浙江省湖州市公路管理處 何柏春[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-20 07:26 編輯 ]
大型雙曲拱橋病害分析及加固措施
1 工程概況及病害描述 該雙曲拱橋為3孔凈跨徑L0=40m的空腹式懸鏈線鋼筋混凝土雙曲拱橋,凈矢跨比為f0/L0=1/8,設計拱軸系數m=3.5,設計荷載等級為汽-13,拖-60。橋面總寬7.0m,主拱圈寬度為10.05m,由7片C25鋼筋混凝土拱肋和6個拱波組成,每片拱肋間設有10根15×25cm鋼筋混凝土橫系桿(1994年另加焊有4根角鋼進行抗震加固),主拱圈厚度為1.15m,下部結構為片石混凝土重力式橋臺,橋墩為沉井基礎,均砌置在砂礫石基礎上。 于2008年11月進行了結構檢測,主要病害情況如下: 全橋拱肋、拱波
華南理工大學 王榮輝 成堂春 周建春[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-20 07:14 編輯 ]
1粘貼鋼板法加固雙曲拱橋概述 1.1可行性 許多早期修建的雙曲拱橋,普遍存在設計荷載標準低、結構整體性差的缺點,由于長期的超載作用,大部分都出現了不同程度的破損,使結構的承載力大大降低。因此,對雙曲拱橋進行加固改造具有重要現實意義 。在隨之產生的眾多加固維修方法中,粘貼鋼板法便是行之有效的一種。 粘貼鋼板加固法是采用環氧樹脂或建筑結構膠將鋼板粘貼在石拱橋構件的受拉區或薄弱部位表面,使之與結構物形成整體共同受力,從而達到加固增強、提高橋梁承載能力的目的。
江蘇省東臺市公路管理站 孫成龍[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-20 07:35 編輯 ]
摘要:針對雙曲拱橋拱頂下沉現象,介紹一種結合地形,并充分利用橋位特殊地形,因地制宜進行維修加固的方法。 雙曲拱橋,是我國江蘇省無錫縣的建橋工人,在繼承石拱橋傳統的基礎上,并吸取了裝配式鋼筋混凝土結構的優點,經過實踐于1964年創造出的一種具有我國民族風格的新穎的圬工拱橋。由于這種
雙曲拱橋加固考慮樁作用(八跨)改參數用
鋼板碳纖維組合加固雙曲拱橋應用技術研究
長治公路分局 霍三勝[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-20 06:55 編輯 ]
本人剛學ansys,因要做畢業設計,題目是雙曲拱橋,而我對ansys建雙曲拱橋實在不昗上搜都沒有例子,請問哪位高手會的,隨便做一個簡單的雙曲拱橋,命令給我參考參考,是怎么做的,真的希望高手們幫幫忙啊~~~~~~
雙曲拱橋是20世紀60、70年代公路橋梁的主要橋型。據不完全統計,蘇北某地級市鄉道、縣道、國道、省道上現今仍有雙曲拱橋810多座,約占橋梁數的3/4。這些橋梁中約有50%是按1972年交通部頒發的《公路工程技術標準(試行)》和1982年部頒《公路工程技術標準》(JTJ1-81)設計建造的,尚能通過加固滿足近期交通要求,其余均由于荷載等級低,長期超期服役,成為4類危橋。在前些年道路進行大規模改造時,因建設資金不足,除國、省道外,大多數雙曲拱橋未同步實施改造,路寬橋窄,經常發生交通事故,給人民生命財產帶來了一定的損失,社會反響比較強烈。為此,近兩年對分布在縣鄉道上損壞嚴重而又達不到道路建設標準的雙曲拱橋加大改造力度,成為重要的建設工程。由于各種原因,在雙曲拱橋拆除的過程中,生產安全事故時有發生。2002年沿江某市發生一起拆除垮塌事故,造成8人死亡;2002年3月3日發生的蘇北地區紅星河橋拆除垮塌事故,導致施工人員2人死亡,2人重傷;2003年7月6日發生的蘇北地區三區橋拆除垮塌事故,導致3人死亡,1人重傷
雙曲拱橋圖紙!需要的下載!!!!!!!!!!!!!
