6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
此裝置安裝在PT柜,由此想到以前發生接地故障的時候怎么查找那條線路?請教大神
低壓配電系統接地與漏電保護裝置的應用 作者:賈文軍 賈文軍 (三信國際電器上海有限公司,) 摘 要:介紹了低壓配電系統接地的形式、正確使用方法和使用范圍。指出了不同配電系統接地的正確安裝和必要性。 關鍵詞:低壓配電系統;漏電保護裝置;接地;可靠性 Application of LV Distribution System Earth and Earth Leakage Protection (General Changcheng Electric Apparatus Factory of Tanshui, Tianshui Ganshu 741000 Chi2na) 1 引言 低壓配電系統接地是十分重要的,它與采取什么樣的電擊防護措施,選用什么樣的保護裝置,這些防護措施怎樣實施,都與配電系統接地有關系。如果選擇不當,不但不能實現所要求的保護,反而會降低供電系統的可靠性。在我國的電網中TN、TT、IT并存使用,但同時也存在著許多不
電源裝置的接地系統 電源裝置由于自身結構的特點和工作特性所限,在復雜多樣的電磁環境中工作,極易受到各種干擾源的影響,以致擾亂信號的傳輸或使信號發生畸變,造成有電源裝置供電的系統不能正常工作。采用接地技術,是保證電源裝置可靠工作的一個極為重要的措施,也是保證電源安全、穩定運行的重要手段。 一、電源裝置接地的分類 目前在我國應用的各種電源裝置的接地種類繁多,歸納起來可分為以下幾類 (1) 給電源裝置供電電源中性點的工作地:指穩定的供電系統中性點電位的接地; (2) 電源裝置的防雷保護接地:指在雷雨季節為防止雷電過電壓的保護接地; (3) 電源裝置的安全保護地:指為防止接觸電壓及跨步電壓危害人身和設備安全,而設置的微電子裝置金屬外殼的接地; (4) 電源裝置直流系統地又稱為邏輯地、工作地,它為微電子裝置各個部分、各個環節提供穩定的基準電位(一般是零點位)。這個地可以接大地,也可以僅僅是一個公共點。系統地如果與大地不相連,即系統地處于懸浮工作狀態,稱之為浮空地; (5)
10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。 在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。 工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。 當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。
1.中性點不接地電網的接地保護 電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1)系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,
1 中性點不接地電網的接地保護 電力電網小接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合 自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種: (1) 系統接地絕緣監視裝置: 絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對不接地系統的監視。 將變電所母線 電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,接入過
如題,在小電阻接地系統中,10kV線路有必要配置小電流接地選線裝置嗎?現在看到得很多小電流接地選線裝置基本上都說是在中性點不接地系統中應用,對于經小電阻接地系統,金屬接地電流在500A以上,系統配有零序保護,再配小電流接地選線裝置是不是多余啊?請各位大俠賜教!另外小電流接地選線裝置對非金屬接地故障有效嗎?
我電廠廠用電10.5開關室裝了一個微機小電流系統接地選線裝置,只知道是接地的時候報警的,但不知道工作原理,求高手告知,謝謝!
35kV及以下系統通常采用中性點不接地或經消弧線圈接地系統,該系統正常運行時,三相對地電壓等于相電壓。發生單相接地時,接地相對地電壓小于相電壓,其它兩相對地電壓大于相電壓。接地點流過較小的電容電流,因此稱此系統為小電流接地系統。小電流接地系統最大的優點是發生單相接地故障時,并不破壞系統電壓的對稱性,且故障電流值較小,不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h。但長期運行,由于非故障的兩相對地電壓升高倍,可能引起絕緣的薄弱環節被擊穿,發展成為相間短路,使事故擴大,影響用戶的正常用電。同時,弧光接地還會引起全系統過電壓,進而損壞設備,破壞系統安全運行。因此,當發生單相接地故障時,必須及時找到故障線路予以切除。小電流接地系統發生單相接地故障時會出現零序電流及零序電壓,通過檢測不同的量就構成了技術特點不同的小電流接地系統絕緣監察及選線裝置。目前,小電流接地信號及選線裝置的設計判據主要有以下幾種:1反映零序電壓的大小;2反映工頻電容電流的大小、方向;3反映零序電流有功分量;4反映接地時5次諧波分量;5反映接地故障電流暫態分量首半波;6信號注入法;7群體比幅
知識點:接地電流系統
知識點:電源電壓異常
這是個配網系統,為什么故障時候沒有電流,什么是小電流接地系統?
