国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于阻燃電纜和耐火電纜的選擇?

    由于我是甲方代表,對設計中阻燃電纜和耐火電纜的選擇很看重,這關系到造價(差近70%).特請教大蝦幫忙\指教.望大家看我的附件后多多提不同意見!本人不勝感謝!!!

  • 關于阻燃電纜和耐火電纜的問題

    各位大師,防火性能電纜一般看見有:阻燃電纜,耐火電纜,阻燃耐火電纜,當然還有礦物絕緣電纜單看定義:阻燃電纜:指在規定試驗條件下,試樣被燃燒,在撤去試驗火源后,火焰的蔓延僅在限定范圍內,殘焰或殘灼在限定時間內能自行熄滅的電纜。主要強調阻止火勢蔓延,自熄。不強調火災時能保持電氣性能。耐火電纜:指在火焰燃燒情況下能夠保持一定時間安全運行的電纜。主要強調火災時電氣性能。不強調阻燃性。請問:耐火電纜一般具不具有阻燃的特性?在防火等級比較高的場所,耐火電纜一定能取代阻燃電纜?耐火電纜(ZR-YJY)和阻燃耐火電纜(ZH-YJY)性能比較如何?請各位大師不吝賜教。

  • 求助 輻照交聯低煙無鹵阻燃耐火電纜

    輻照交聯低煙無鹵阻燃耐火電纜的使用范圍那本規范上面有硬性規定一定要用輻照交聯低煙無鹵阻燃耐火電纜。注:是一個深圳保障房項目 一類高層建筑。

  • NH-YJV22 耐火電纜價格

    NH-YJV22 耐火電纜價格

  • 阻燃及耐火電纜第1部分阻燃電纜

    阻燃及耐火電纜第1部分阻燃電纜

  • 阻燃和耐火電線電纜通則

    GBT 19666-2005 阻燃和耐火電線電纜通則

  • 阻燃及耐火電纜第2部分耐火電纜

    阻燃及耐火電纜第2部分耐火電纜

  • 塑料絕緣阻燃及耐火電纜分級和要求

    GA306.1~2-2001阻燃及耐火電纜分級和要求.

  • 菜鳥筆記3-無鹵低煙阻燃耐火電纜

    本帖最后由 行在路上 于 2015-12-1 15:54 編輯 我是新手,最近每天逛論壇,如是決定每天整理一點心得,希望在論壇留下自己的足跡,如果錯了希望忘大家能夠指正,謝謝啦! 關于無鹵低壓阻燃型電纜WDZBN-YJY交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套無鹵低煙B級阻燃耐火型電纜,這是大家常用到的電纜型號。如是就有人想當然的編出了WDZBN-YJV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套無鹵低煙B級阻燃耐火型電纜,其實這種電纜型號根本就不存在。V表示聚氯乙烯護套,含有氯(鹵素:氟氯溴碘砹),沒法做到WD(無鹵低煙)!!!

  • 如何判斷阻燃耐火電線電纜的質量?

    知識點:耐火電線電纜

  • 有關防火電纜橋架與耐火、阻燃電纜的問題

    我接到了一套圖紙,普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架送到一個防爆車間內,電纜橋架設計為防火橋架,在這個橋架內,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路采用的是ZR電纜,設計中還要求穿鋼管,如果普通動力回路與消防設備回路共用一個電纜橋架,消防設備回路采用的是NH電纜,普通動力回路就要采用ZR電纜而不能用普通電纜了呢?而這時的橋架是不是就要用防火橋架? 防爆場合有沒有規定要用ZR電纜呢?是不是用了ZR電纜還必須用防火電纜橋架敷設?

  • 耐火電纜、阻燃電纜、低煙無鹵電纜的應用。

    對于耐火電纜、阻燃電纜的使用范圍,規范有明確規定,但低煙無鹵電纜沒有找到使用范圍。我做了一類高層的消防設備用電,使用耐火鋁合金電纜,不知是否符合規范,請教各位大俠,謝謝!

