自家房屋是框架結構的小高層,在房間的外墻內部有6根鋼筋,是不是承重墻,因?yàn)榇藟τ袀€(gè)很高的飄窗,除了本人各自比較高外,其他人很難夠到,不知道能不能敲此墻[ 本帖最后由 cc130826 于 2010-1-23 10:25 編輯 ]
急啊!廠房,去年結束的房子,現在就有裂縫了就是框架梁與磚墻交界處(砼多孔磚)還有KZ與墻交界處裂縫有什么辦法處理嗎?先謝謝各位前輩粉刷時,鋼絲網也鋪了
審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);
一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!
框架結構,有地下室,且地下室頂板作為嵌固端,這種情況下,地下室外墻在PKPM模型中應如何輸入呢?一是按剪力墻輸入,這時結構類型是選框架結構還是框-剪結構呢?二是按梁輸入,梁高為地下室的層高,但這時就無法體現地下室外墻的抗側剛度,如何控制地下室與地上一層的剪切剛度比不小于2呢?
框架結構,帶個地下室,1、建模的時候是否需要將地下室外墻建進去了? 2、如果將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,如何給這樣的框架柱配筋?(有些說法將地下室上一層框架柱鋼筋往下延伸到地下室)。 3、同2,將外墻建模的話,地下室和外墻連接的框架柱內力很多都為0或者很小,但是“梁柱施工圖”中生成的框架柱的配筋卻很大,為什么呢? 望高手指教下。。
框架結構的六層私宅,做結構設計是是否一定要開洞把樓梯做出來呢?還是直接樓板厚度為零就好了。樓梯梁的荷載怎么算??jī)啥艘忌匣钶d嗎?
本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。
各位大俠:在這里發這個關于房子的框架結構請教圖,不知是否來對地方。如發的版面不對請告知,謝謝!我提的問題是:一層做門面,用柱子框架式;二至六層可否不用柱子,就磚混式,或是更好的框架和磚混式(即墻內柱)?因為如寡一層的钟照做上來的話,二層以上的布局基本是沒法用的。請各位能人指點一二,謝謝!
剪力墻和框架結構各有特點。
1、結構組成及特點 框架結構(frame structure) 由梁、 柱構件通過節點連接構成,如整幢房屋均采用這種結構形式, 則稱為框架結構體系或框架結構房屋。 2、結構組成及特點
請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?
規范規定,框架結構的沉降差,中硬地基土的是0.002L,軟土是0.003L。為什么同樣是一棟框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允許不一樣。我理解框架結構控制沉降差是因為防止不均勻沉降產生內應力。那應該用同一個標準來衡量才是啊。難道僅僅是因為軟土不容易控制嗽特地的放寬了限值嗎？請各位前輩指教。
如照片所示,同一根柱子的問題部位,請問這種情況嚴重嗎?該如何處理?求大神指點。
一個鐘樓 就四根柱子頂個頂板 但是層層內收 總高度48米 坡屋面頂標高。8度區已經超A級高度了 B級高度并沒有框架結構相關要求了。設計應該咋辦,必須降高度么,如果不加墻的話。謝謝各位。
三層自建房,“中柱”只有三面有主梁,這樣成框架結構體系嗎?
各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!
論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <
圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13
框架結構外墻厚
框架結構外墻厚專題,為您提供框架結構外墻厚相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構外墻厚 相關的專業交流討論,更多框架結構外墻厚相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子