為什么有的消防穩壓系統 用的是主泵加穩壓泵 來保持系統的壓力。有的消防穩壓系統是主泵加穩壓泵再加一個穩壓罐呢?不知道他們有什么區呢? 有人說加一個穩壓罐是為了防止穩壓泵頻繁啟動,為什么呢?如果要求系統穩壓1MPA,當系統壓力降低,穩壓泵啟動 把系統的壓力加到一個1.3MPA,當系統壓力降到1Mpa以下是,穩壓泵再啟動。這樣穩壓泵也沒有頻繁啟動呀。這和加一個穩壓罐的情況不是一個原理嗎?所以不知道為什么要再加一個穩壓罐,不理解,請大家解答一下,謝謝!
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!
一般消防穩壓系統由穩壓泵和壓力罐組成 當壓力罐里面的壓力降到一定值時 穩壓泵運行向壓力罐供水 到底規定壓力時穩壓泵停止運行。 但是不明白為什么要加一個壓力罐呢 只設一個穩壓泵不是一樣的效果嗎 當管網內壓力下降到一定值設 穩壓泵啟動 當管網內壓力升到規定要求是穩壓泵停止運行。 請問以上兩種設穩壓泵和壓力罐 和只設穩壓罐的情況效果是一樣的嗎 有什么區別呢 請指教?
項目是一處五層樓高的客運站,無地下室。現要設消防系統,消防水箱已設。請問,還需要再在泵房里設一套穩壓裝置穩壓嗎?還是說消防水箱已經可以起到足夠的穩壓作用?
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是
在一個28層的高層建筑設備設計圖紙中,為何消火栓系統在天面設氣壓罐裝置,而噴淋系統在地下泵房設氣壓罐裝置,只是由于泵房的空間問題嗎?有沒有其它原因呢?
本系統為消火栓與噴淋合用一套穩壓系統,含補水泵、氣壓罐及高位水箱。系統正常運行一年后,發現電接點壓力表指針老是下降到啟泵值以下。已更換過止回閥,但還是會出現以上情況。求教高手幫助查明原因。
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 0 引言 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1 穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不大及系統規模不大的消火栓給水系統可以采用此種方式。 2 穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是不設高位消防水箱的系統。“穩高壓”消防給水系統的穩壓泵必須在平時保持運行狀態,維持管網壓力,在火災發生時,仍應能運行一段時間,直至
對建筑消防給水系統的幾種穩壓方式進行了闡述,分析了穩壓系統的控制形式,總結了增壓穩壓設施在實際應用中應該注意的問題,以提高工程技術人員對增壓穩壓設施的認識,充分發揮增壓穩壓設施的作用。 水消防系統的穩壓方式分為穩壓泵直接穩壓方式和穩壓泵與氣壓水罐配合穩壓方式。其中穩壓泵直接穩壓又分為穩壓泵配合高位水箱穩壓和穩壓泵配合地下消防水池直接穩壓兩種;穩壓泵與氣壓水罐組合系統又分為高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓和氣壓給水裝置取代高位水箱穩壓方式兩種。 1 穩壓泵配合高位水箱穩壓方式 系統工作時,穩壓泵從高位水箱取水升壓后輸入系統,進行滅火。穩壓泵停止運行或者檢修時,由高位水箱向系統供水穩壓,所以對于火災危險性不
消防供水系統中穩壓系統在整個消防管網中舉足輕重:既要維持日常的管網運行壓力,還要提供火災初期或第一臺消防泵尚未達到額定功率時的初期火災消防水量。它的可靠性與否決定著是否能有效地限制火情的蔓延。 消防供水系統中穩壓系統一般由水泵組、氣壓罐和控制系統組成。正常狀態下,穩壓泵運行,保持消防系統所需消防壓力。火警發生時,打開消火栓或噴頭破裂后,消防中心將信號傳至控制柜,自動開啟消防主泵,壓力控制裝置保證消防主泵工頻恒壓運行。歡迎大家對本站的消防供水穩壓系統產品、樣本積極點評,把工程中使用過的消防供水穩壓系統的經驗和大家共享,如何在工程中選擇能實現要求效果的最優消防供水穩壓系統產品。 在通過電子樣本獲得最新產品技術與信息的同時,您的意見和建議對于企業、別人的選型選購參考都很重要! 更多消防供水穩壓系統資料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u96
現在有不少設計都為消防泵設置穩壓系統,但我認為,消防系統在每個室內栓處均有起泵按鈕,初期水量及水壓又有屋頂水箱保證,所以設置穩壓系統多余,大家認為是不是這樣?
