  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 磚混結構和框架結構探討

    大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!

  • 框架結構如何把扭轉周期調好

    框架結構如何把扭轉周期調好

    最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?

  • 混凝土框架結構夾層如何設計

    混凝土框架結構夾層如何設計

    三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了

  • 關于框架結構基礎拉梁的問題???????

    本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝?。。—毩⒒A的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教?。。?!

  • 某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?

  • 求助!這二層框架結構能這樣配筋嗎?

    我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!

  • etabs框架結構pushover分析

    我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,請各位高手給小弟指點一二,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3

  • 關于少量剪力墻的框架結構

    現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當第一道防線),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?

  • 框架結構高度超A級怎么辦

    一個鐘樓 就四根柱子頂個頂板 但是層層內收 總高度48米 坡屋面頂標高。8度區已經超A級高度了 B級高度并沒有框架結構相關要求了。設計應該咋辦,必須降高度么,如果不加墻的話。謝謝各位。

  • 框架結構柱漏漿如何處理?

    框架結構柱漏漿如何處理?

    如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。

  • 8度區框架結構柱子配筋率

    8度區框架結構柱子配筋率

    請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?

  • 關于框架結構的沉降的問題

    規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制所以特地的放寬了限值嗎?請各位前輩指教。

  • 關于框架結構的柱子分布

    關于框架結構的柱子分布

    各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如果把一層的柱子照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!

  • 關于框架結構的樓梯問題

    框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算?兩端要布上活載嗎?

  • 這樣梁柱結構算框架結構嗎?

    這樣梁柱結構算框架結構嗎?

    三層自建房,“中柱”只有三面有主梁,這樣成框架結構體系嗎?

  • 關于一般的框架結構梁上荷載取值

    請教各位前輩對于框架結構的梁上荷載的取值是如何考慮的,我的是這樣:一般是根據層高確定填充墻的高度,厚度是一定的,再就是對于墻體的重量的掌握了,對于現在用的比較多的加氣塊和空心磚我一般是在塊體容重基礎上考慮砌筑砂漿和上下端的斜頂磚,(因為這都對整個砌體的容重有較大的影響,)對與加氣塊和空心轉分別去10和11,當然對于墻體上的裝修荷載是要根據材料的不同進行考慮的。最后根據門窗洞口的大小考慮折減系數.我很想聽聽前輩們是怎么考慮的 ,謝謝?。。。?/p>

  • 關于框架結構的一點請教

    關于框架結構的一點請教

    原設計時三跨框架梁都與柱外齊,但施工時中間跨卻與柱內齊了,錨固長度能夠滿足要求。如圖:請問大哥大姐們這樣對結構影響大嗎??

  • 關于框架結構體系側移的疑問

    框架結構的側移有兩部分組成 1、在水平荷載作用下框架梁和柱的彎曲變形引起的,梁柱都出現反彎點 這部分變形在底層的層間變形較大,所以呈剪切型變形 2、在水平荷載作用下由框架柱的軸向變形引起,由于柱在水平荷載作用下產生軸向拉伸和壓縮,使柱產生側向變形,這部分變形在上層的層間變形較大,故呈彎曲型變形 但對于框架結構第一部分側移是主要的,所以框架結構主要呈剪切型變形 但隨著高度的增加第二部分側移也逐漸增大 我要問的是剪切型變形和彎曲型變形如何區分? 還有就是為什么由柱的軸向變形產生的層間變形在上層較大呢?

點擊加載更多

電子商務框架結構

電子商務框架結構專題,為您提供電子商務框架結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電子商務框架結構 相關的專業交流討論,更多電子商務框架結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

城市規劃快題設計

干式消火栓系統

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 介休市| 武强县| 吉林省| 无为县| 田林县| 西华县| 长宁区| 南阳市| 巨鹿县| 西华县| 甘德县| 全南县| 甘泉县| 天镇县| 宜春市| 铜川市| 社会| 义乌市| 沐川县| 宝兴县| 宁明县| 峨眉山市| 大荔县| 石嘴山市| 大关县| 当阳市| 开鲁县| 渭源县| 江门市| 正蓝旗| 大足县| 巴彦淖尔市| 尉氏县| 平罗县| 苍南县| 马边| 芮城县| 芷江| 郁南县| 固安县| 禹城市|