求 室外地下式消火栓詳圖dwg格式的哪位共享一下謝謝了
請教高手,一個變電所,消防泵房設置在室外空地地下,有兩臺室內消火栓泵,兩臺室外消火栓泵,兩臺室內消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,兩臺室外消火栓穩壓泵及一臺穩壓罐,這室外消火栓靠什么來啟動消火栓泵?
我們有個工程做消防檢測時,檢測中心說:"室外地下式消火栓,需要配消火栓箱,水龍帶等."圖紙設計也沒說要配這些東西.請問各位需要嗎?在那可以查到這個規定.
水池設于室外,且泵房的地面比水池低高,水池泄水該如何考慮?若用排污泵那泵的出水管該如何接出,直接接至檢查井會造成水池污染。
采用室外地下式消火栓時,不銹鋼水箱應有DN100和DN65的栓口各
本帖最后由 panmela 于 2014-1-21 09:23 編輯 該工程在哈爾濱,有凍土,做地下式消火栓見圖集消火栓安裝圖集里面,消火栓口距離地面的高度為200-400mm。但在寒冷地區因為有凍土問題,所以做保溫井蓋。保溫井蓋圖集
我想問問,室外地上式消火栓和室外水泵結合器是怎么與主管連接的?室外地上式消火栓與主管連接時要不要閥門??如果要,是用什么閥門?蝶閥?閘閥?截止閥?水泵結合器與主管連接時要不要蝶閥和止回閥?
北方小區、廠區的地下式的室外消火栓應設置在路面上還是路旁走道、綠化帶上較好?另外,室外雨水管線可否不設置在馬路下面,而設置在建筑周圍3-5米的范圍內呢,我覺得這樣維修起來不用破壞路面……。謝謝!:victory:
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
哪位朋友有 室外地上式消火栓(SS100)與市政給水管連接的詳細做法?(設置在人行道上的)有詳圖最好,請幫個忙!提供這方面的資料,我的QQ是359572535,E:[email protected] 謝謝了....
圖紙簡介: 地下式水表井及水表安裝圖,是自來水公司的施工依據,是個好資料。 投稿網友: lzhen222 上傳時間: 2013-09-18
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
最近有個氣化站的消防設計,消防水量Q=55L/s,設置的半地下式消防水池,水池容積1155m3,分成2格設置,泵房也采用的半地下式泵房。對于消防水池的放空措施有點疑問。《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974-2014)第4.3.9-1消防水池應設置溢流水管和排水設施,并應采用間接排水。條文解釋:消防水池溢流和排
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
現在一設計,設置室外地下水池,水泵為離心泵,軸中心高度高于抽水口約2。5~3米,請問:1、如果水泵的最大吸上上真空高度如果小于2。5米,僅僅設置底閥能否抽上水來?2、如果在水泵吸水管上開一旁通,連接市政給水管,用于水泵吸水管充滿水,充滿水后,該旁通管閘閥關閉,此引水手段是否可行?3、如果上述方法不可行,請問有什么補救手段?真空吸水罐設置在什么位置?具體如何設置?