第9頁的《施工設計說明》→3.1負荷分類及容量計算的二級負荷和三級負荷,我認為不對,比如三級負荷我就計算的是照明負荷144KW;還有第12頁→《低壓配電系統圖》的AP1的加壓風機控制箱的出線電纜截面的選擇,11KW的計算電流也就29A,選擇6平方線(2003版的《全國民用建筑工程設計技術措施》第59頁有規定)即可,為什么要選擇16平方的,是有什么規定嗎?這兩個問題的對錯麻煩大家在這指教了!
民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣
論文簡介:民用建筑電氣設計與安裝圖集005,有需要的可以下載哦。 投稿網友:a731453142 上傳時間: 2013-09-15
09DX003民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣
09DX004民用建筑工程電氣初步設計深度圖樣
最近領到此圖集,有疑惑處求正:1.電梯配電箱沒隔離開關;2.多聯開關用數字表示.3.導線標注標2根,3根只附注表示.4.避雷帶用粗實線而不用x線5.平面圖無燈具標注,而繪制說明中卻很詳細.6.應急照明線路用實線而不用虛線?7.......................
民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣04DX003
民用建筑設計深度圖樣SPD的做法 這個是個AP箱,SPD選用的是3P。可是我們的做法都是4P不知哪個對呢?
那位高人有《09DX003 民用建筑電氣施工圖設計深度圖樣》國標圖集電子版,給大家傳上來,不勝感激!!![ 本帖最后由 hero_2008 于 2009-10-27 13:10 編輯 ]
04DX003 民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣
最新國標圖集,希望對大家有所幫助;試了多次,網速太慢
下面是我分享的民用建筑電氣設計計算及示例,免費供大家分享學習!由同建教育整理,感興趣的朋友可以繼續關注我。我定期會更新相關內容的!QQ:2209112861
民用建筑電氣設計計算及示例
對民用建筑消防電氣設計的異議 摘要:本文主要對民用建筑消防供配電設計中,如何做到安全可靠和經濟合理闡述個人觀點。 關鍵詞:民用建筑 消防專用線路 末端切換 應急電源 消防電氣設計執行的標準有《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱“高規”)、《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92以及《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱“供規”)。做為一名電氣專業的施工管理者,遵守按照國家標準或行業標準設計并通過圖審的施工圖來執行施工是毋庸置疑的。然而,在我們惜惜相關的民用建筑的消防設備使用過程中,有些設計既不安全可靠也不經濟合理,如雙外網電源設計和消防設備的末端切換是被強規了還是畫蛇添足?就此我想提出個人的見解,與大家商榷。
民用建筑電氣設計與施工08D800-6
民用建筑電氣設計與施工08D800-7
民用建筑電氣設計與施工08D800-1
民用建筑電氣設計與施工08D800-8
此提綱為電氣前輩們所傳授,現與大家分享,希望大家在工程設計完后,在審定之前用此提綱先進行自校一下.對自身圖紙質量很有提高的.本人群(24287748 高級)內這方面討論比較多,還有正規的表格.共享有價值的資料也比較多,有興趣的朋友可以加入參與討論。加時請注明,否則不予理會。四、電氣專業設計校審、審定提綱1.供電設計 審定 校審 設計 工 作 要 點 初設驗證高壓系統圖 √ √ √ 1.負荷等級確定是否合適?電源數量,供電壓是否合理? √ √ √ √ 2.高壓一次接線圖是否合理?是否已征得供電局同意? √ √ √ 3.高壓電器的選擇是否正確? √ √ 4.繼電保護方式是否合理?整定計算和選擇性是否正確? √ √ 5.進線、出線、聯絡、電壓互感器及計量回路之間聯接是否正確? √ √ √ 6.二次接線圖是否正確,進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置? √ √ 7.高壓電纜規格型號是否正確?是否考慮了熱穩定問題?有無計算? √ √ 8.高壓母線的規格型