国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于框架結構不規整問題

    一個大二小師弟做了個框架結構,因為樓梯間內縮,所以不規整(像個凹字),所以凹進去的地方沒有設置連通的框架邊梁,從結構上說是可以的。但是他老師硬是要他加梁。那么豈不是所有框架都要規整了?其實可以通過調整梁的剛度滿足抗震要求。他問我我也是這樣認為 的。請教一下大家。謝謝!

  • 關于框架結構--樓梯的計算

    審圖中心提出,抗規6.1.15 樓梯構件與主體結構整澆時,應計入樓梯構件對地震作用及其效應的影響,應進行樓梯構件的抗震承載力驗算。然后,網上說, 1.與樓梯構件相連的框架柱、框架梁,應計入樓梯構件附加的地震內力(尤其是軸力和剪力);

  • 框架結構如何把扭轉周期調好

    框架結構如何把扭轉周期調好

    最近做了個項目,6度區,12層高,結構比較不規則,怎么調都不能把扭轉周期調到第三周期且大于0.9以上,在第三周期最大也只能調到0.54左右,項目催得急,各位前輩能否給點建議給小弟呢?

  • 框架結構,柱子錯位的影響

    框架結構,柱子錯位的影響

    想請教一下,柱子錯位可否按圖2處理,對結構有什么影響?謝謝

  • 框架結構梁柱偏心的問題

    本帖最后由 魯煙半島epc 于 2014-1-9 11:26 編輯 一、框架結構中梁柱偏心距的規范規定 表 1 框架結構中梁柱偏心的問題 規范條文 條文

  • 請教框架結構選筋的問題

    請教下框架結構中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的鋼筋直徑應該怎么選擇,以哪種為最優?

  • 關于框架結構基礎拉梁的問題???????

    本人做框架結構獨立基礎經常遇到的問題,發帖請教,望大家踴躍發言,多謝多謝!!!獨立基礎的拉梁設計完以后,結構施工圖中沒有考慮拉梁下面的做法,施工時候基槽沒有滿開,那么在施工拉梁時候,是直接將雜土層夯實后綁扎鋼筋,還是用灰渣做一層褥墊層?這問題大家是怎么考慮的,望指教!!!!

  • 磚混結構和框架結構探討

    大家好,我是路橋專業的,幾天我想問問建筑設計的各位朋友,現在我們的房子一般是磚混結構還是框架結構。磚混結構和框架結構有什么區別和特點!謝謝大家,希望大家能留下自己的腳印在帖子里,我的求教貼中因您的回帖而精彩!

  • 框架結構,有商業,辦公,和宿舍

    圖紙簡介: 多層框架結構,有商業,辦公,和宿舍,功能零散,有參考價值,是日照的工程 投稿網友: shaohan0106 上傳時間: 2014-01-17 <

  • 某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片

    某框架結構樓梯現場照片 敬請指點平臺板兩側無梁,可否?

  • 混凝土框架結構夾層如何設計

    混凝土框架結構夾層如何設計

    三層體育館,一層6米,二三層均為4.5米,二層為籃球場,故大部分空間需要抽住而形成38.1米x43.7米的大空間,造成三層大開洞,樓板偏于一側,該部分樓板需要加厚并雙層配筋嗎?三層平面見附圖,請教各位,三層樓面剩下未開洞部分的樓板如何加強?另外在籃球場上空的屋面采用什么結構比較經濟合理?這么大的跨度可以做預應力梁嗎?小弟先謝謝了

  • 求助!這二層框架結構能這樣配筋嗎?

    我是做施工的有個幫忙的工程,讓我做下設計配筋(我本身不是搞結構的)而且現場只有12、22的螺紋鋼讓用到這個工程中去,所以梁,柱配筋都是用的以上這個配筋。請做結構的師傅看下,能否可行!在此,先謝謝了!

