建筑物電氣裝置500問.pdf
請教往年考過的朋友,《建筑電氣裝置500問》可以作為答題依據嗎?我看過05-09年供配電真題,里面如05、06、08、09都有低壓接地故障的考題,依據只能從《建筑電氣裝置500問》找到,而大綱里并未指定該書為參考依據。請教了。
最近正在看王老的<建筑電氣裝置500問>,其中關于TN接地系統的適用場所有點疑惑:1.19條稱“在設有變電所的建筑物內接地系統的最佳選擇是TN-S系統...”1.20條稱“當建筑物以低壓供電如果采用TN系統時宜采用TN-C-S系統而不宜采用TN-S系統”這兩條該怎么理解?以低壓供電、并設有變電所的建筑物應采用哪種系統合適?還是指設有變電所的建筑物接地系統應選用TN-S,未設變電所的建筑物接地系統宜選用TN-C-S?也歡迎大家對本書其它疑問進行討論!希望在大家的討論中能對本書有深刻的理解。[ 本帖最后由 powertiger-mm 于 2010-8-6 00:00 編輯 ]
中國建筑標準設計研究院http://www.chinabuilding.com.cn/products/books/SearchMain.asp聯系人:徐 福 強 電 話:010—88361155轉627或288 郵箱:[email protected]
建筑防雷與電氣安全技術
本帖最后由 過去的小5 于 2015-4-24 09:00 編輯 1,何謂I類設備? 它需在電氣裝置設計中補充哪些防電擊措施?I類設備是目前應用最廣泛的一類設備。它也具有金屬外殼,但它除靠一層基本絕緣來防電擊外還另有補充措施,即它具有經PE線接地的手段。這樣當基本絕緣損壞帶電導體碰設備金屬外殼時,外殼對地電位因接地而大大降低。同時經PE線構成的接地通路也可使產生的接地故障電流返回電源,這時回路上的防護電器即可檢測出故障電流而及時切斷電流。
以下問答,哪個規范里有這方面的規定?
本帖最后由 過去的小5 于 2015-4-22 15:34 編輯 1,何謂直接接觸電擊? 所謂直接接觸電擊是指人體因種種原因直接觸及
本人借花獻佛!第一部分
最近要寫一篇關于建筑電氣前沿技術的論文,我想了一下,太陽能光伏發電技術,LED技術,智能建筑是這幾年新興的技術,其他的我就不知道了,還請大家幫我想想撷阌惺裁词乾F(xiàn)在建筑電氣的前沿技術
(1)電纜的敷設。應仔細檢查電纜的型號、規格等是否符合設計施工的基本要求,并經過嚴格的絕緣測試后方可進行電纜的敷設。敷設電纜時,盡量避免出現電纜交叉敷設的現象,應將電纜排列規整并加以穩固,在敷設電纜位置和接頭位置應設置醒目的標志。遵循由上而下的原則進行電力電纜和控制電纜的順序配置,一般在普通支架上設置的控制電纜,應該以敷設一層為宜,在橋架上設置的電纜應以不超過三層為宜。此外,進行電纜接頭的操作必須符合設計施工的要求,需要安裝人員具備熟練的技術水平,盡量避免在充滿塵土、污物的惡劣環境中進行,以防接頭污染。進行電纜接頭的操作確保一次完成,禁止將暴露的電纜接頭長期置于惡劣的環境中,避免發生受潮現象。
知識點:建筑電氣技術
第一篇 基礎知識部分 1. 500kV系統電壓偏高,要通過有載調壓來處理,請問如何調壓? 答:調節分接頭,將其調低幾檔,使其電壓符合要求。 注:如當時潮流方向是500kV流向220kV,則調分接頭對500kV系統電壓影響不大。 如當時潮流方向是220kV流向500kV,則調分接頭對500kV系統電壓影響較大。 2. 雷雨天氣為什么不能靠近避雷器和避雷針? 答:雷雨天氣,雷擊較多。當雷擊到避雷器或避雷針時,雷電流經過接地裝置,通入大地,由于接地裝置存在接地電阻,它通過雷電流時電位將升得很高,對附近設備或人員可能造成反擊或跨步電壓,威脅人身安全。故雷雨天氣不能靠近避雷器或避雷針。 3. 什么叫做內部過電壓?什么叫大氣過電壓?對設備有什么危害? 答:內部過電壓是由于操作、事故或電網參數配合不當等原因,引起電力系統的狀態發生突然變化時,引起的對系統有危害的過電壓。 大氣過電壓也叫外部過電壓,是由于對設備直擊雷擊造成
今天是2009年的最后的一天,沒什么可送給大伙的,最后獻上2009建筑產品選用技術[電氣]共2個壓縮分卷。非PDF掃描版,是PDF文字版的恭祝各位在2010一切順利![ 本帖最后由 foliage8008 于 2009-12-31 09:35 編輯 ]
建筑產品選用技術條件-電氣
最近拜讀王厚余老師的《建筑物電氣裝置500問》,學到了很多知識。同時也領略了大師的風采,很值得后輩們學習。當然,大師的作品不是我等晚輩能完全領會的,在學習的過程中難免存在一些不解,現將部分問題、不懂的、個人認為不對的部分寫上來,請大家指導和探討。。(引用原文部分不一定是原文,但是,意思一定一樣)。 問題1、見本書第
電工必備
本帖最后由 liming063322 于 2013-10-28 15:46 編輯 相關資料:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
600問是500問的升級,該資料以問答方式結合一些案例深入淺出地闡述低壓電氣裝置的接地、等電位聯結、電氣分隔、雷電和操作過電壓防護、過電壓防護、過電流和電氣火災防護、“斷零”防護、抗電磁干擾以及特殊場所的提高要求等國際標準制定的緣由。對于初學者來說,是一本學習和鞏固基礎知識好資料,對于有工作經驗的人來說,是進一步理解建筑電氣設計的好書。(本書為第一版)
歡迎下載,2013版的。
建筑電氣技術500問
建筑電氣技術500問專題,為您提供建筑電氣技術500問相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與建筑電氣技術500問 相關的專業交流討論,更多建筑電氣技術500問相關內容請訪問