空間建模分析在雙曲拱橋上的應用
一、引言 隨著國民經濟的發展,交通運輸量的大幅度增長,行車密度及車輛載重越來越大,重型車輛日益增多,一大批20世紀80年代以前修建的公路橋梁已滿足不了使用要求。上世紀六十年代,我國建造了大量雙曲拱橋,它是具我國民族特色的一種橋型。在當時的歷史條件下,起過一定的作用。雖然結構新穎、輕巧、省料、方便施工,但是整體性差,配筋少,設計荷載等級低,以及施工等方面的原因,該橋型在使用一定時期后出現了不同程度的病害,原有的雙曲拱橋已不能適應當前大交通的使用要求。本文針對項目中遇到的雙曲拱橋加固設計對雙曲拱橋提出一些相應的對策和加固措施。 二、病害形式及原因 雙曲拱橋因其建橋年代的情況和要求,設計荷載偏低、橋面窄小、功能不全、承載力不足,后由于運輸量的增加和荷載標準的提高,雙曲拱橋出現了各種各樣的病害,成為交通運輸發展的潛在隱患。雙曲拱橋的常見病害及成因分析如下: (一)墩臺位移引起破壞 雙曲拱橋由于設計、施工不當時,往往容易引起墩臺的較大位移和沉降。由于位移和沉降較大,必將出現拱圈下沉,拱肋、拱波、拱板開裂形成徑向裂縫,拱肋與拱波分離產生環
1997年6月,我們根據養護部門的要求,對山東濟寧王堰橋橋面進行搶修。該橋是省道——濟魚線上的1座5孔15米的雙曲拱橋,始建于1968年,汽-13,拖-80。由于原橋設計荷載標準低,近年通行的車流量大,重載、超載車輛多,因此對橋梁造成嚴重的損害,影響了該橋的正常使用。經現場勘察發現,主要病害為:橋面擁包嚴重,行車顛簸劇烈,欄桿多處被撞倒;側墻開裂,發生橫向位移,局部側墻變形外移達20多厘米,對應的橋面下沉10厘米左右。嚴重影響通行使用;拱波有漏水痕跡,有個別半懸波有脫落。由于橋面較高,未對拱肋、立柱進行仔細檢查,未發現拱肋有明顯的變形。未發現橋臺產生位移的跡象。經與養護部門協商,該路段即將進行改建、從維持目前通車的需要出發,該橋修復重點是橋面、側墻,欄桿。因拱肋未發生變形,側墻的修復僅需拆除重建。欄桿的修復,根據養護部門的要求改做護欄。該橋面的修復是關鍵,選擇一個什么樣的橋面修復方案,既經濟又安全,這是設計時必須解決的。修復方案的指導思想及理論依據指導思想一:確保橋面恒載不增加在未對橋梁結構進行檢測的前提下,對橋梁結構進行修復或加固時,增加或減少
梁格法在雙曲拱橋承載能力評估中的應用
鐵道部第一勘測設計院 李濤[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-20 06:48 編輯 ]
鏹拱橋的常見病害包括涂裝失效、銹蝕、焊縫開裂、疲勞裂紋、沖擊變形和失穩等。 鋼拱橋涂裝失效很常見,通常出現在拱上構件凹角、焊縫、構件間縫隙等位置,吊桿鋼拱橋易出現涂裝失效的位置包括吊桿錨固套筒、拱肋錨固區焊縫等部位,另外位于上承式拱橋橋面泄水孔下方的構件最易出現涂裝失效。 另外,中下承式鋼拱橋的吊桿連接錨固構件常導致構件的疲勞開裂。 鋼拱橋不同于其他類型橋梁的檢測養護,其內容主要包括: (1) 系桿拱橋的系桿、吊桿封錨及吊桿錨固區混凝土不得有開裂、腐蝕、剝落等病害。當發現吊桿錨具