  • 關于少量剪力墻的框架結構

    現有一建筑,位于7度(0.1g),場地類別為二類,建筑高度68米,由于建筑功能及甲方要求,計劃做成框剪結構,但是由于建筑的要求,該建筑只能是少數部分能布置墻體,結構布置完成之后,發現框架承擔的傾覆力矩大于50%,這樣就成了少量剪力墻的框架結構,現在如果我按純框架結構考慮(不把剪力墻當第一道防線),房屋的高度超出了規范的限值,要審查,麻煩!如果按框剪考慮,剪力墻的抗震等級為二級,按框剪結構確定,框架的抗震等級也為二級,但是這樣做的話偏于不安全,因為剪力墻可能起不到第一道設防的要求。所以我就想提高框架的抗震能力,將框架的抗震等級按框架結構考慮,這樣就出現了個問題,按框架結構確定,框架的抗震等級還是二級,沒有達到提高的要求。請問各位大俠,如果光從構造上提高框架的構造措施,而在內力調整上不做調整,這樣是否合適?還有各位是否有更好的解決辦法?

  • etabs框架結構pushover分析

    我目前在用etabs做一個很簡單的框架結構的pushover分析,但是不知道為什么出來的pushover曲線永遠都是一條斜直線,能力譜曲線是一條折線,請各位高手給小弟指點一二,不勝感激~~我所用的etabs的版本是V9.7.3

  • 淺談我國混凝土框架結構

    論文簡介:混凝土框架結構作為一種較為普遍的建筑結構形式,因其適用范圍較廣,造價相對低廉以及材料來源廣泛等優點,在我國的各項工程建設中被廣泛采用。 投稿網友:jiajiangye 上傳時間: 2013-03-24 <

  • 一棟三層的框架結構房子

    一棟三層的框架結構房子

    各位師傅: 大家好!請問一下我家農村房建一棟三層的框架結構的房子,單磚上,由于地皮不是長方形,中間陣有凹凸,請問一下柱子和梁如何設計,多大?跨度?還有配筋如何?附地皮尺寸規劃圖,謝謝!哪位好心人能幫忙的請直接答復或留下QQ號,謝謝!

  • 某兩層框架結構車庫詳圖

    圖紙簡介: 該項目為兩層框架結構車庫詳圖,基礎形式采用鋼筋混凝土柱下獨立基礎和墻下條形基礎。 投稿網友: e_skiml 上傳時間: 2013-09-13

  • 關于單跨框架結構的問題

    在做一個乙類小學三層的框架結構,教學樓出現了單跨單廊,而抗震規范6.1.5條中說明甲 乙類建筑不應采用單跨框架結構,請問各位前輩們碰到這個該怎么辦,還有構造措施怎么加強,小弟虛心學習 ,謝謝大家!~

  • 某少墻框架結構方案比較

    本工程為某五星級酒店的餐飲樓。建筑面積:20290 平方米,建筑層數:地下一層,地上二層,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如圖 1 所示。建筑結構安全等級為二級,設計使用年限為 50 年。抗震設防類別為丙類。擬建場地所處地區的抗震設防烈度為 7 度,設計基本加速度為 0.1g,設計地震分組為第三組,場地類別為Ⅱ類。

  • 8度區框架結構柱子配筋率

    8度區框架結構柱子配筋率

    請教一個問題 大神們有做過8度區的框架結構么 柱子算出來的配筋率一般控制在多少合適?柱子配筋率只要滿足規范不超過5%就可以么?我的一個工程,二層框架,8度區,頂層一根梁上柱的配筋呂達到4.9%了,硬配鋼筋合適么?

點擊加載更多

框架結構預算

框架結構預算專題,為您提供框架結構預算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架結構預算 相關的專業交流討論,更多框架結構預算相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 兴仁县| 兰州市| 河东区| 遂平县| 砚山县| 望城县| 玉山县| 游戏| 江门市| 洛浦县| 普兰店市| 墨竹工卡县| 洛扎县| 体育| 临漳县| 洛浦县| 浏阳市| 白山市| 绵阳市| 德化县| 常宁市| 海林市| 三都| 福鼎市| 潞西市| 澳门| 莲花县| 临洮县| 襄垣县| 博客| 兰西县| 肥东县| 多伦县| 张掖市| 三亚市| 湘乡市| 扶风县| 扎鲁特旗| 洛隆县| 山东| 招远市|