《自動噴水滅火系統設計規范》,希望能夠幫上大家,有備無患呀!
大家好啊,不知道哪位仁兄設計過《簡易自動噴水滅火系統設計規范》(DB51/T 537-2005),最近接手個項目要用到這個規范。四處都沒有買到這個規范,設計過的XDJM,賜教下哈,簡易自動噴淋的設計參數是多少哈?:(
給排水在線制作的CHM格式《水噴霧滅火系統設計規范》有需要的可以到這里下載呢:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428332&topID=114897
求。。。。。。。。。如有相關資料的。或想參加此次氣體滅火投標的單位請發郵件或致電0857-8331310 龍敏處長畢節學院
《氣體滅火系統設計規范》的7頁3.2.1下的注寫到“除電纜隧道(夾層、井)及自備發電機房外,K型和其他型熱氣溶膠預制滅火系統不得用于其它電氣火災”,我的理解是,熱氣溶膠預制滅火系統只能用于纜隧道(夾層、井)及自備發電機房的電氣滅火。 在該規范17頁提到在通信機房、電子計算機房等防護區的熱氣溶膠的滅火設計濃度以及滅火浸漬時間的規定,那意思是也熱氣溶膠可以用于除電纜隧道(夾層、井)及自備發電機房外的其他電氣火災?<
關于對《自動噴水滅火系統設計規范》的理解——磨石建筑培訓提供 分享與學習
] 自動噴水滅火系統設計規范.rar
《自動噴火滅火系統設計規范》GB50084-2001局部修訂的條文,自2005年10月1日起實施.rar
《自動噴水滅火系統設計規范》問題座談中國建筑設計研究院 劉振印 方雪松 [編者按]中國建筑設計研究院“水專業技術人員在執行《規范》過程中遇到一些問題,經與《規范》有關人員座談,對問題的解決有了進一步了解,現根據記錄,整理成文,供讀者參改(未經本人審閱)。 1、《規范》中強制性條文有73條之多,其中有8條采用了“宜”、“不宜”、“可”等是否允許稍有選擇? 因為《規范》本身就是強制性的,不能因條文中有“宜”、“可”等用詞就不做為強制條文,仍應按條文執行。 2、重復啟閉予作用系統,是否有相應產品? 目前國內尚無此類產品。 3、予作用系統是否需要配充氣裝置? 予作用系統不允許有誤噴和管泄漏。有充氣裝置是為了檢漏。設計人如認為不需要充氣,可不設空壓機。 予作用系統可代替濕式系統也可代替干式系統。 4、《規范》中4.2.9條規定的快速排氣閥,國內有無此類產品?它應裝在配水管的何處? 國內有DN32的排氣閥。只設電動閥不設排氣閥不行。不
有需要的下啊.
很完整的建筑給水排水設計規范,還附有條文說明, 中華人民共和國國家標準 自動噴水滅火系統設計規范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主編部門:中華人民共和國公安部
求助:找(水噴霧滅火系統設計規范):handshake
消防火災報警系統設計規范及驗收規范,希望大家有用
規范中第6.2.8條說:"點型探測器至空調送風口邊的水平距離不應小于1. 5m ,并宜接近回風口安裝。"為什么要接近風口安裝呢?
誰有《公路隧道設計規范》 (JTG D70—2004)的規范?能發送到我的郵箱[email protected]里面么?多謝了剛才在論壇里面看到了,但是不知道為什么在論壇里的東西下載不下來,不知道是不是我這兒的網絡問題,還是其他什么的:(多謝大家了
鍋爐房設計規范
附錄A設置場所火災危險等級舉例中危險級 Ⅰ級 “總建筑面積小于5000m2的商場、總建筑面積小于 1000m2的地下商場等”------是否小于5000m2的商場都必須設置自動噴水滅火系統??農貿市場(菜市場)就賣賣蔬菜,也必須設置嗎???
本上傳的修訂條文自2005年10月1日起實施,文中針對目前倉儲式賣場、倉庫區的消防系統和局部應用系統作了大量詳實的修改及增補,資料是根據網上相關文件整理而成,并對修改增補的部分作了下劃線供大家參考討論。
消火栓滅火系統設計規范
消火栓滅火系統設計規范專題,為您提供消火栓滅火系統設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消火栓滅火系統設計規范 相關的專業交流討論,更多消火栓滅火系統設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量