国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 外部防雷裝置與內部防雷裝置

    國際電工委員會編制的標準(IEC1024-1)將建筑物的防雷裝置分為兩大部分:外部防雷裝置和內部防雷裝置。筆者認為,這樣劃分很有必要,建筑物的防雷設計必須將外部防雷裝置和內部防雷裝置作為整體統一考慮。 外部防雷裝置(即傳統的常規避雷裝置)由接閃器、引下線和接地裝置三部分組成。接閃器(也叫接閃裝置)有三種形式:避雷針、避雷帶和避雷網,它位于建筑物的頂部,其作用是引雷或叫截獲閃電,即把雷電流引下。引下線,上與接閃器連接,下與接地裝置連接,它的作用是把接閃器截獲的雷電流引至接地裝置。接地裝置位于地下一定深度之處,它的作用是使雷電流順利流散到大地中去。

  • 確定防雷裝置保護范圍的方法

    確定防雷裝置保護范圍的方法

    確定防雷裝置保護范圍的方法很多.這里只介紹用“滾球法”,“滾球法”是防直擊雷的計算方法之一。它的機理出發點是:雷云運動的發展在開始是不確定的,直到最近點的電場強度足以擊穿它與地面目標之間的空氣間隙時,也即雷云與地面目標的距離等于擊穿距離時.才受到地面的影響而開始定位。按照此理論.用一個假設半徑為h,的球體,滾過防雷建筑物時,球體所能接觸到建筑物的各個部分.是可能遭到宙擊的地方.球體不能接觸到建筑物的部分,則認為已由建筑物其他部分給予保護.不需要加防雷措施。

  • 建筑工地如何選用防雷裝置

    建筑工地的構筑物、施工人員和機械設備安防雷裝置是由接閃器、引下線、接地體三部分組成。電氣沒備的防雷除屏蔽外,主要使用避雷器放電間隙,防雷裝置可與建筑物結合成一體,也獨立安裝。 (1)接閃器 接閃器是用來吸引雷電的,現場一般用良好導體鋼材制成,并裝設在需要保護范圍(如構筑物)的頂部,以便產生向上的迎面放電,把雷電引向自己并安全導入地中,從而保護現場建筑物和設備免遭雷擊。尖頂、屋脊和屋頂平面以上的垂直金屬構件都是很好的接閃器。 避雷針是常用的一種接閃器,一般用鍍鋅圓鋼或鋼管制成。圓鋼截面不小于100mm2,鋼管厚度不小于3mm,明裝避雷網和避雷帶用8mm圓鋼或48mm2扁鋼制成,未鍍鋅的要涂漆防銹。接閃器應明裝于屋脊、屋角等處。另外,根據經驗,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架、宣傳標語牌、引下線等都可作為這種接閃器,并與引下線連接。 (2)避雷針保護范圍的確定 所謂保護范圍是指被保護物在此空間范圍內不致遭受直擊雷。單支

  • 多層建筑的防雷裝置如何施工

    多層建筑的防雷裝置如何施工 沿屋脊、屋檐及屋面兩側的斜邊上裝避雷帶;若屋面為平頂,則沿屋面四周或女兒墻上架設避雷帶,避雷帶距外墻邊的距離宜小于或等于避雷帶支起的高度。 為避兔接閃部分的振動力,可將避雷帶支起10~20cm,支點間距不應大于1.5m,一般取1m。若屋頂有水箱,因水箱高出屋頂,因此在水箱頂部四周亦應安裝避雷帶。采用避雷帶防雷時,屋面上任何一點距避雷帶的距離不應大于10m。如果屋面寬度超過20m時,可增加避雷帶,用避雷帶組成20m×20m的網格。 避雷帶一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼做成,女兒墻上的避雷帶也可用裝飾金屬欄桿。避雷帶至少有兩根引下線和防雷接地極相連,引下線應對稱設置。引下線之間距離對于一般建筑不大于24m。引下線可明裝亦可暗裝,明裝一般用25mm×4mm鍍鋅扁鋼,明裝引下線與建筑物墻面間隙一般不小于15mm。明裝引下線是在建筑物外墻土建施工完后進行的。當引下線與支架焊接連接時,在引下線與墻之間應襯墊鐵皮,避免焊接飛濺沾污墻面。焊接完后再拿走鐵皮。暗裝引下線則利用柱頭主鋼筋,這在土建施工時完成。<

  • 防雷裝置問題?懇求專家解答!