PLC接地采用第3種接地方式:單獨接地。 近年來,很多國內外的標準不主張信息設備采用獨立的接地裝置,推薦采用共用接地系統。例如,2000版的GB50057-94《建筑物防雷設計規范》中明確指出:“每幢建筑物本身應采用共用接地系統”即將建筑物內的各種接地都統一接到建筑物的基礎上,或室外的接地裝置上。當該建筑物遭受雷擊時,電力系統的電壓和電子設備工作接地的電壓同時上升,保持了設備的工作電壓不變,使電子設備在雷擊時可正常工作。共用接地系統通常利用建筑物的基礎做接地極,其接地電阻一般在1歐姆以下,如有設備對接地電阻的要求更低,應取其最小值。 接地就是讓已經納入防雷系統的閃電能量泄放入大地,良好的接地才能有效地降低引下線上的電壓,避免發生反擊。過去有些規范要求電子設備單獨接地,目的是防止電網中雜散電流或暫態電流干擾設備的正常工作。90年代以前,部隊的通信導航裝備以電子管器件為主,采用模擬通信方式,模擬通信對干擾特別敏感,為了抗干擾,所以都采取電源與通信接地分開的辦法。現在,防雷工程領域不提倡單獨接地。在IEC標準和ITU相關標準中都不提倡單獨接地,美國標準IEEEStd110
我們審計的一個項目中,在施工單位(供電局)報的箱變接地預算中,有熱塑帶保護一項,32元/米。計取了主材費,沒有計取安裝費。我想請問一下,在什么情況下接地系統需要熱塑帶保護?
1.中性點不接地電網的接地保護電力電網小電流接地系統大部分為中性點不接地系統,而單相接地保護的變化已從傳統接地保護發展到無人值守變電所配合綜合自動化裝置的接地保護、接地選線裝置等,其保護目前主要有以下幾種:(1)系統接地絕緣監視裝置:絕緣監視裝置是利用零序電壓的有無來實現對小電流接地系統的監視。將變電所母線電壓互感器其中一個繞組接成星形,利用電壓表監視各相對地電壓,另一繞組接成開口三角形,接入過電壓繼電器,反應接地故障時出現的零序電壓。當發生單相接地故障時,開口三角形出現零序電壓,過電壓繼電器動作,發出接地信號。該保護只能實現監測出接地故障,并能通過三只電壓表判別出接地的相別,但不能判別出是哪條線路的接地。要想判斷故障線路,必須經拉線路試驗,必將增加了對用戶的停電次數。且若發生兩條線路以上接地故障時,將更難判別。裝置可能會因電壓互感器的鐵磁諧振、熔斷器的接觸不良、直流的接地、回路的接觸不良而誤發或拒發接地信號。(2)零序電流保護
請教各位老師。繼電保護書上說10kV,35kV基本上是小電流接地系統及中性點不完全接地系統,這種系統的線路保護的CT大多采用兩相不完全星型接線,為的是提高供電可靠性,當系統中一點發生單相接地故障時,不會立即跳閘,允許帶故障運行2h。但是我看到的大多數圖紙,35kV饋線柜與進線柜基本上都是3CT。難道是采用三相星型接線嗎。會影響供電可靠性嗎?請各位老師賜教。先謝謝了:) :call:
我公司發電機電壓10kV,中性點不接地,設有發電機母線,負荷電源引自發電機母線,在每個負荷裝一只電纜式零序電流互感器,其中一只零序電流互感器的零序電流隨負荷電流的大小而變化,也應是負荷大時零序電流大,負荷小時零序電流小。我們做了以下檢查:1.檢查電纜的接地線接線正確,已穿過零序電流互感器后接地,且電纜頭對支架絕緣良好,接地線在穿過零序電流互感器前無接地現象;2.懷疑零序電流互感器有剩磁影響,又換了一只新的電流互感器,這種現象仍然存在。請問還有什么原因能引起這種現象啊?