我在做一個水廠的擴建工程,水廠采用的均為深井泵,深井分散在整個城區,采用PLC控制系統,我們現在急需深井泵及PLC控制方面的圖集及資料,問一下各位大俠到那尋找呢,有懂行的嗎 ?我們在作的是初步設計!謝謝啦[email protected]
萬能的吧友,我是做消防檢測的小白;昨天遇到軸流深井泵了,泡沫水噴淋系統接在這個泵上,然后寫記錄紙時泡沫水噴淋泵的吸水方式上只有自灌式選項然后我問我們總工,他說這就是自灌式,這個讓我糾結的。。。我就想知道到底是不是自灌式;還有依據是什么?求求萬能的吧友了
一個項目的消防水泵采用軸流深井泵,水泵直接放在水池上,軸流深井泵的基礎怎么做?需要專門做個高出地面的鋼混基礎嗎?還是直接在水池頂上裝幾個地腳螺栓就可以了?水泵下方留洞尺寸怎么確定?
深井泵的工作原理是怎么樣的啊?那位大哥有啊發一份給我救命啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~我的郵箱[email protected]謝謝
我們單位有一個30kw的多級深井泵,有一百多米深。水泵泵頭有止回閥,井口上水管道也安裝有止回閥,現在抽水后停機時,水有反流現象,并有“水錘”現象發生,我感覺兩個止回閥都密封不好,現在需要把泵撈出來維修嗎?只把井口的止回閥更換一下行嗎?希望聽聽各位的高見。
各位老師:1南方電網典型設計中消防泵房設置在消防水池上,根據新規程, 消防泵可采用軸流深井泵,請問消防穩壓泵可用軸流深井泵嗎?謝謝。
一個郊區的中學,沒有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么辦,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,儲存室內外消防用水
1.井管內徑和不直度應符合泵入井部分外形尺寸的要求;井管內徑一般應比泵入井部分的最大外形尺寸大50毫米左右,使泵體在井內能自由上下,并不得損傷潛水電纜; 2.井管管口伸出基礎相應平面不應小于25毫米; 3.井管與基礎間應墊放軟質隔離層; 4.基礎中部頂留空的尺寸應滿足揚水管與泵座連接的需要; 5.井管內應無油泥和污、雜物; 6.揚水管應平直,螺紋和法蘭端面不應碰傷,并應清洗干凈; 7.長軸深井泵尚應作下列檢查; (1)軸
因為深就泵房位置距離比較遠,深井泵向泵房供水管道路徑中有幾個拖布池用水點。 可不可以直接從供水管道上開口,還是必須要先供至水泵房,再返回來給這幾個供水點供水,求解答?
深井泵變頻供水設備原理: 深井泵開啟后,水泵將按照其額定的壓力和流量提供水量,當時機的用水量低于額定的供水流量的時候,管網的壓力會升高,這樣,會增加管網的負擔,也把電能無謂地消耗在管網上了,變頻恒壓供水控制采用閉環控制,它自動檢測管網的壓力,當用水量減少,壓力增加時,變頻器控制水泵的轉速,讓其轉速下降,從而壓力下降,使供水壓力達到所設定的供水壓力值,相反,用水量增加,壓力下降,變頻器控制水泵轉速增加,壓力增加,這樣,管網壓力能夠穩定在設定的壓力值,達到恒壓供水的目的。
5.1.9 2 軸流深井泵安裝在消防水池等消防水源上時,其第一個水泵葉輪底部應低于消防水池的最低有效水位線·······現提供一份樣本供大家參考
最近發現有設計院采用RJC型深井泵作為消防泵,這樣就可以將消防水池作成地下式的,可解決用地緊張的問題。不知各位采用過這種做法沒有?
軸流深井泵常稱為深井泵,是一種電機干式安裝的水泵,在國際上稱為軸流泵,因其出水管內含有水泵的軸而得名。有電動驅動、柴油機驅動
單位打了一口水井,5.5KW的深井泵,剛接好的時候測量三相電流均為15A左右,昨天水泵突然不出水了,過去一測量三相電流分別是37A,42A,25A左右,后來讓水泵反轉,電流還是那么大,具體數值忘記了,差不了多少,又調回原來的正轉之后分析原因,1、水泵本身機械的部位有發卡的地方或者摩擦的地方,導致電流突然增大(活著水泵的進水口有東西堵住了?所以我接了一次反轉想把東西沖開,結果不行)2、地下水位過低,水泵沒有浸泡在水里,水泵空載?(我估計不太可能,雖然水泵是連續運轉10多個小時,以前一直都是連續準轉,也沒有出現問題。)3、水下電纜連接接頭有問題?(我估計好像不能,因為用了孖的防水膠布,白色的,象透明膠 的那種膠布)4、電機燒了(過載,缺相了,還是怎么了?)問題:為什么水泵三相會不平衡?為什么電流會過大?謝謝。liu[ 本帖最后由 zyc818219 于 2008-9-22 17:54 編輯 ]
目前一變電站,生活水泵房內打井一座,生活水箱1.6X1.6X2米,生活水泵流量:8立方米/h。 自打井作為水源,那么深井泵的流量是不是必須比生活水泵的流量大?甲方無法提供打井深度及任何信息。 同時井還要負責消防水池的補水。請問這種情況下如何選擇深井泵?
一學校8000人,最大日用水400噸/天,最大時用水量為60噸/小時,我選用100噸水塔,100噸/小時的水泵,(自己估算),請問各位專家是否合適,具體應該怎么計算,事情緊急,請大家幫忙｀謝。
upload/forum/200310134146.rar
我是做設備運行管理的,我們單位對設備運行指標卡的較死。現有一臺深井泵,揚程78m,小時流量大約30噸,耗電指標高的離譜,千噸米耗電達到9.07。請教各位,耗電高原因?
有一建筑物,泵房設在一層,消防水池設在地下一層,為滿足消防對水泵自灌的要求,采用長軸深井泵做為消防泵,不知這樣做能否可行,請各位同行專家指教。謝謝。
深井泵型號
深井泵型號專題,為您提供深井泵型號相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與深井泵型號 相關的專業交流討論,更多深井泵型號相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題