6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
眾所周知,小電流系統發生單相接地后接地相電壓為0 ,非接地相電壓升高為線電壓,想問一下大家,如果10KV發生單相接地后對35KV三相相電壓有什么影響,而35KV發生單相接地后對10KV三相相電壓有什么影響
小弟在設計中遇到了一些問題:兩臺發電機并列運行,每臺發電機中性點經電阻接地,電阻是按照100A來選擇的,單相接地時系統提供的電容電流為50A,問題一:當#2發電機出口C相單相接地,求零序電流互感器1和2采集到的電流近似值。問題二:兩臺發電機零序電流整定值為3A(一次值),0.5S跳機。當#2發電機出口C相單相接地時,保護能否正確選擇動作?問題三:如果無法區分2#發電機的區內區外故障,如何配置保護呢?歡迎討論,在線等,萬分感謝。
對于中性點不接地系統,單相接地電流實際是線路的對地電容電流。常用公式為I=0.1Ue*L請問,如線路為3跟并聯,該電流應為多少?設公式中L是單根電纜的長度 謝謝各位高手指教。
按規程要求,大與55kw的電動機須設單相接地保護,現在許多設計中是選擇采用帶接地故障保護的斷路器來滿足這個要求。我想請教各位大哥大姐,斷路器的接地故障保護整定電流和時間是否需要在圖紙上反映?(很多設計院僅選個斷路器型號,也有的設計院在圖紙上一一標出)。整定電流如何確定? 我知道整定電流除了滿足短路靈敏度要求,還應躲過電動機啟動時的最大不平衡電流。這個不平衡電流如何確定?電機回路采用三芯電纜其單相接地短路電流計算很麻煩,精度很低。斷路器的接地故障保護可整定電流也不大(不超過1200A),整定的主要依據應該是電動機啟動時的最大不平衡電流。各位有什么經驗給介紹一下?
請教中性點不接地系統或經消弧線圈接地的系統,就不需要單相接地保護了嗎?如需單相接地保護,電流互感器如何接?提前謝謝您的回復。
工作中遇到一個單相接地短路電流計算的問題,其實主要是關于電纜線路的相保阻抗問題,先羅列一下參數:上級10kV網絡短路容量156.92MVA,接一個10/0.72kV變壓器,1600kVA,6%,然后是一段低壓電纜4x35,長度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,電纜線路參數來自ETAP,這段網絡末端單相接地短路電流ETAP算出來是4152A,我根據配四實用法計算得出結果只有1800多A,我感覺問題出在電纜線路得相保阻抗上。 主要問題如下:這段電纜得相保阻抗應如何計算?僅以電阻為例,配四上羅列的公式是(正序*2+零序)/3,并考慮1.5倍電阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另還有一個公式是相線電阻+PE線電阻,因相線PE線均為35mm^2即為(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一個是正確的?另這兩個數據帶入計算單相接地短路電流Ik=400/相保阻抗,都與ETAP計算結果不符,請大佬解答一下謝謝
請問:接地故障保護是不是就是單相接地保護,(不是漏電保護啊)如果是,怎么實施保護措施?斷路器怎么整定?哪本手冊或規范有條文說明?謝謝
一、概述 我公司生產的高壓電網單相接地漏電選線保護裝置,是使用最新的時序鑒別原理開發的新產品,具有獨特的抗干擾能力,直接用零序基波信號進行小電流接地故障鑒別與選線,每4路饋出線用一個時序鑒別器,使選線裝置如同多個CPU并行處理系統,具有準確性和速動性.目前主要有兩個型號:1,HTCP—Ⅲ(Ⅳ)高壓電網接地漏電選線保護裝置(僅含基本功能);2,HTMW—Ⅲ(Ⅳ)高壓電網接地漏電微機監護裝置(除基本功能外,還含追加功能).在電力,煤礦,石化等行業廣泛使用,能監護6KV,10KV~35KV 電網的1~4段母線及1~64路饋出線.3,用途 ①Ⅲ型產品適用于中性點不接地的6~35KV放射式供電系統,作為單相接地漏電故障的監測與保護裝置;也可用于中性點經高阻接地或經消弧線圈延時投入(接地)或自動跟蹤于欠補償狀態的供電系統. ②Ⅳ型產品主要用于諧振接地系統即中性點經消弧線圈接地且處于過補償狀態的供電系統,亦即單相接地故障選線難度最大的電網;實際上Ⅳ型產品可以通用于6—35KV的小電流接地系統的任何接地方式和任意補償狀態.4,使用環境條件 (
現有一工程,需要在用戶的進線端加裝單相接地保護裝置,請教一下各位大俠,這個零序電流怎么整定?跟系統的電纜長度有關系嗎?跟用戶端的設備數量有關系嗎?希望大家都說說自己的想法,謝謝!
