾點:1.基坑開挖方案審查中安全措施審查不到位,特別是就近堆土的安全隱患沒有指出。2.基坑支護未按照方案實施,而監理未指出。3.現場堆土安全隱患太大,未發出任何監理指令或發出監理指令未得到落實,未下達停工令。4.下達停工令,施工單位未停工未向建設行政主管部門報告。5.基坑開挖后未督促施工單位進行變形測量,且監理巡視不到位。反正,監理現在責任太大,收益與責任不成正比,打算換行。
時間: 27日清晨5時30分左右地點: 上海閔行區蓮花南路近羅陽路“蓮花河畔景苑”小區事件: 一棟在建的13層住宅樓全部倒塌,造成一名工人死亡。記者昨日在現場看到,該棟樓整體朝南側倒下,13層的樓房在倒塌中并未完全粉碎,但是,樓房底部原本應深入地下的數十根混凝土管樁被“整齊”地折斷后裸露在外。記者在現場注意到,連根倒地的地基樁體上,部分混凝土橫切面在巨大力量的拉扯下,似乎出現少量蜂窩狀空縫。記者還看到,作為地基樁體最為關鍵的力量支撐,暴露在外的地樁鋼筋有拇指般粗。 在倒塌大樓的底部,地基樁體散落一地。這些樁體基本為圓柱形的,有些是實心的,有些則為空心。在有些“圓柱體”的橫截面上出現了一些小小的細孔,顯得有些稀疏。專家分析 “53年從未見過房子這么倒的” 東大呂志濤院士分析施工可能“偷工減料”了 昨天,已從事土木工程研究53年的工程院院士、東南大學呂志
我原來在河南,后來到了上海.做方案及施工圖老本行.一到才發現,這邊的施工圖太多了.而且選用標準圖極少,做的詳圖節點多的嚇人.我雖然干了多年施工圖了,可是還是不可理解,為什么可以選圖集的不選?我看過一套別墅的施工圖,有60多張!60多張啊!我是領教了!里面連熱水管.冷水管.配電箱都定位,我以前可從沒有見過建筑圖紙有這些內容的.聽我一個同事說他有個項目的施工圖作了一年,我真的搞不明白.
了解上海嘉定水務工程有限公司的大蝦請進,他們的效益怎么樣?覺得有發展前途嗎?待遇真的很好嗎?覺得在上海好還是在小城市好呢?謝謝賜教啊
地面鋪裝個人博客 http://blog.sina.com.cn/u/1226703000
本帖最后由 badfly1297 于 2013-12-23 21:31 編輯 來論壇,想問問各位大大,關于樓房的承重問題。 我的一個清水房,110平米的,樓層是3樓,想用來擺放一些魚缸。魚缸底長1.2米,寬0.5米,支架4個腿的著力點,裝上水大約重700公斤。想請教各位專業大大,我這房子擺放多少魚缸,不會發生危險? 因為是和朋友合作觀賞魚養殖,我考慮的是,在保證安全的前提下,能放置盡量多的魚缸。 我在網上查了一些資料,說每平米承重200公斤以上。我可否簡單理解為:分散放置的話,110平米乘以200公斤,也就是不超過22噸的總重量,不會發生問題?求解~另,如果這么理解可以的話,那么是否有一個安全范圍呢?不超過百分之幾,不會導致房屋出現問題呢?
大哥么,我失業了.看到你們都是行業中的元老級人物,而且工作的很好,我想請各位同行幫忙,介紹下工作吧,留個qq:26244203.這上面手機不是太方便.
如題,有人知道上海的基礎考試分數什么時候出來嗎?看到好像好幾個省份都能查分了,上海為什么現在還沒呢?去建設部的網站也查不到,真是急死個人啊
這次在上海開辦的世界電力電工展,規模不是很大。上一些現場的照片給大家看看。1會場入口處
面積11X10M
設計:Arup Associates地點:中國,上海年份:2013年 龍之翼是一個長達1.5公里的空中步行系統,包含一個空中廣場和一組