為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
在電力系統中,將設備和用電裝置的中性點、外殼或支架與接地裝置用導體作良好的電氣連接叫做接地。接地的功用除了將一些無用的電流或是噪聲干擾導入大地外,最大功用為保護使用者不被電擊,以 UPS 而言,有些 UPS 會將零線與地線間的電壓標示出來,確保產品不會造成對人體的電擊傷害。1、單點接地 工作頻率低(<1MHz)的采用單點接地式(即把整個電路系統中的一個結構點看作接地參考點,所有對地連接都接到這一點上,并設置一個安全接地螺栓),以防兩點接地產生共地阻抗的電路性耦合。多個電路的單點接地方式又分為串聯和并聯兩種,由于串聯接地產生共地阻抗的電路性耦合,所以低頻電路最好
35kv系統一般為中性點不接地的系統,當發生單相接地時可以運行1~2個小時,如果單相接地的電容電流過大就要加消弧線圈補償,現在合肥凱立出了一種新產品它集中了PT,消弧,消諧及小電流接地選線功能為一體接在母線上,可以放在高壓開關柜里,不知有誰用過這種設備?效果如何?
最近在設計路燈,是廠區的路燈,1,如果采用三相五線的話,路燈外殼還需要不需要PE重復接地?2,設置電纜接線井,一般間距多大,還是只要在轉彎處設置?3,A,B,C相與路燈接的順序,是否A相1,4,7...,B相2,5,8...,C相3,6,9..?還是別的接法4,電纜與路燈如何連接,是否把電纜剝開?由于路燈沒有參與施工,而且也剛剛接觸這個方面,所以有些問題請教大家
最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,2~3層,長130米左右,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫忙,給我一點建議,不勝感激,不勝感激!
陜02D12 防雷與接地工程
這個方塊東西叫什么 作用什么啊 求前輩解答
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
本人認為漏電保護是在有電器有漏電的時候對要保護電器斷開危險電壓,從而對人身保護.而接地保護是有漏電的時候,并且是能夠達到控制這個有接地故障設備的開關的限制時,讓開關跳閘,從而保護人身安全. 當有接地故障時候,達到漏電動作電流,漏電開關跳,但是這時候有接地的設備開關不跳,當接地因為非認為原因斷開時候,那設備可導電部分就危及人身安全拉,從這一點講,本人認為,漏電保護器可以代替接地保護,這樣說對嗎 ?
我現在在做一政府大樓,圖紙說明中要求室內防火門均須接地,我想請問大家,門的接地怎樣算?是按門的個數去算嗎?還有就是引至強電間利用主筋跨接處算不算?譬如說,有20扇門需要接地,共20處,還有引致強電間做等電位時,跨接為5處,請問這5處算不算門接地里面?謝謝!急啊!!!!!
三相之間都是415V 一相185V 一相280V 一相280V 28V0帶一組燈,燈正常 185V帶一個單相空調,空調一開,280V帶的鄧頻繁閃動. 請問這是什么原因 ?
請教:變壓器高、低壓線圈間所加接地屏,對阻抗應該沒有影響吧?! 現有一臺100kVA,10/0.4kV,Dyn11配電變壓器,高低壓線圈間加有接地屏,設計阻抗4%,試驗時施加一半左右電流測阻抗6.7%;施加全電流測阻抗反而變小,為5.7%,其它空載、負載試驗數據與設計值相符,感應、工頻試驗也正常,是接地屏引起阻抗變大的嗎?阻抗隨電流變大反而變小又是什么原因呢?
接地從字面來看上十分簡單事情,但是對于經歷過電磁干擾挫折的人來說可能是一個最難掌握的技術。實際上在電磁兼容設計中,接地是最難的技術。面對一個系統,沒有一個人能夠提出一個絕對正確的接地方案,多少會遺留一些問題。造成這種情況的原因是接地沒有一個很系統的理論或模型,人們在考慮接地時只能依靠他過去的經驗或從書上看到的經驗。但接地是一個十分復雜的問題,在其它場合很好的方案在這里不一定最好。關于接地設計在很大程度上依賴設計師的直覺,也就是他對“接地”這個概念的理解程度和經驗。因此,我們將不斷地為大家有關接地方面的文章,使大家循序漸進地形成對接地的直覺。1接地的方法 接地的方法很多,具體使用那一種方法取決于系統的結構和功能。“接地”的概念首次應用在電話的設計開發中。從1881年初開始采用單根電纜為信號通道,大地為公共回路。這就是第一個接地問題。但是用大地作為信號回路會導致地回路中的過量噪聲和大氣干擾。為了解決這個問題,增加了信號回路線。現在存在的許多接地方法都是來源于過去成功的經驗,這些方法包括: 1) 單點接地:如圖1所示,單點接地是為許
光伏逆變器為低壓400V并網, 市電側的接地方式是 TN-S系統。 逆變器的交流出線端為 A,B,C,N, PE, 其中的PE排一般情況是連接到低壓柜的PE排。 請教下, 如果我的逆變器里低壓配電間遠的話, 能不能直接將PE端直接連到就近接地導體上, 比如屋頂的接地排啥的。 有沒有逆變器廠家的工程師幫忙解下惑。
請問各位,我這里有一個鋼制煙囪高15m,安裝在鋼結構廠房旁邊,是否可以將煙囪的避雷下引線與鋼結構廠房的立柱焊接,作為煙囪的避雷。我問過很多安裝公司,大家都是這么做的,可規范里介紹的很籠統,誰有這方面的資料呀。謝謝
接地線的間隔太密了 怎么調整啊?
我看標書,上面有句話,工廠組裝至MCB箱須包括如規定的額定電流為100A或200A的鍍錫銅母線,具有足夠多截面多接線端的中性線和接地銅母線。后一句是什么意思啊,怎么理解,為什么要多接線端呢。
小弟我不是做這一行的。所以大家不要用專業術語。 俺聽不懂。 最近在家用洗衣機洗衣服時 摸洗衣機外殼的時候有種被電的感覺 麻麻的。 家里就總開關那邊有個漏電保安器 沒接地線,怕不保險,電線桿上有四根線 有兩根線進了火表( 應該是 火線和零線吧 )。火表到總閘之間有一個漏電保安器(不清楚 該東西具體功能 只知道 下雨打雷時 他會自動跳掉 然后總閘就沒電了 是不是這玩意 既可以防觸電 也能防雷?)從總閘分線到樓上樓下 我就請教下 如果接地線 該如何接
這個S接地沒問題嗎?