  • 鄭州電纜廠講述阻燃和耐火電纜區別

    鄭州電纜廠講述阻燃和耐火電纜區別 防火電線電纜是具有防火性能電線電纜的總稱,通常分為阻燃電線電纜和耐火電線電纜兩種。 1、阻燃電線電纜 阻燃是指阻滯、延緩火焰沿著電線電纜的蔓延,使火災不擴大,該類型電纜著火后具有自熄性能。阻燃電纜按國家實驗標準(GB12666-99)可分為三個等級:ZRA、ZRB、ZRC。在一般產品命名中,ZRA通常用GZR表示,屬稱高阻燃電纜或隔氧層電纜或高阻燃隔氧層電纜。ZRC在一般阻燃產品中表示ZR。 阻燃電纜是保持普通電纜的電性能和理化性能的同時,具有自熄性,即不易燃燒,或當電纜因故自身著火或是外火源引燃著火時,在著火熄滅后電纜不再繼續燃燒,或燃燒時間很短(60分鐘以內),或延燃長度很短。無鹵阻燃電纜相對于含鹵阻燃電纜有低毒、低煙、無鹵的優點。阻燃級別不高,基本上是C類。其原因是鹵素自由基的吞氧滅火能效要大于非鹵化物阻燃劑降解溫的能效。隔氧層阻燃技術主要是在電纜絕緣線芯與電纜外護套之間充填一層無機金屬水化物,它是無毒、無

  • 電纜阻燃和耐火的級別問題

    誰能系統的說說。具體規范是哪本!1、阻燃,A、B、C級,哪級高?哪級低?(我的理解:A>B>C,選用A級可代替B、C)。2、耐火,A、B級,哪級高?哪級低?(我的理解:A>B,選用A級可代替B)。

  • 阻燃耐火電纜耐火等級低嗎?

    最近做了一個工程,消防負荷電纜選擇的是阻燃耐火型電纜,施工圖審查單位的審查老師提出消防設備應選擇耐火型電纜,理由是阻燃耐火型電纜的耐火等級低于耐火型電纜,她的說法有道理和依據嗎?請大俠指點一下。

  • 請熟悉耐火電纜的朋友幫忙

    導體外云母帶是繞一層還是繞兩層,同一方向還是相反方向,繞包角度為多少度?耐火電纜要求耐火時間是多少?國家是否有相關規范?

  • 電纜的阻燃耐火性能要求

    有時遇到這種情況,走應急電源時應采用耐火電纜,走橋架時需阻燃的,有時對阻燃和耐火都有要求,不知各位遇到這種情況的時候是如何處理的?

  • 耐火電纜外徑比普通型的大多少

    耐火電纜外徑比普通型的大多少啊!例如:NH-YJV-5*2.5比YJV-5*2.5大多少啊!查樣本YJV-5*2.5計算外徑為13mm

  • ROHS電纜, 低煙無鹵阻燃電纜

    :call: 廣州市鎮塑電線有限公司www.gzzhensu.com是廣州地區生產護套電纜和屏蔽電纜較專業的大型廠家,專攻GB5023及JB8734兩大系列產品, 鎮塑產品延伸到各大領域: 低煙無鹵阻燃電纜,機床電纜,QVR汽車低壓電線,變頻器電纜, RVV護套線, RVVP屏蔽線,監控電纜,機械配套電纜,自動化控制電纜,電梯控制電纜, RV軟線, QVR汽車低壓電線,BVR安裝線, RVV護套電纜、RVVP屏蔽電纜,AVVR護套電纜、低煙無鹵阻燃電纜,AVVR多芯信號電纜、RVSP雙絞屏蔽電纜、同軸電纜、電梯電纜、RVV護套線, RVVP屏蔽線,超五類網線、阻燃雙絞線,低煙無鹵阻燃電纜,SYV視頻電纜、RVVP屏蔽電纜、RVV護套電纜、AVVR信號電纜、S RVV護套線, RVVP屏蔽線,SYV射頻電纜、QVR汽車低壓電線,RVV護套線, RVVP屏蔽線,銅包鋁電纜等等,為響應環保指令,推出ROHS電纜, 低煙無鹵阻燃電纜,早于06年增添了ROHS熒光測試儀,確保符合歐盟指令.”金花”和”GHISO”是鎮塑電線在國內注冊

點擊加載更多

耐火電纜 阻燃電纜

耐火電纜 阻燃電纜專題,為您提供耐火電纜 阻燃電纜相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與耐火電纜 阻燃電纜 相關的專業交流討論,更多耐火電纜 阻燃電纜相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 京山县| 崇信县| 陇南市| 佛坪县| 冕宁县| 余姚市| 白水县| 安岳县| 梨树县| 百色市| 伊宁县| 惠安县| 长顺县| 黄平县| 正宁县| 卓尼县| 牟定县| 广昌县| 广灵县| 固安县| 青神县| 孟津县| 安西县| 郓城县| 眉山市| 金湖县| 晋城| 甘孜县| 濉溪县| 耒阳市| 沙田区| 临沧市| 陇川县| 崇阳县| 轮台县| 开鲁县| 梁河县| 鹤山市| 夏邑县| 天长市| 湄潭县|