我是一名剛入行的浓工程師ｎ仅項目的時候,我們造價的讓我按照這個圖提資 可是我怎么才能確定我設計的風管尺寸,該怎么匹配以面積為型號的抗震支吊架呢,求大佬指點
圖集03s402室內管道支吊架的管重在說明中指出不保溫管子重量安管架間距內的管道自重,滿管水重加10%附加值,那以DN100的鋼管為例,3m1個支架,那管重就是(21.64x3+3.14x0.05^2x3x1000)x1.1=100kg在64頁中表格DN100 不保溫管3米一個托架的管重是90kg,小于計算值,那么這個90是怎么來的呢,我還能選這個型號的嗎
防火閥與支吊架如何連接?附DWG文件。
管道支吊架的選用及設置
請問各位達人,空調冷凍水管、冷卻水管和冷凝水管的支吊架圖集有嗎?編碼是什么呀,可否上傳一份,我看了很多,感覺有些分不清了
今天本期分享圖集:19K112金屬、非金屬風管支吊架(含抗震支吊架)
圖集上的消火栓支水平管吊架是由兩根10的吊桿吊起一個5#角鋼來承重的,現在施工中基本改為用角鋼連接角鋼,構成門型吊架,這樣的更改有什么特殊的要求么?或由相關這方面的解釋資料給個參考。其次是這樣的吊架往樓板上固定有什么工藝要求 ,焊接方式有什么要求沒有。
88R420裝配式管道支吊架,歡迎大家下載
機電抗震是一項復雜嚴謹的系統工程,目前業界普遍使用CAD軟件進行抗震支吊架的手工布點,并由人工做工程量統計。這種設計方式存在的問題是: 1. 手工布點繪圖效率低下,人力成本高 2. 手工統計工程量時,錯誤較多,結果不準確,給生產施工和財務核算帶來諸多困擾 3. 圖形修改后,需要人工修改工程量清單,極易出現人為錯誤,造成返工。 楷旺抗震支吊架設計平臺是針對抗震支吊架行業的業務需求和技術難點而定制開發的機電抗震初步設計軟件。可快速地進行機電抗震布點、工程量統計(幾分鐘之內即可完成整體預算報價)、力學計算。幫助用戶實現智能化高效設計,快速提高信息化水平。 軟件的基本功能模塊如下:
[分享]抗震支吊架的應用 現代建筑的機電系統中各種機電線路的數量十分巨大、規格型號非常復雜、使用功能也各有不同。機電系統在日常的工作時,機電管道在重力滿負荷運轉時是否有足夠的強度將管道固定在結構上是整個機電系統能否正常運轉的關鍵;當突發地震時,機電系統管道在設防烈度的地震作用下能否保證不損壞,以及有些生命線系統能否保證正常運轉,也是關乎到保障人們生命財產的重要因素。
BIM軟件小技巧: Revit關于鋼板風管支吊架的計算 隨著BIM技術的進步,施工企業bim建模的要求也越來越高,很多單位都要求在建立管道模型的同時也創建支吊架,那么支吊架的數量及距離又是如何計算呢!今天我就給大家分享一下鋼板風管板材厚度及支架間距計算的這樣一個表格!