国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 電纜截面積的選擇是否合理

    由2條150mm2并聯組成300mm2的三相電纜,電流是600A,測量的溫度是45度,正常嗎?還有150mm2的三相電纜,電流是300A,溫度55度,這個正常嗎?

  • 如何選擇電纜的截面積,你知道嗎?

    如何選擇電纜的截面積,你知道嗎?

    對于電纜截面大小的選取,應根據住宅的最大用電需求量以及電線電纜所能承受的最大載流量而定。 人們一般計算住宅用電量時,是根據建筑設計規范上說的按每平方米面積40-50W計算的。這對于90平安米以上的房子還可以,對于50-60平方的住宅不能滿足要求。因此,住宅裝修錢,應先計劃好住宅的全部用電量,再選擇電線的截面。如果把一般的家用電器都計算在內,包括空調、電冰箱。洗衣機、電視、微波爐、熱水器、電腦等,再留出幾年的發展余量。現在住房進線一般是4mm2 的銅線,因此,同時開啟的家用電器不得超過25A即5500W。耗電量比較大的家用電器是:大3匹空調耗電約為3000w(約14A),(1.2匹室調5A 電熱水器10A,微波爐4A,電飯煲4A,洗碗機8A,帶烘干功能的洗衣機10A,電開水器4A,在電源引起的火災中有90%是由于接頭發熱造成的,因此所有的接頭均要焊接,不能焊接的接觸器件5- 10年必須更換(比如插座、空氣開關等)。

  • 誰有電纜截面積選擇的數據???急需

    我在做一個工程臨時用電的方案,第一次做,可我沒有電纜載流量的數據,誰有資料發我一份,或者告訴我找什么書或規范也行,謝謝了![email protected],我的郵箱。

  • 討論關于電機電纜的截面積選擇

    各位大神討論個問題額:關于電機電纜的截面積選擇:A方案是按只要大于電機額定電流來選?。籅方案是按大于斷路器的整定值來選取。應該選哪種方案?來自那條規范?感謝

  • 橋架的選擇-電纜截面積還是彎曲半徑?

    5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,100*50的橋架就足夠了,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了。這個要怎么選呢?

  • 關于UPS電纜的零線截面積

    小弟今天在投一個標。標書上要求,UPS輸出電纜零線截面積為相線的1.8倍,理由是諧波電流很大,達到基波的70%。我認為:1、如果是這樣的話,市面上應該出現零線比相線大的4P斷路器、零線比相線大的電纜2、問過UPS廠家,UPS內部母排沒有加大;那么我光加大相線電纜有什么用3、諧波電流達到基波的70%,還是工頻電流嗎?連正弦電流都不是了發這個帖子我有兩點想法:1、畢竟這種說法我第一次聽說,想向各位高手請教一下2、我覺得UPS廠家挺無恥的,就算是真的,你內部母排怎么不加大呢?怎么不推出相應的斷路器呢?(UPS配電系統多為雙電源,ATS切換應該用四極)強烈鄙視中。。。。

  • 控制電纜的截面積應選多少?

    配電柜接至現場操作箱上指示燈、按鈕的控制電纜截面積是選1mm2 還是1.5mm2 ?

  • 照明,插座支線回路電纜截面積如何選擇?

    一般我們設計時,照明回路都選用2.5的銅芯線纜,插座則用截面積為4的銅芯線纜?請問這主要是基于什么考慮而選擇線纜截面積的?住宅設計規范上規定“住宅進線截面積不應小于10平方毫米,分支回路截面積不應小于2.5平方毫米”,那這是不是說明插座回路選2.5平方毫米的線纜也不違反規范了?可是,這樣的話?為什么我們設計時都是照明用截面積為2.5 的線纜,而插座用截面積為四的線纜呢?

  • 電纜載流能力和截面積怎樣換算?

    電力電纜的載流能力和其截面積一般怎么換算?相同面積的銅線是單股載流能力好還是多股載流能力好些?哪位有這方面的資料能不能發一份到我信箱里?先在這里感謝了。Email:[email protected]

  • 如何選擇中性導體截面積?

    知識點:中性導體

  • 關于電纜的截面積與直徑有什么對應關系。

    為了更直觀的慨念,請把電纜的截面積與直徑對應起來.這樣對大家更能有印象.例如YJV22-4X240對應的直徑是多少?

  • 雙電纜并聯供電要升高截面積嗎?

    電流太大時經常用雙電纜或三根電纜并聯供電,但兩(三)根電纜長度很難保證完全一致,請問要升高電纜截面積嗎?什么規范上有要求嗎?

  • 大家選擇橋架時是按電纜直徑來選的還是按照電纜截面積來選的?

    以YJV-4X150+70電纜為例,直徑50mm,截面積1600mm2如果要敷設10根這種電纜,1.按照直徑來選的話:10X50mm=500mm,500/40%=1250mm (橋架40%的規定)那就需要1250mm寬的橋架2.按照截面積來算的話:10X1600=16000mm216000/40%=40000mm2那選用,400X100(400x100=40000mm2)橋架即可那種算法對啊?

  • 大截面電纜中性線的選擇

    單相設備為主的電纜干線,是否真的有必要選用于相線同樣的截面,按我的理解,躲過不平和電流即可,另外電纜設計規程也要求為相線的一半截面,全部選用四芯等截面感覺有點浪費。不考慮諧波影響。

  • YJV2的電纜截面如何選擇

    我們公司車間用電容量是600KVA,電纜從配電間直埋進車間想采用YJV2的電纜應該采用什么截面的,具體怎么換算電纜雙拼并排敷設截流量是否有折扣?

  • 電纜截面和芯數選擇的問題

    請教個問題,電纜熱穩定截面是120,如果是三芯電纜,是3*40 還是 3*120 ? 另外電纜規范附錄C中的表, 列出了三芯電纜的載流量和截面,這個載流量和截面是三芯電纜中的一芯還是三芯?

  • 請教電纜截面選擇的問題

    電纜按100%持續工作電流確定電纜導體允許最小截面,這里的100%是否指負載持續率為100%?為什么要按這個電流確定電纜的截面?提前謝謝您的回復。

  • 怎么根據電流,功率計算電纜截面積?

    怎么根據電流,功率計算電纜截面積?

    怎么根據電流,功率計算電纜截面積?還有敷設方式及穿管規格例:P=18.5 3臺 I=38.9 3臺 截面 YJV3*16+1*6 敷設方式及穿管規格 600*150*2.5+DN40

點擊加載更多

電纜截面積選擇

電纜截面積選擇專題,為您提供電纜截面積選擇相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜截面積選擇 相關的專業交流討論,更多電纜截面積選擇相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電纜截面積的選擇

室外箱式消火栓

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 邵东县| 周至县| 芦溪县| 沐川县| 温泉县| 荣昌县| 霍林郭勒市| 娄烦县| 江阴市| 南陵县| 册亨县| 营山县| 荣成市| 北流市| 临海市| 道真| 南雄市| 敦化市| 金山区| 雷波县| 和龙市| 榆中县| 屏南县| 辽阳县| 安塞县| 长海县| 广昌县| 福泉市| 错那县| 武功县| 高碑店市| 诸城市| 林州市| 太和县| 庄河市| 开阳县| 四子王旗| 宾川县| 乌拉特后旗| 宁陕县| 治多县|