  • 住宅建筑電氣設計規范《JGJ 242-2011》

    論文簡介:次規范為2012年開始實施的新規范,有需要的人可以下載 投稿網友:jht2008 上傳時間: 2013-04-01

  • 交通建筑電氣設計規范 誰有

    誰有 交通建筑電氣設計規范 JGJ 243-2011關于發布行業標準《交通建筑電氣設計規范》的公告 現批準《交通建筑電氣設計規范》為行業標準,編號為JGJ 243-2011,自2012年6月1日起實施。其中,第6.4.7、8.4.2條為強制性條文,必須嚴格執行。 本規范由我部標準定額研究所組織中國建筑工業出版社出版發行。 二〇一一年八月四日

  • 住宅建筑電氣設計規范總結

    附件是我前天讀《重慶市住宅電氣設計規范》的一些總結,和GB相差不大,歡迎大家批評指正。重慶市住宅電氣設計標準二 術語1. 公用/專用配電所,10KV以下2. 家居配電箱——強電 家居配線箱——弱電 三 供配電系統1. 負荷分3級19層住宅的消防用電荷、應急用、航空障礙照明、走到、值班、設備機房等為一級負荷;18層一下二級負荷。

  • 關于住宅建筑電氣設計規范的問題?

    住宅建筑電氣設計規范中: 第6.4.3條中“高層住宅建筑中明敷的線纜應選用低煙、低毒的阻燃類線纜。” 是否可以選用阻燃線纜代替? 第6.4.4條中”,用于消防設施的供電干線應采用阻燃耐火線纜“是否表明可以選用阻燃耐火線纜,而可以不選用低煙、低毒的了? 第6.4.6 條中”建筑面積小于或等于60m2 且為一居室的住戶,進戶線不應小于6mm2,照明回路支線不應小于1. 5m時,插座回路支線不應小于2.5mm2 。建筑面積大于60曠的住戶,進戶線不應小于10mm2,照明和插座回路支線不應小于2~ 5mm2 ?!叭舭从嬎愠龅碾娏鳎欠窨梢赃m當降低?

  • 民用建筑電氣設計規范 JGJ 16-2008

    《民用建筑電氣設計規范》 為行業標準,編號為JGJ 16-2008,自2008年8月1日起實施。 3.1 一般規定 3.1.1 本章適用于民用建筑中10(6)kV及以下供配電系統的設計。

  • 民用建筑電氣設計規范JGJ/T 16-92

    民用建筑電氣設計規范JGJ/T 16-92

    民用建筑電氣設計規范民用建筑電氣設計規范JGJ/T 16-92主編單位:中國建筑東北設計研究院批準部門:中華人民共和國建設部施行日期:1993年8月1日

  • 住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表

    住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表

    住宅建筑電氣設計規范JGJ242-2011勘誤表

  • 民用建筑電氣設計規范 照明部分

    民用建筑電氣設計規范JGJ/T16—92 照明的規范(包括附錄C) 現在執行的規范

  • 《民用建筑電氣設計規范》(JGJ 16-2008)

    1、本文擬討論(查找)的規范:首先把將要涉及的規范名稱一一列出,在后文僅列出它的編號,以使敘述更加簡潔。2、不同規范對相同問題的不同要求“

  • 醫療建筑電氣設計規范 JGJ 312-2013正式版

    醫療建筑電氣設計規范 JGJ 312-2013正式版2014-04-01 施行http://bbs.co188.com/thread-8911100-1-1.html

  • 住宅設計規范 2011樓梯部分求解

    住宅設計規范 20114.1.3 樓梯踏步寬度不應小于0.26m,踏步高度不應大于 0.175m.扶手高度不應小于0.90m.樓梯水平段欄桿長度大于0.50m時,其扶手高度不應小于1.05m.樓梯欄桿垂直桿件間凈空不應大于0.llm. 這條的意思是水平段大于500時所有扶手都要1050高還是說僅大于500這段扶手1050,如果僅是這段,平面上怎么表達。

  • 對《住宅建筑電氣設計規范》的疑惑

    《住宅建筑電氣設計規范》7.4.6條規定電氣豎井內應急電源與非應急電源的電氣線路之間應保持不小于0.3m的距離或采取隔離措施。這個隔離措施條文解釋為穿導管或電纜敷設在封閉橋架里。這個是否要理解為應急電源和非應急電源要敷設在兩個不同的橋架里呀?而不是采用敷設在一個橋架里中間加隔板的做法呀?

  • JGJ 242-2011<住宅建筑電氣設計規范>(局部修訂征求意見稿)2018年7月15日

                  JGJ UDC 中華人民共和國行業標準             JGJ 242-2011  備案號1193-2011 住宅建筑電氣設計規范 Code for electrical design of residential buildings (局部修訂征求意見稿)

  • 關于民用建筑電氣設計規范 3.2.7疑問

    本人今天看民用建筑電氣設計規范 看到第3.2.7條款是,有點不明白其意思,求高人指點,不勝感激。 3.2.7 重要電訊機房的電源為一級負荷,其交流電源的負荷級別應與該建筑工程中最高等 級的電力負荷相同。這個到底是什么意思,機房電源指的是ups嗎,交流電源的負荷級別是指ups所帶的設備的負荷級別嗎。

  • 簡論我國建筑電氣設計規范 王厚余

    簡論我國建筑電氣設計規范 王厚余

  • 請問 誰能發一個 《JGJ 242-2011 住宅建筑電氣設計規范》規定的IP54型插座的圖片看下

    JGJ 242-2011 住宅建筑電氣設計規范中規定了 廚房衛生間 中插座需使用IP54防護等級的,但施工單位反應市面上出售的插座沒有 符合IP54防護等級要求的,僅能加裝防濺水面板(正規面板上會標注 IP44)。但這樣并不是規范要求的IP54的啊,各位兄弟姐們誰用過、見過IP54的家用插座???能不能給個圖片或者產品鏈接。另外,我知道用室外使用的IP65 66的插座,但是這種用在廚房衛生間 太浪費了,也會被甲方打死的。。。

  • 《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)

    《住宅建筑電氣設計規范》(報批稿)

  • 《住宅建筑電氣設計規范》中的錯誤

    大家看看,規范條文說明3.4.1條中,負荷計算的案例題是不是算錯了,誤人子弟啊!

  • 《民用建筑電氣設計規范》PDF 版

    今天早上尋找該規范,論壇上好不容易找到一本,可惜第四個壓縮包沒法正常下載!后經過努力在其它網站找到該規范!上傳給大家!似乎總是不盡人意,該版本還是缺了最后三章及附錄!遺憾??!

點擊加載更多

jgj 242-2011 住宅建筑電氣設計規范

jgj 242-2011 住宅建筑電氣設計規范專題,為您提供jgj 242-2011 住宅建筑電氣設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與jgj 242-2011 住宅建筑電氣設計規范 相關的專業交流討論,更多jgj 242-2011 住宅建筑電氣設計規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 特克斯县| 洛隆县| 蒙城县| 扶绥县| 丰顺县| 澳门| 云浮市| 察雅县| 日照市| 澄江县| 永康市| 永州市| 宜春市| 广德县| 汉沽区| 图木舒克市| 平乐县| 望奎县| 通化市| 阿坝| 三亚市| 通榆县| 贺州市| 家居| 内乡县| 沾益县| 贡山| 承德县| 邵武市| 灌阳县| 土默特右旗| 巧家县| 雅安市| 纳雍县| 岳阳市| 黄骅市| 那曲县| 浦江县| 精河县| 木兰县| 上蔡县|