某用戶設35/10kV變電站,10V系統為中性點不接地系統,下設3個10kV車間變電所,35/10kV變電站正常時向A、B、C車間變電所供電的3個10kV出線及負載的單相對地電容電流分別為2.9、1.3、0.7A,并假設各出線及負載的三相對地電容電流對稱,如果向車間C供電的10kV線路發生單相接地故障,在該供電線路電源端裝設無時限單相接地保護裝置,計算其整定值應為下列哪項數值?A 10AB 15AC 4.9AD 2.1A請高手解答。
在中性點不接地系統中,如出現單相接地則將產生單相接地電容電流,如沒有出現單相接地則只產生泄露電容電流? 在中性點接地的系統中,如發生單相接地,產生的電流叫單相短路電流,而非單相接地電容電流? 也即單相短路電流和單相接地電流是不同的概念? 在下如下理解是否正確?謝謝您的回復。
寧夏回族自治區石嘴山供電局 張國清 ----------------------------------------------小電流接地系統發生單相接地故障時,由于線電壓的大小和相位不變(仍對稱),而且系統的絕緣又是按線電壓設計的,因此允許短時間運行而不立即切除故障,帶接地故障運行時間,一般10 kV、35 kV線路允許接地運行不超過2 h,這主要是受電壓互感器和消弧線圈帶接地允許運行時間的限制。 1 接地故障的判斷電壓互感器一相高壓保險熔斷,報出接地信號。 區分依據:接地故障時,故障相對地電壓降低,非故障相對地電壓升高,線電壓不變,而電壓互感器一相高壓保險熔斷時,對地電壓一相降低,另兩相電壓不變,線電壓指示則會降低。 用變壓器對空載母線合閘充電時,斷路器三相合閘不同期,三相對地電容不平衡,使中性點發生位移,三相電壓不對稱,報出接地信號。 區分依據:這種情況在操作時發生,只要檢查母線及連接設備無異常,即可判定。投入一條線路或投入一臺所用變,接地信號即可消失。
這兩種的保護的基本原理很相似,一同事說就是同一種的保護,我認為還是有區別的,查資料沒找到很大的區別點,故問問論壇的高手和前輩,望指教!
我現在做變壓器系統圖,Y,yn0 的,800kvA,單相接地短路電流為3。6kv, 斷路器上沒法保護, 想在中性線上做零序電流互感器保護,沒見過這樣的例圖,不知道該怎樣做,還有選型?那個報警器和繼電器怎樣連接? 這個報警器和火災報警系統里的聲光信號是一回事嗎?
中性點不接地系統單相接地保護的分析
1 系統接地的特點 電力系統按接地處理方式可分為大電流接地系統(包括直接接地,電抗接地和低阻接地)、小電流接地系統(包括高阻接地,消弧線圈接地和不接地)。我國3~66kV電力系統大多數采用中性點不接地或經消弧線圈接地的運行方式,即為小電流接地系統。 在小電流接地系統中,單相接地是一種常見的臨時性故障,多發生在潮濕、多雨天氣。發生單相接地后,故障相對地電壓降低,非故障兩相的相電壓升高,但線電壓卻依然對稱,因而不影響對用戶的連續供電,系統可運行1~2h,這也是小電流接地系統的最大優點。但是若發生單相接地故障時電網長期運行,因非故障的兩相對地電壓升高 31/2倍,可能
在配電手冊中低壓側單相接地保護的動作電流給出兩個計算公式(分別為用變壓器低壓側額定電流和低壓分支線上零序保護的動作電流來計算),具體可參考附件中的圖片。 我的問題是,這個式子計算出的動作電流不一致,應如何選擇?提前謝謝您的回復
小接地電流系統單相接地保護裝置
小接地電流系統單相接地保護裝置專題,為您提供小接地電流系統單相接地保護裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與小接地電流系統單相接地保護裝置 相關的專業交流討論,更多小接地電流系統單相接地保護裝置相關內容請訪問