圖紙簡介: 本設計使用地板輻射采暖系統對二至五樓的居民住宅,充分利用地板輻射采暖系統的均勻供 投稿網友: zhongzhikui 上傳時間: 2013-07-08
一、消防給水 1 當存儲型物流建筑凈空高度超過設置早期抑制快速響應噴頭的控制高度時,宜采用固定消防炮滅火系統。 2 物流建筑的一個防火分區內有2個及2個以上不同危險等級區域時,較高危險等級區域建筑頂部的噴淋保護應向外延伸4.6m。 3 物流建筑的存儲區采用快速響應早期抑制噴頭保護時,應符合下列規定: 1) 快速響應早期抑制噴頭應采用濕式系統; 2) 在障礙物上或下安裝快速響應早期抑制噴頭時,水力計算包含的噴頭總數不宜超過14只。 4 儲存或裝卸可燃物品的貨棚棚頂下應安裝噴頭
本帖最后由 hcwei0 于 2014-12-30 16:59 編輯 原建筑圖紙提供了圖紙,是對一層的部分區域進行改造,原有的消防立管有四根,直接接室內消火栓水泵出水管(位于地下水泵房)。由于沒有提供原消火栓系統圖,能在原平面圖看到只有4根立管和4個消火栓。原立管圖現在改造之用到兩個消防立管,消火栓另設。就是消火栓的用水直接由原立管提供,在畫系統圖的時候,是不是只要畫出消火栓和立管,獨立的,不用連接起來的?畫好的圖。這是我畫的系統圖,我感覺不對,又不知道怎么畫
建筑消防設施的檢測內容
希望對大家有所幫助
圖紙簡介: 圖紙包括噴淋及消火栓平面布置圖和系統圖及說明,共計6張,本工程建筑共計四層包含地下一層,地上三層。 投稿網友: abc806573320 上傳時間: 2014-05-19
圖紙簡介: 1-2層為商業服務,其余為住宅,包括各分層給排水消火栓平面圖、機房層給排水消火栓平面圖、給排水大樣圖、給水系統圖、排水系統圖、雨水系統圖、消火栓系統圖。 投稿網友: hulanhang 上傳時間: 2014-05-20
圖紙簡介: 該套圖紙包括地下室及各分層給排水平面圖、地下一層自動噴淋平面圖、消火栓系統圖、自動噴淋系統圖、廢水系統圖、污水系統圖、雨水系統圖、給水系統圖、廚衛大樣圖。 投稿網友: yuminwu05 上傳時間: 2014-05-2
圖紙簡介: 該建筑地上2層,地下1層為人防工程,圖紙包括地下一層給排水及消防平面圖、地上一二層給排水及消防平面圖、屋頂平面圖、消防系統原理圖、給排水大樣圖。 投稿網友: cscecniu12345 上傳時間: 2014-05-23
對于高度大于13米的大空間,尤其是具有較高美觀要求的網架結構及玻璃幕頂的建筑,固然閉式噴淋滅火系統能夠起到保護鋼屋架的作用,但在實際設計及施工中,尤其是對于不規則屋頂,存在較大的難度。 鋼結構網架、桁架、玻璃采光頂設計目前日本、歐美等國家在機場、體育館等
圖紙簡介: 此圖紙包含有:樓宇對講系統圖,門禁系統圖,監控系統圖,設備專用網絡系統圖,監控立桿大樣圖,立桿安裝大樣圖,配電箱布置圖。可供參考。 投稿網友: tsspss 上傳時間: 2013-12-25
1火災自動報警系統1、檢測火災自動報警系統線路的絕緣電阻、接地電阻、系統的接地、管線的安裝及其保護狀況;2、檢測火災探測器和手動報警按鈕的設置狀況、安裝質量、保護半徑及與周圍遮擋物的距離等,并按30~50%的比例抽檢其報警功能;3、檢測火災報警控制器的安裝質量、柜內配線、保護接地的設置、主備電源的設置及其轉換功能,并對控制器的各項功能測試;4、檢測消防設備控制柜的安裝質量、柜內配線、手、自動控制及屏面接受消防設備的信號反饋功能;5、檢測電梯的迫降功能、消防電梯的使用功能,切斷非消防電源功能和著火層的燈光顯示功能;6、檢測消防控制室、各消防設備間及消火栓按鈕處的消防通訊功能;7、檢測火災應急廣播的音響功能,手動選層和自動廣播、遙控開啟和強行切換等功能;8、檢測消防控制室的設置位置及明顯標志、室內防火閥及無關管線的設置、雙回路電源的設置和切換功能;9、檢測火災應急照明和疏散指示標志的設置、照度、轉換時間和圖形符
