三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
咨詢各位老師:在框架結構設計時,框架梁、板混凝土等級取為C40是否不合適呢???高規中有不宜大于C40一說,那對于多層建筑有什么規定嗎??如果設計為C40的哪些方面不好呢??另外,對于兩端鉸支于混凝土墻上的梁,如果人為把梁端上鐵增加,且加的比較多,會對梁或墻有什么不利影響嗎??多謝各位幫忙指點!?。?/p>
單層工業廠房,做的是9米的混凝土框架結構,請問一下這么高的單層混凝土框架結構合理么?設計上需不需要特殊的考慮什么東西,需不需要加圈梁之類的?
工程情況:上部17層,地下室1層,剪力墻結構。施工至14層時才發現,地下室、首層和二層的柱子和剪力墻混凝土等級(原設計為C60)強度比設計的低(梁板混凝土強度設計為C30),原因是施工時墻、柱、梁板同時澆筑,混凝土有C60和C30同時混用,導致有些豎向構件砼強度等級C35~C60不等,甚至一個豎向構件砼在一個樓層的不同高度處強度也不同(鋼筋已按原設計的鋼筋施工,僅混凝土強度等級達不到原設計要求)。而且有小部分范圍因施工不是同一天施工,其豎向構件混凝土等級和原設計一致(即不需加固)。加固方案:經過手算加大豎向構件截面尺寸(柱每邊約加厚150mm)并按構造配縱筋和箍筋。總工的加固思路:1、不用外貼鋼板,理由是貼鋼板所用的結構膠使用年限達不到混凝土結構設計適用年限50年,且鋼板耐火性不及混凝土;2、采用混凝土加固加大豎向構件截面,可避免貼鋼板的不足之處(雖然導致豎向構件變大影響建筑適用)。我覺得總工的加固方法也有不足:加大豎向構件截面后,結構的剛度改變了,那么地震力就發生變化,同時梁柱節點處梁剛度相對變弱了。因豎向剛度改變而導致梁端彎矩、剪力的變化,在手算過程并
原結構為混凝土框架結構,設防類別提高后需進行加固,加固方案為加剪力墻加固和外包鋼加固。如何確定剪力墻的位置和尺寸是關鍵,各位能否指點。謝謝。
本人一項目為醫院住院病房樓、、在結構計算時周期的第一、第二、第三周期如下附圖所示的結果。記得以前看過書說多層的無需控制周期比、但是還是感覺平動和扭動的系數不合理、、求大神解釋、、萬分感激了
本帖最后由 攻城師24751 于 2014-4-16 09:43 編輯 我是一名剛參加工作的大學生,剛進入施工單位,沒多少經驗,現在遇到頭疼的事,希望有經驗的老師們給個準確的說法。我們施工單位承包的是18層框架剪力墻結構,其中設計1-6層墻柱混凝土等級為C35,7-12層墻柱混凝土等級為C30,13-18層墻柱混凝土等級為C25,梁板混凝土等級都為C25。當地的規定是每層墻柱和梁板分開澆筑。當施工到第四層以上的時候由于使用地磅,澆筑墻柱時混凝土等級沒問題,但是澆筑梁板的時候,為了方便,他們很多墻柱與梁板的接頭都是使用的C25混凝土,大概30%左右的接頭都是C25。我自己感覺這樣有問題,但是施工單位說之前他們都是這樣的,沒問題。不知道是我經驗不足,還是他們在忽悠我,求各位老師指點一下,這樣施工有什么質量問題沒?
小弟在做一框架辦公樓,三層,高9.6m。先設計使用C30混凝土梁柱,樓板C20。計算完后檢查配筋圖,發現配筋不大,問師傅,師傅說做C25就好。我原來隱約記得梁柱要用C30以上。查規范,抗震里有梁柱要做C30以上,可是我所在城市不用做抗震。設計院另外一同事也說隱約記得要C30以上。 請達人指教。是否有相關規范要求?怎么做?規范的哪里?感激不盡啊。
框架梁柱混凝土強度等級沒達到設計要求,需要對結構進行加固,本設計包括增大截面法和復合砂漿鋼筋網加固和大家交流,不足的地方希望指正![ 本帖最后由 l_yx2005 于 2010-10-7 15:55 編輯 ]
我家這一段時間正在建房子,兩層半,每層面積為120左右,起的是框架結構,但是現在12條立柱都是扁柱(40CM*20CM),請問這些立柱能不能應付兩層的樓的負荷呢?謝謝!
混凝土框架結構的設計探析
建筑加結構,金庫與框架結構處理比較麻煩
《高規》6.1.9 現澆框架梁的混凝土強度等級不宜大于C40;框架柱的混凝土強度等級,抗震設防烈度為9度時不宜大于C60,抗震設防烈度為8度時不宜大于C70。想請問下 這里控制混凝土的等級是為了控制哪些方面的問題比如框架梁 如果超過了C40除了經濟上的原因 在受力 結構性能上有什么不利的地方
有個兩層的混凝土結構廠房,一層局部有吊車,請問建模應該怎么建?都說在牛腿底標高建一標準層,輸入吊車荷載,但是原本一層層高是8.4m,在牛腿底標高處建一層后,把8.4m層分為兩層,即5.4m和2.7m兩層,計算后5.7m層為薄弱層,小于0.7,請問應該怎么調整?這個薄弱層計算是正確的嗎?只是因為輸吊車荷載而把一層分為兩層的!請高手指點!非常感謝!
最近做了個小別墅,2層半,框架結構,業主說要省錢,一定要把混凝土柱下條基改為毛石混凝土的,郁悶,請教各位,看看可行不?謝謝,地基承載力140kpa,粉砂土[ 本帖最后由 huyi545 于 2011-9-2 16:03 編輯 ]
鋼筋混凝土框架結構是由樓板、梁、柱及基礎四種主要承重構件組成,由框架梁、柱與基礎構成平面框架,各平面框架再由連續梁連接起來形成的空間結構體系。在規范允許的高度和層數的情況下,框架結構能夠提供較大的建筑空間,其平面布置靈活,可適合多種工藝與使用功能的要求,已廣泛應用于各種民用建筑及多層工業廠房和倉庫中。1 板的結構布置1.1 預制板的布置預制板的布置建議使用PMCAD的人工布板功能布預制板,自動布板可能不能滿足用戶的施工圖要求,僅能滿足定義荷載傳遞路線的要求??蚣芙Y構不宜使用長向板,因為長向板與框架梁平行相接處易出現裂縫。布板時從房間里面往外布板,盡量采用寬板,現澆板帶留在靠窗處,現澆板帶寬最好320mm (考慮水暖的立管穿板)。如果構造上要求有整澆層,板縫應 >60mm。整澆層厚50mm,配雙向 ?6200。PMCAD生成的配筋圖應注意以下幾點:(1)單向板是按塑性計算的,而雙向扳按彈性計算;(2)當厚飯與薄板相接時,薄板支座按固定端考慮是適當的,但厚板就不合適,宜減小厚扳支座配筋,增大跨中配筋
各位老師,我們計劃建一生產車間,2樓以下采用鋼筋混凝土框架結構,3樓以上采用鋼結構,最近聽說這種形式行不通,如何處理,是哪個規范上規定的呀?求助
框架結構混凝土強度
框架結構混凝土強度專題,為您提供框架結構混凝土強度相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構混凝土強度 相關的專業交流討論,更多框架結構混凝土強度相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題