9月28號澆筑的柱子(有8米高),10月2號拆模后,呆了三十多個柱子表面有二十個有蜂窩、麻面現象而且有的柱子主筋漏出!現在甲方要求上報質監站!求助,如何補救處理!另!澆注的樓面第二天就出現很多不規則的裂縫!長度在20cm 左右!采用的是商品砼其配合比單中水泥含量只有219!粉煤灰含量較大,是否有影響?請各位前輩指教?。 本帖最后由 wuyaozhu 于 2008-10-4 19:50 編輯 ]
1. 混凝土蜂窩處理一般習慣做喇叭口。2. 理由都有哪些?柱外側做喇叭口是為了方便澆注混凝土。柱截面范圍也有角度要求嗎?3. 今天見一圖,柱子做成45度斜面,咋感覺混凝土受力不太好呢?[ 本帖最后由 yyc5795y 于 2011-8-6 13:19 編輯 ]
一、砼常見質量通病原因分析 (一)混凝土強度偏低,勻質性差,低于同等級的混凝土梁板,主要原因同等級的混凝土梁板,主要原因是隨意改變配合比,水灰比大,坍落度大;攪拌不充分均勻;振搗不均勻;過早拆模,養護不到位,早期脫水表面疏松。 (二)混凝土柱“軟頂”現象,柱頂部砂漿多,石子少,表面疏松、裂縫。其主要原因是:混凝土水灰比大,坍落度大,澆搗速度過快,未分層排除水分,到頂層未排除水分并二次澆搗。 (三)混凝土的蜂窩、孔洞。主要原因是配合比不正確;混凝土攪拌時間短,未攪拌均勻,一次下料過多,振搗不密實;未分層澆筑,混凝土離析,模板孔隙未堵好,或模板支撐不牢固,振搗時,模板移位漏漿。 (四)混凝土露筋,主要原因是混凝土澆筑振搗時,鋼筋的墊塊移位,或墊導塊太少,甚至漏放,鋼筋緊貼模板致使拆模后露筋;鋼筋混凝土結構截面較小,鋼筋偏位過密,大石子卡在鋼筋上,水泥漿不能充滿鋼筋周圍,產生露筋;因混凝土配合比不準確,澆筋方法不當,混凝土產生離析;澆搗部位缺漿或模板嚴重漏漿,造成露筋;本模板濕潤不夠,混凝土表面失水過多,或拆模時混凝土缺棱掉角,造成露筋。 (
混凝土出現蜂窩麻面的原因有哪些 ? 出現蜂窩怎樣處理?謝謝大家
材料用途1.修補混凝土出現的蜂窩、漏洞、裂縫、保護層破損漏筋等缺陷;2.有腐蝕性氣體的廠房混凝土構筑物的維修3.混凝土結構表面蜂窩麻面形成的內部原因混凝土修補材料專用于混凝土表面的缺陷修補,原則上修補的數量和部位越少越好,確實需要修補時,可根據不同的缺陷用不同的修補方案。 橋墩 橋梁 橋柱施工結構物混凝土外觀修補材料
鉆孔灌注樁取芯是混凝土是蜂窩狀,不密實,原因是什么?拔管快,還是混凝土過干,還是。。。。?
一、混凝土結構表面蜂窩麻面形成的內部原因1 .混凝土含氣量過大,而且引氣劑質量欠佳。目前泵送混凝土用量較大,為了保證泵送混凝土的可泵性,往往在泵送混凝土中加人適量的引氣劑。由于各種引氣劑性能有較大的差異,因此在混凝土中呈現的狀態也不盡相同,有的引氣劑在混凝土中會形成較大的氣泡,而且表面能較低,很容易形成聯通性大氣泡,如果再加上振動不合理,大氣泡不能完全排出,肯定會給硬化混凝土結構表面造成蜂窩麻面。2 .混凝土配合比不當,混凝土過于粘稠,振搗時氣泡很難排出。由于混凝土配合比不當,例如膠結料偏多、砂率偏大、用水量太小、外加劑中有不合理的增稠組分等,都會導致新拌混凝土過于黏稠,使混凝土在攪拌時就會裹入大量氣泡,即使振搗合理,氣泡在粘稠的混凝土中排出也十分困難,因此導致硬化混凝土結構表面出現蜂窩麻面。3 .由于混凝土和易性較差,產生離析泌水。為了防止混凝土分層,混凝土入模后不敢充分振搗,大量的氣泡排不出來,也會導致硬化混凝土結構表面出現蜂窩麻面。有一些水泥廠為了增大水泥細度,提高水泥早期強度,又考慮節約電能,往往在磨粉時加人一些助磨劑
混凝土樓梯漏震了出現蜂窩,會不會影響壽命?要不要敲了重做?
文/陳益峰 宰相必起于州郡,猛將必發于行伍。真正的智者,常常出自民間。 地理行業有一定的規律性,也有巨大的模糊性。非智者,難有非凡的眼力。信明師,不如自己苦苦研究。信神吹,不如自己腳踏實地研究一下。 民間很多發家的墳墓,不是出自明師之手,而是鄉村智者或者鄉紳手里。 陰宅地理技術的核心技術:主要是部分尋龍點穴技術和看地技術。尋龍點穴技術中,有三成是有重要價值的。
混凝土結構表面蜂窩麻面形成的原因及消除方法。文章從:一、混凝土結構表面蜂窩麻面形成的內外原因二、消除混凝土內部不利因素的方法三、解決混凝土外部不利因素的方法三個角度進行了介紹,WORD格式,共2k字。
看到現在的施工工地都基本用商砼,有幾個關于商砼的問題想跟大家請教一下:1、在國家或者地方層面上是否有強制使用商砼的規定?如果有的,具體出自于哪里,是什么呢?2、商砼相關的標準、規范都有哪些呢?3、商砼都有些什么優點呢?還希望大家能幫忙解答一下,實在是感激不盡呀~
本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 編輯 1、配筋率計算使用h0還是h,新規范出了之后,沒有給出明確的答案,一直弄不清楚,有的參考書上用h0,有的參考書上用h,請大神們指點2、局部受壓計算時,核心混凝土面積,是直接用l1*l2,還是(l1-2d)*(l2-2d)?有的參考書上用前者,有的參考書上用后者,也是很郁悶呀
清水混凝土,又稱裝飾混凝土,建筑業十項推廣新技術之一,混凝土材料中最高級的表達形式,一次澆注成型,不做任何外裝飾,以現澆混凝土的自然表面效果作為飾面,天然莊重、厚重清雅,體現建筑最本質的美感,被建筑師們公認為“高貴的樸素”,看似簡單,其實比金碧輝煌更具藝術效果??梢哉f,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的夢想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,極其不易,又極其迷人。 8月11日,中天集團工程技術骨干一行21人來到河南二建大唐三門峽火電廠三期擴建工程現場,參觀交流飾面清水混凝土施工技術。
小弟目前需要大量的混凝土表面質量缺陷數據,還請各位大佬不吝賜教,多分享點一些真實的施工數據,感謝感謝。最后,祝各位大佬新年快樂,兔年大吉!