智能建筑消防設施管理探索 論文欄目:建筑施工論文 一、做好設備、材料采購管理及進場驗收工作,堅決杜絕不合格的設備、材料用于施工消防工程所涉及的設備、材料可以分成兩大類:即裝飾裝修材料及各種消防設施及材料。根據公安部、工商管理總局、質檢總局聯合發布的《消防產品監督管理規定》,“依法實行強制性產品認證的消防產品,由具有法定資質的認證機構按照國家標準、行業標準的強制性要求認證合格后,方可生產、銷售、使用”。對于施工單位的相關責任,該《規定》亦明確指出:“消防產品使用者應當查驗產品合格證明、產品標識和有關證書,選用符合市場準入的、合格的消防產品。”“建設工程施工企業應當按照工程設計要求、施工技術標準、合同的約定和消防產品有關技術標準,對進場的消防產品進行現場檢查或者檢驗,如實記錄進貨來源、名稱、批次、規格、數量等內容;現場檢查或者檢驗不合格的,不得安裝。”根據上述要求,施工單位在進行消防設施采購
建筑消防設施檢測收費參考明細發表日期:2006年4月13日 出處:北京消防協會一、火災自動報警系統: 1、報警系統布線 22.95元/處 2、火災探測器 10.8元/處 3、手動報警按鈕功能檢測 12.15元/只 4、主報警控制器功能 135元/臺 5、區域報警控制器 67.5元/臺 6、消防聯動控制柜 40.5元/臺 7、消防通訊 5.4元/個 8、火災事故廣播功能 22.95元/層 9、電梯 33.75元/臺 10、火災應急照明裝置 33.75元/區 11、疏散指示裝置 33.75元/區 12、接地電阻的測量及絕緣電阻的測量 121.5元/處 13、接地電阻接地線的連接方式 60.75元/處 二、自動噴水滅火及室內消火栓系統: 1、消防水池 10.8元/個 2、消防水箱 10.8元/個 3、氣壓給水 10.8元/個 4、市政供水 10.8元/個
有A,B兩棟廠房中間是用群房連一起的,下面有個地下室,有A,B兩個防火分區,每棟廠房都有電井,這電井要通到地下室嗎,做消防系統圖的時候可以和其中一棟的廠房做一起嗎,消控室在C棟,集中對那些廠房進行管理的,要是你們該怎么處理這個消防系統的問題,謝謝
建筑消防設施指建(構)筑物內設置的火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統等用于防范和撲救建(構)筑物火災的設備設施的總稱。常用的有火災自動報警系統、自動噴水滅火系統、消火栓系統、氣體滅火系統、泡沫滅火系統、干粉滅火系統、防煙排煙系統、安全疏散系統等。 p$}iBk0B(z 建筑消防設施是保證建筑物消防安全和人員疏散安全的重要設施,是現代建筑的重要組成部分。建筑消防設施主要分為兩大類,一類為滅火系統,另一類為安全疏散系統。由建筑內的消防控制室來操作控制、維修保養,使建筑消防設施始終處于完好有效的狀態,保證建筑物的消防安全。 Ty%4#9``0 我國建筑消防設施立法起步較晚,但發展很快,在1987年后頒布的《建筑設計防火規范》等一系列消防技術法規中,規定了在一些高層建筑、地下建筑和大體量的建筑中,強制設置自動消防設施和消防控制室。二十年來,在撲救建筑火災中發揮了巨大的作用,有效的保護了公民的生命安全和國家財產的安全。 [!{* )4$6 經濟發達國家建筑消防設施建設比較成熟,