    接上一個問題,圖中所示避雷帶安裝符合要求嗎? 還有:一套完整的防雷裝置包括接閃器、引下線和接地裝置,是這樣嗎? 在住宅小區施工時,三類防雷建筑從18層開始設引下線? 我在未完工的砌體窗臺上看到一個圓鋼伸出來,上面還焊接著一塊扁鋼,施工單位說是以后還要連接外面的什么什么... 焊接長度也沒有達到6倍直徑以上,我是監理就糊涂讓他通過了。請問這樣對嗎?

  • 防雷接地裝置如何套定額

    1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)

  • 10kV防雷保護裝置的接地

        10kV防雷保護裝置的接地就是防雷接地。工作接地是指為保證供電系統穩定運行而認為設置的接地。    在TN-C系統和TN-C-S系統中,為使電路或設備達到運行的要求的接地,如變壓器中性點接地。該10kV防雷保護裝置接地稱為工作接地或配電系統接地。    工作接地的作用是保持系統電位的穩定性,即減輕低壓系統由高壓竄入低壓系統所產生過電壓的危險性。如沒有工作接地則當10kV的高壓竄入低壓時,低壓系統的對地電壓上升為5800V左右。    當10kV防雷保護裝置配電網一相故障接地時,工作接地也有抑制電壓升高的作用。如沒有工作接地,發生一相接地故障時,中性點對地電壓可上升到接近相電壓,另兩相對地電壓可上升到接近線電壓。如有10kV防雷保護裝置工作接地,由于接地故障電流經工作接地成回路,對地電壓的“漂移”受到抑制,在線電壓0.4kV的配電網中。中性點對地電壓一般不超過50V,另外兩相對地電壓一般不超過250V。

  • 論電氣裝置接地與防雷保護

    《論電氣裝置接地與防雷保護》論文下載

  • 《防雷與接地裝置》圖集

    《防雷與接地裝置》圖集

  • 建筑工地如何選用防雷裝置的探討

另外,根據經驗,高大建筑有可能會遭受側擊,因此在高于30m的孤立建筑還應在垂直表面加裝接閃器,金屬窗框架、宣傳標語牌、引下線等都

  • 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定

    防雷裝置設計審核和竣工驗收規定--------------------------------------------------------------------------------來 源:中國氣象局 中國氣象局令 第11號 現發布《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》,自2005年4 月1日起施行。 局 長 二○○五年一月二十八日 防雷裝置設計審核和竣工驗收規定 第一章 總 則 第一條 為了規范防雷裝置設計審核和竣工驗收工作,維護國家利益,保護人民生命財產和公共安全,依據《中華人民共和國氣象法》、《中華人民共和國行政許可法》等有關規定,制定本規定。 第二條 縣級以上地方氣象主管機構負責本行政區域內防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。未設氣象主管機構的縣(市),由上一級氣象主管機構負責防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作。 第三條 防雷裝置的設計審核和竣工驗收工作應當遵循公開、

