對于新建的工程竣工時,需要對消防系統進行檢測合格后方可申請
小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。
干式消火栓系統,應在進水管設置快速啟閉裝置,請問如果用電磁閥的話,應如何放置及啟動,電磁閥后放一個放空閥的話是否合理
現一北方嚴寒地區大型商業綜合體項目。9棟三層商業,室外走廊連接商業單體,消火栓設置在外廊上,能否采用干式消火栓系統。因為旅游城市；有夏季旅游途商業才營業,淡季沒有游客,故不營業,則不采暖,可否根據新規GB50974-2014中7.1.3條宜采用干式消火栓系統。在線等答案
小弟剛?cè)胄校谧鲆粋€(gè)擴初的方案,想請教大家一個問題,一棟辦公樓,地上22層,地下2層,屋頂層的高度為99.5m,請問消火栓系統和噴淋系統應該如何分區呢?
各位好,最近在研究一個多層商場,剛開始工作,沒怎么接觸過消防所以好多問題都比較的暈。下面我一一列舉我的一些疑問,希望大家知道多少答多少,就當給些靈感也好。自己查規范實在是挺心煩的,而且比較暈,希望大家不要嫌問題幼稚。。。1.消火栓設計中,什么時候設置屋頂水箱,我這個設置消防水池了,還用設水箱嗎?這是怎么樣的一個供水描述啊?2.消火栓系統圖中閥門的布置,我知道根據規范的那條8.4.2-6設計,可是實際應用的時候就不會了,對這條規范的理解不是很懂,求解釋。。。3.消防管徑的計算過程怎么來啊?我要具體的描述。4.屋頂試驗消火栓都要布置嗎?是設置在屋頂的嗎？？這改怎么設置啊?最后還請哪位高手留個QQ,真心求教啊!!!謝謝了~
總結歸納一下:是不是建筑最高層和最底層高差大于(100m--穩壓泵揚程m)的高度時就需要減壓?關鍵是穩壓泵揚程應該取多少呢?我見過取15米的,符合高規7.4.7.2。但消防增壓穩壓裝置的圖集中充實水柱10m的高層穩壓泵揚程是38米(立式和臥式穩壓設備還不一樣,臥式為27.5m)。所以最高與最低消火栓高差62米的就需要分區了。如果有地庫的話(地庫一般標高-5米)那么,高度大于57米的建筑(住宅大概20層)消火栓系統需要分區。以上分析請指正。
綜合體樓每層9000平米一共七層,消火栓消防系統不是在頂層和底層布置干管環路,而是在每層都布置了環路,每層消防立管從本層環路接出,這樣做是不是浪費
按新消規,廠房類建筑,消火栓栓口壓力不低于0.35MPa,一般市政給水壓力是不夠的,那么這時我們應該增加加壓泵。但是對于多個廠房在一起,我們是否可以合用一組 蹦?對于有些廠房高度不一,我們應該怎么處理?是否選用穩壓減壓型消火栓,是否可以運用穩壓設備?怎么運用。
根據GB50097-2014第7.4.12-2條,低層建筑的栓口動壓要求≥0.25MPa,而市政水壓一般都在0.3MPa左右,是不是2~3層的要設消火栓的低層建筑一定要由水泵和水池供水?
一個商住樓項目 ,1-4層商業 ,5層及以上住宅,商業消防用水40L/s,住宅20L/s,如果按商業的流量定消火栓泵組Q=40L/s,如果住宅層著火,泵組出水是40還是20那,如果是40,消火栓開不了那么多,多余的流量去哪了那?如果是20,泵的揚程就會比原來選型的大,樣本上也沒有具體數據,請教大神這種泵實際出水時是按40還是20那?
學川小編 注冊消防工程師 收錄于話題
“凈化效率95%”“PM2.5凈化效率99.97%”……如果你購買過或者了解過新風系統,那么你很有可能看到過類似的數據。但是,如果你購買了新風系統,實測了新風系統的凈化效果,那么你很有可能發現不少新風系統達不到這樣的凈化效率,或許你會感覺很生氣,你會感覺被騙了,你甚至曇廠家、商家的麻煩,但是,他們很有可能會告訴你,這是測量標準不同,測量方式不同……那么,新風系統的凈化效率,究竟該如何檢測又該如何測量呢?下面,帕瑞爾小編就以PM2.5為例,為大家講講很多廠商慣用的“概念”和實際應該使用的測量方式。凈化效率計算,如何選擇基數 凈化效率的簡單計算方式為:(凈化前空氣中PM2.5濃度-凈化后空氣中PM
一個住宅小區,共8幢高層住宅,消防水箱設在了最高的3#樓上,區域共用消防水箱,穩壓管究竟接到本樓的消火栓管網合適還是引至樓外,與總消防管網連接好吶?
手上一個新工程: 為六層建筑,西區為職工宿舍樓,每層20間宿舍;東區為住宅樓,一個單元。中間有伸縮縫!!《建規》8.4.1第五款、超過五層或體積超過10000m3的教學樓等其他民用建筑。需要設室內消防給水. 宿舍區按照規定必須設置消火栓,那么住宅部分很需要設置消火栓系統嗎?需要設的話是設置兩個獨立系統,還是就公用一個系統呢?DX幫忙!
11層二類普通住宅,原設計是兩根DN100鍍鋅管 帶雙栓消防箱 根據高規7.2.2 消火栓用水量室內10L/S 每根豎管最小流量10L/S 每支水槍最小流量5L/S.是否可以改為單根DN100 帶雙栓消防箱 ??