那位有03S401《管道和設備保溫防結露及電伴熱》圖集,請給發一個,如有電伴熱相關資料,一并提供,不勝感謝。在給排水板塊下載了一個,內容不全,正好沒有電伴熱部分,還得麻煩咱們電氣的弟兄了。
16S401 管道和設備保溫_防結露及電伴熱,來源網絡。
有正在關心管道防凍技術的朋友嗎?我這里有些資料也許有用,對電伴熱技術和發熱電纜都有很詳盡的介紹。聯系:[email protected]
一趟1.6km的工藝管道需要電伴熱,僅在管道的始端有一個電源接入點,廠家說要采用700v的電源電壓,不知是否要這樣高的電壓,容量也就250KVA左右吧,如果必須用700v的電壓,如何做?加升壓變壓器嗎?380/700V的變壓器?
請教:本人設計一地庫,審圖提出地庫坡道處的噴淋管道需考慮電伴熱保溫,該工程所處地區為江蘇地區,因一直沒有接觸和計算過這種保溫方式,所以請各位不吝賜教,能夠給予一些意見,謝謝
請問:什么叫做電伴熱保溫? 在什么地方用?
在北方,室外消防管線及無取暖的室內消防管線一般都會采取電伴熱防凍,電伴熱就是一種發熱電纜,消防管線防凍一般選用自調控伴熱帶,也叫自限溫伴熱帶,這種伴熱帶的發熱導體具有PTC特性(正溫度系數的),即伴熱帶的輸出功率隨著管道溫度的上升而下降。 自限溫伴熱帶的發熱體為半導體加熱矩陣,里面含有碳素聚合物,工作時,如同許多的并聯電路,當管線溫度升高時,碳素聚合物膨脹分開,部分并聯電路均勻斷開,以減小伴熱帶的輸出功率,當管道溫度下降時,碳素聚合物收縮連接,接通回路,輸出功率增大。這種伴熱帶的優點是,伴熱帶可以疊加,且隨意剪切,另外節電。對于消防管道,可以不加溫控設備,但是有時業主為了智能控制會要求設溫控裝置。 電伴熱的設計:首先要收集伴熱帶要工作的條件參數:有管材、管徑、管線長度(如果是不連續的管線要分開標注)、保溫材料,保溫層厚度,最低環境溫度,維持溫度(消防管線防凍一般是5-10℃),管道內介質,工藝上還要要求:介質的最高溫度(考慮伴熱帶的承受溫度),最好把一些閥門、法蘭、支架什么的數量也統計出來,還有風速,防護等級,防爆要求等等。然后根據這些參數計算管道的單位熱損失,熱損
電伴熱原理、電纜型號與安裝需用到的附件,比較詳細。
電伴熱,如瑞侃公司產品,自控溫型,由于其電阻值和環境溫度有很大的關系,溫度越低,阻值越小,啟動電流越大。工作一段時間后,隨著發熱,其電流就很小了。現在電伴熱總功率為1500W,220V供電,目前選擇ABB DS262-C10/0.03,天氣較冷時,有合不上的情況。氣溫在4℃時,實測前5S內電流大約30A!這樣斷路器該如何選擇???[ 本帖最后由 sunnyqd 于 2010-1-6 12:59 編輯 ]
今有地下車庫(工程位于北京)冬季不做采暖,為防凍將消防管道電伴熱保溫,請問如何選用材料和計算用電的功率呢?請各位大俠多指點!!!
接了個工程,要給12公里的儲運管線伴熱,想請教各位大俠,用什么方案最現實,低壓伴熱感覺很難實現,中壓的那種利用集膚效應伴熱的方法不知道現實不,以前從來沒有接觸過,不知道是個什么原理,技術成熟嗎? 謝謝各位了
伴熱電纜由于具有簡單、節能、環保、清潔、經濟等優點,越來越廣泛的應用于電力、石油、化工、船舶等工業、民用領域的管道、泵體、罐體等的伴熱保溫、防凍。 電伴熱帶的核心部件是導電塑膠,導電塑膠成扁平帶狀,由塑料加導電碳粒構成,當導電塑膠受到電場作用時,碳粒就在兩條平行母線間形成一條導電帶。導電帶的導電能力隨溫度的變化而變化,當伴熱線處于低溫區時,導電塑料產生微分子的收縮,碳粒之間間距很小而電阻較小,伴熱線此時具有較大的發熱能力;當溫度逐步升高時,導電塑料產生微分子的膨脹,碳粒被漸漸分開,電阻上升,伴熱帶導電能力下降,輸出功率減少。當溫度重新降低時,塑料又重新回復到微分子收縮狀態,如此周而復始。它控制的溫度不會過高亦不會過低,因為溫度是自動調節的。這就是電伴熱線的工作原理。 了解伴熱電纜產品信息請聯系:[email protected]
1. 網上資料顯示一般用電量34W/m。問題是都是專業廠家后期施工,前期設計院出圖時要預留電量,那誰去量管道長度呀,水專業也不提供長度,因為他們也弄不準干管、支管到底哪段伴熱,他們也沒好心給你量長度。郁悶呀2. 給地下車庫消防管道用的電伴熱屬于消防負荷嗎。如果不用雙電源,萬一不起作用,凍了,又趕巧了,著火了呢。
發文字一直不通過 只能截圖了 希望大家幫下忙 先謝謝了
論文簡介:自限溫電伴熱以其具有經濟實惠、自動調控功率輸出、施工工藝相對簡單等特點,在建筑、石油、化工、電力等工程中得以廣泛應用。 投稿網友:zhaoli_ok2006 上傳時間: 2013-08-01
工廠一共有2萬多米的伴熱電纜其中一條管線的電伴熱出了問題,詳細情況如下:1,該管線維持溫度要求是25度,地區戶外極限溫度是24度,物料的泵出口位置是蒸汽伴熱,此段管線長度約240米,電伴熱電纜分4段供電,每段有7米,其中有3段不熱2,供電回路沒問題,點伴熱電纜電源接線處測量,電壓220v;電伴熱電纜尾端測量電壓220v,伴熱電纜采用的是自限溫電纜(半導體發熱材料)3,有2段伴熱電纜剛一出電源接線盒大約400mm左右部分還能感覺有溫度,以后就都不熱了4,此部分電伴熱供電箱處用電流掐表測量,沒電流請各位達人幫忙分析一下原因,可能!
電伴熱原理、電纜型號與安裝需用到的附件,比較詳細。
本帖最后由 lzgyzlx 于 2015-5-29 15:28 編輯 分享給大家用,找了半天