  • 設備如何防御雷電災害?防雷裝置常檢測

    學校、醫院、賓館、辦公樓、高層建筑、智能建筑等單位如何防雷?深圳市防雷所專家介紹,要想防雷,最有效的辦法是防雷裝置常檢測,做法包括: 1.應定期由有資質的專業防雷檢測機構檢測防雷裝置,評估防雷裝置是否符合國家規范要求,應每年檢測一次,比如:學校、醫院、賓館、辦公樓、高層建筑、智能建筑等,易燃易爆場所等危險化學品場所應每半年檢測一次。 2.單位應設防御雷電災害責任人,負責防雷裝置日常維護和報檢工作,雷雨季節,應定期或不定期檢查安裝在 配電系統及電話程控交換機、計算機網絡、閉路監控等強弱電的電涌保護器運行情況,發現損壞時應及時更換。 3.在信息系統建設過程中,應提前或同步進行防雷系統的建設。

  • 電力裝置防雷裝置檢測實施細則

    一、測前檢查 1.了解防雷裝置所處的環境、位置,建筑物使用性質,發生雷擊事故的可能性及后果,確定各建(構)筑物的防雷類別。 2.查閱設計圖紙,了解隱蔽工程施工情況。 二、直擊雷 <

  • 古建筑防雷接地裝置布設

    古建筑接地裝置的布設應根據建筑物的用途性質、地理環境和游客多少等情況來選擇機構方式和位置。對重要的游客集中的古建筑內部應做均壓措施;對寬度較窄的古建筑物可采用水平環形狀式防雷接地裝置,并注意防雷接地裝置對地下管線路的安全距離,若達不到規范要求的一律連接成一體構成均壓接地網,這樣可以使接地網界面以內的電場分布比較均勻,可以減少跨步電壓對游客的危害,也可以減少室內在被雷擊時由于地面電位梯度大而容易產品的反擊高壓危害。另外為降低雷電跨步電壓對游客的危害,當接地體距建筑物出入口或人行道小于3m時,接地體局部應埋深1m以下,若深埋有困難,則應敷設50-80mm厚瀝青層,其寬度應超過接地體2m。文章來源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758

  • 建廠流程:防雷裝置設計審核相關問題

    根據:中國氣象局第21號令《防雷裝置設計審核和竣工驗收規定》第二章 防雷裝置設計審核 第七條 防雷裝置設計實行審核制度。建設單位應當向氣象主管機構提出申請,填寫《防雷裝置設計審核申報表》(附表1、附表2)。 建設單位申請新建、改建、擴建建(構)筑物設計文件審查時,應當同時申請防雷裝置設計審核。 第八條 申請防雷裝置初步設計審核應當提交以下材料: (一)《防雷裝置設計審核申請書》(附表3); (二)總規劃平面圖; (三)設計單位和人員的資質證和資格證書的復印件; (四)防雷裝置初步設計說明書、初步設計圖紙及相關資料; 需要進行雷電災害風險評估的項目,應當提交雷電災害風險評估報告。 第九條 申請防雷裝置施工

  • 請前輩指點:請教防雷裝置的保護范圍!

    請教高手們,有一別墅,三層,高10.3米,長36米,寬18米,業主想采用單根避雷針,而不四個邊裝避雷針,請問采用單根避雷針時的高度是多少?避雷針的尺寸多大?謝謝?。。ㄖ皼]有接觸過這種做法,請前輩指點,)

  • 98ZD501民用建筑防雷與接地裝置

    98ZD501民用建筑防雷與接地裝置

點擊加載更多

防雷裝置

防雷裝置專題,為您提供防雷裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與防雷裝置 相關的專業交流討論,更多防雷裝置相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 闻喜县| 易门县| 读书| 志丹县| 泸西县| 津南区| 青龙| 成武县| 塔城市| 安徽省| 浦县| 仁布县| 阿荣旗| 彰武县| 灵寿县| 临城县| 连山| 阿坝| 图片| 大荔县| 永城市| 五原县| 定边县| 郯城县| 宜兰市| 大同县| 固始县| 杂多县| 上虞市| 洱源县| 洪洞县| 邳州市| 明光市| 岳阳市| 信宜市| 衡南县| 大同县| 贵州省| 简阳市| 长治市| 炉霍县|