  • 大家評評這個消火栓做的!!!!

    大家評評這個消火栓做的!!!!

    這是我們這邊安置房的消防工程,歡迎大家指點指點,如何改造才合適、美觀?

  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 關于住宅消火栓的那些事

    陳澤平 給排水視界 收錄于話題

  • 消火栓可以設在店面內嗎?

    一建筑底層為沿街店面,小開間,平均寬度4~6米,長度不超過10米設置消火栓設在哪兒?因建筑把設置所有沿街外側均不設墻,只有柱和門,柱寬太少,不能設置消火栓,門窗更不能。。。。請問可以把消火栓設置到店面內部,設于店面之間的隔墻上嗎??

  • 這樣可以算室外消火栓嗎?

    去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?

  • 這樣該怎么布置消火栓啊

    這樣該怎么布置消火栓啊

    最近做一個廠房,地下室也作為車間,但是被中間用墻分隔成了好些間,之間開了個門,我就想該怎么滿足兩股水柱同時到達的這個要求呢,難道說每個單間都布兩個消火栓?中間的隔墻不知道消火栓該朝向那邊,呵呵,幫我一下啦

  • 這樣布置的消火栓合理嗎?

    這樣布置的消火栓合理嗎?

    請大家看下面的截圖:紅圈部分為所設置的消火栓,并在旁邊以數字標示。圖中平面長寬分別為53米、17米 ,(該部分為大開間研發大廳,我取得是整個工程的一部分,這部分作為一個獨立群體進行布置,共7層,在7層設置了消火栓環狀管網),共設置了5個消火栓,其中一個為消防電梯前室專用,充實水柱為10米,水帶選用L=25米。因為這是另一家設計院設計的,我拿到后看了一下,覺得設置了多了,大致計算了一下,完全可以去掉第三個消火栓(圖中標3處),請大家給點意見。

  • 關于消火栓什么時候帶卷盤

    我是暖通專業的,做甲方,大家都知道,現在好多甲方都是水暖一個人來管理,所以給排水相對要弱一點,請問各位大蝦,消火栓什么情況下帶卷盤,什么時候不帶卷盤?

  • 這個建筑如何設置消火栓

    很簡單的一個辦公樓,長46.8m,寬8.7m,每間辦公室3.6m寬,6.6m長,外有2.1m寬走廊,每層平面都一樣,共六層,我認為設置二個消火栓就行了,但那需要二個都安在中間部位(或者用雙頭消火栓?),否則得安三個,你們怎么認為,給我出出主意。

  • 關于消火栓的布置的問題

    各位高手指點下下面這幅圖中的一墻相隔的兩個消火栓能否公用一個立管,以及消火栓的布置是否有問題!請指教![img]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/未命名img]

  • 關于消火栓是否設置的問題。

    一個六層的樓,下面四層是商業,上面兩層是住宅,每層面積大概150平左右。。體積也就一千多立方,需要消火栓不?按照多規的哪條套啊?

  • 關于屋頂消火栓環網補償

    請問屋頂消火栓管用溝槽連接,而且已經做了橡塑保溫,還需要考慮管道補償問題嗎?看溝槽規范,是說溫差不大于20度,管接在4M可以不考慮補償,但是我們的管道在6米用溝槽連接,達不到要求,需要補償嗎

  • 關于消火栓保護距離的問題

    今天在校核消火栓保護距離,突然想到一個問題……我校核的時候用PL線拉來來去,看長度滿足即可。突然發現穿了甲級、乙級防火門……按理防火門是常閉的吧?我看消防規范7.5.2,就算平時常開的防火門著火時候也應該自閉,那么滅火時,防火門一邊的消火栓能去滅另一邊的火嗎?一般平時校核消火栓時不是只要看不穿防火分區就好了嗎?就算甲級防火門耐火極限也就1.2h(消防卷簾有3h呢),所以防火門兩側不會防火分區有應該是能穿的。可……這門不是關著呢嗎?手動打開?有點小疑惑……求指教!

  • 這樣布置消火栓是否可行?

    這樣布置消火栓是否可行?

    本帖最后由 可愛的西瓜 于 2014-3-28 09:38 編輯 首先是消火栓是否能夠放置在這里,還有就是管道水平安裝是否有問題?

  • 關于消火栓管材和規格的問題?

    1、消火栓系統采用國標焊接鋼管的話,是用普通鋼管還是加厚鋼管(設計手冊-下 P43)?2、自噴系統(濕式)根據《噴規》8.0.2應采用內外壁熱鍍鋅鋼管,這個管材的規格(公稱直徑、內徑)上哪查去啊?謝謝 了

  • 關于室內消火栓布置的問題

    最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 關于消火栓系統試壓問題

    小弟現在正在做一個工程、消火栓系統已經安裝完畢,進入消火栓系統試壓時出現了問題,監理那邊一直不給報驗。原因是在屋面有個試驗消火栓,我們在屋面進行打壓,可是壓力打到1.4MPa時一直打不上去,發現有的地方的閘閥、消火栓漏水。叫廠家過來看說不是他們的產品問題,而是這個打壓不能在屋面進行,而且如果在屋面試壓,壓力不能這么大。一直想不通為什么?各位大神有誰有做過這方面的,求指教。。本工程建筑高49.1m、消火栓泵揚程80m。

點擊加載更多

消火栓標志

消火栓標志專題,為您提供消火栓標志相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓標志 相關的專業交流討論,更多消火栓標志相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

室內消防栓設計規范

城市規劃論文

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 奎屯市| 洛川县| 江口县| 丰宁| 宁明县| 柘城县| 阿克苏市| 高唐县| 上犹县| 双流县| 仪征市| 内江市| 汕头市| 鄂州市| 闵行区| 铅山县| 阜平县| 大厂| 镇平县| 长治县| 镇平县| 准格尔旗| 贺兰县| 休宁县| 皋兰县| 博客| 桐庐县| 孝昌县| 乐陵市| 兴宁市| 平顶山市| 九寨沟县| 澳门| 兴安县| 襄垣县| 察雅县| 尤溪县| 昌宁县| 任丘市| 天长市| 德化县|