大家好,請大家多多支持
有多少同行畫樓板配筋圖是用平法圖集的標注方法的?看了樓屋面板的平法制圖規則,圖面很清爽簡潔,想用平法標注來畫樓板配筋圖了,施工單位是否會習慣呢?[ 本帖最后由 fengjixuchuixq 于 2011-5-19 20:26 編輯 ]
論文簡介:11G101平法圖集全面解釋,與舊版本的改動 投稿網友:zhangyang5934 上傳時間: 2013-11-01
墻●墻問題(1):在03G101-1圖集中剪力墻豎筋在頂端要求錨入板中有個錨固長度,當剪力墻頂有暗梁AL時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可?■答墻問題(1):剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是"錨入板中"(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性"加強帶"。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中?!駢栴}(2):剪力墻鋼筋、AL鋼筋之間相互關系是怎樣,圖集中為什么不畫出?端頭直鉤是從面筋上過,還是從下面過?直鉤所在板中的位置是否有要求?在圖集中剪力墻豎筋要求穿越AL,是否理解為剪力墻豎筋從AL鋼筋中穿過,若這樣剪力墻豎筋保護層又增加了一個AL鋼筋直徑?■答墻問題(2):比較合適的鋼筋綁扎位置是:(由外及內)第一層為墻水平鋼筋(水平鋼筋放在外側施工方便),第二層為墻豎向鋼筋及AL箍筋,第三層為AL縱向(水平)鋼筋。端頭直鉤與AL箍筋為同一層面,所以從面筋上過。墻筋直鉤在板中的位置要看板面標高與墻頂標高的關系(
這個標注如何理解。
本帖最后由 結設是藝術 于 2017-2-18 10:29 編輯 平法示無梁樓蓋,應標明兩種板帶。號跨數厚寬通筋,注筋長中線以外。 【注釋】號跨數厚寬通筋:梁編號、跨數、板厚、上下貫通鋼筋。 注筋長:標注支座上部非貫通鋼筋的長度。中線:支座中心線。參見16G101-1《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則
基礎梁中Y是否代表加腋那,后面這些數據又代表什么呢,有人說是條形基礎,有人說是加腋,請問其中是否有聯系,說明下,該基礎為筏板基礎
頭次遇到這樣的連梁,哪位高人指點一下迷津,該怎樣理解最下邊一行呢?用廣聯達如何輸入呢? LL1 c14@100(2) 4c22 2/2;4d22 2/2 n10c12 3c25*2;3a6@200*4;4c22*2
今天我來回憶下平法圖集11G-101關于柱(抗震柱)這一部分的主要的知識,希望能幫助大家更深刻的理解平法。
1)一般構造(1)鋼筋錨固的定義及錨固長度的確定(2)縱向受拉鋼筋錨固修正的原因及修正方法(3)光圓鋼筋18
國標圖集---平法 平法標注的圖集```很辛苦才弄到``大家快來下吧```下后別忘了頂一下?。啵啵埃矗牵保埃保保ò迨綐翘荩?/p>
我見到的圖紙是這樣的KL3(4)300*6004&22;6&25(-0.200)我的鋼筋符號打不出來就用&代替了 見諒 我想知道最下面的數字是什么意思 梁和板的位置關系 板頂標高是-0.1 最好有圖解能示意一下 謝謝各位大俠給我指點一下
如下圖所示~
在平法填梁配筋時。對于框架梁。PKPM給出的結果為G1.6-G1.6框架梁箍筋有加密區和非加密,這時是要求“非加密區”滿足1.6,還是要求“加密區”滿足1.6即可?我是新手,各位大大不要笑我。多多指教。
平法施工圖,系指根據國家建筑標準設計圖集《平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》繪制的施工圖,主要常用的圖集為《平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》(現澆混凝土框架、剪力墻、梁、板),現行版本為16G101-1。在該圖集中,梁的類型用相應的代號反應,主要梁的類型如下表所示: 在實際工程設計中,設計師對各種梁的類型往往難以做出準確判斷。筆者結合規范及實際PKPM設計,總結出各種梁的具體判定方法,以供大家參考:
相關熱門專題