現在有不少設計都為消防泵設置穩壓系統,但我認為,消防系統在每個室內栓處均有起泵按鈕,初期水量及水壓又有屋頂水箱保證,所以設置穩壓系統多余,大家認為是不是這樣?
現在屋頂水箱間的穩壓系統(氣壓罐,穩壓泵)可以直接啟動消防主泵,是通過電接點壓力表么?那么是否電接點壓力表的信號線的直接引至消防控制室呢?可圖籍中沒有這種做法.
本工程,22層,樓高85米,現施工方把穩壓泵安裝在地下室泵房,請問合理嗎?有作用嗎,試想在平時的管道靜壓都已夠了,那要穩壓泵有什么用???請各位高手指點!!!
“穩高壓”消防給水系統的穩壓泵必須在平時保持運行狀態,維持管網壓力,在火災發生時,仍應能運行一段時間,直至主消防泵啟動時為止,須按主、備泵設置穩壓泵。由于需要穩壓泵一直保持運行狀態,浪費能源,而且對穩壓泵長期處于工作狀態,對其使用壽命有很高要求,所以工程中此種方式已不使用。 3 高位水箱配合氣壓給水裝置穩壓方式
 2 穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式 穩壓泵配合主泵,從水池取水輸向系統保持系統壓力式,稱“常高壓”或“穩高壓”、“準高壓”系統,是不設高位消防水箱的
 2 穩壓泵配合地下水池直接穩壓方式
一直有個問題想問下,如果消防的增壓穩壓設備放在一樓泵房內,那在樓頂還需要放置高位消防水箱么? 如果頂層層高不是很高的話,增壓穩壓維持最高層消火栓栓口的壓力比高位消防水箱靠重力維持的消火栓栓口的壓力還要大,那高位消防水箱的水根本流不出來啊。 請教各位。
搞不懂穩壓設備的工作原理。穩壓設備的作用是為了維持系統在消防主泵沒有啟動前保證系統的初期運行的工作壓力,一般的穩壓設備(噴淋Q小于1L/s,消火栓Q小于5L/s)流量就不能保證其流量的要求。只有在靠水箱提供初期用水量,同時靠穩壓設備提供系統需要的工作壓力。只是懷疑是不是以前水力學是不是沒學好,怎么可以直接取二者之長去二者之短,就說水箱加穩壓設備既能滿足水量的要求,又能滿足水壓的要求。搞不懂:水箱里的水沒有經過穩壓設備加壓的那一部分怎么會有和從穩壓設備里經過加壓的那一部分有相同的能量???
本帖最后由 道直 于 2015-9-11 08:45 編輯 大家好,請教下,一套消防系統可以設置兩套穩壓水箱嗎?因為水損太大。水箱離太遠了。項目是這樣的,有兩塊地,9棟在A處(11層),3棟在B處(18層),距離約700米,B處的先建設,消防流量 Q=20,消防環管已經埋好,因失誤,僅埋了DN100的環管(偏小),經計算,水損達50米,這樣雖然B與A之間雖然有7層的高差(3*7=21米),但是設置在B處的水箱理論上還是不能到A處起穩壓作用,因為水損太大了。所以我目前想到3個解決方法,請指教1.在A(11F)處再設置一套水箱(不知道兩套水箱是否沖突)2.在已經預埋好的環管中,約50-100米設置連通管,以大幅減小水損3.加大B處的穩壓泵揚程。以上兩種方法可行嗎?哪種 更好?謝謝
消防穩壓系統
消防穩壓系統專題,為您提供消防穩壓系統相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防穩壓系統 相關的專業交流討論,更多消防穩壓系統相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題