我的消防水池共儲存540立方米的消防用水量包括:室內,外及噴淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政進水管上,如果這樣的話室外消火栓的壓力怎么保證啊?消防水池儲存室外消火栓用水量就是為了保證其的壓力和穩定性嗎?請各位同仁賜教!!謝謝!~
本帖最后由 笨的像頭豬 于 2015-9-24 10:31 編輯 我現在室外消火栓管網采用球墨鑄鐵管,市政直供,市政壓力0.25MPA,按新消規12.4.2,試驗壓力為2P,那我試驗壓力取0.5MPA,行么?不行的話,那不得小于多少?哪里有這個規定?(具體哪個規范哪一條)先說聲謝謝大家了不好意思,本帖內容有誤,工作壓力不能按0.25來算。只當給大家提個醒,注意壓力就好了。
看規范市政消防寫的運行的時候不小于0.14MPA,流量不小于15L/S,地面算起到噴嘴的壓力不小于0.10MPA,請問這能作為場區的出口壓力嗎?消火栓 規范是不是沒有規定室外消火栓的噴口壓力?
小弟是新手,最近在看消火栓的內容,發現 建筑設計防火規范第8.1.3條關于消火栓的壓力計算,我的問題是在算水帶的時候為什么要按6條算呢??? 請各位指點!!!多謝!!
各位大蝦,請教一個問題: 關于消火栓出口壓力的事,假設,消火栓充實水柱要求7m,流量5L/S,消火栓的出口壓力計算為多少,過程? 我們這里審圖的老總說他看消火栓的時候一律是(25m+層高)*1.1,不大明白他的25m(消火栓出口壓力)怎么出來的,新手,問題淺薄,希望各位賜教,不知道版主可否答復一下!! 謝謝
如題,在新低規中講述了室外消火栓采用常高壓、臨時高壓以及低壓的壓力要求。但我不明白的是,假設室外沒有市政管線(也就是低壓給水管網),那么在做室外消防外線的時候就必須在建筑單體內的消防水池內考慮室外消防用水量,然后用消防泵泵到室外,而且壓力和建筑單體內的消防壓力一樣。也就是說完全可以和室內消防系統合用一套泵。那么問題出來了,假設其他建筑著火,室內消火栓可以通過消防按鈕及報警起泵,室外怎么起泵?還有,上述的系統成不成立?若室內和室外的壓力、流量都不一樣系統該怎么做?泵又該如何起?暈,還望明白的人不吝賜教。在下感激涕零。
最近接到一個廠區 其中廠房(這次設計)為二級丁類 室內消防用水量10L/S 室外15L/S 但是廠區內有已經建成一幢 6層辦公樓 室內有消火栓系統 室外未設置室外消火栓 查建規 室外消防用水量20L/S 市政進水管只有一路 市政壓力滿足室內最不利消火栓壓力按照建規 8.6.1 需要設置 消防水池 1.室外不設置室外消防管網及消火栓 只是在消防水池做取水口 能夠滿足150m的保護半徑,設置消防泵房 室內消火栓用水由消防泵提供 2.室外設置消火栓 由市政進水管提供一路進水 消防水池做取水口 取水口附近做水泵接合器與室外消防管網連接。不做消防泵房 室內消火栓 系統有兩條進水管與室外管網連接 市政壓力滿足最不利消火栓壓力3.室外設置消火栓 泵房內 設置室內消防泵和室外消防泵4.室外設置消火栓 泵房內只設置室內消防泵 泵的流量為30L/S 對于1. 是否違反強條?建規8.1.2 規定民用建筑、廠房(倉庫)。。。應設室外消火栓 對于2. 水泵接合器在著火時 可以利用消防
去驗收個項目,發現其室外消火栓都是用室內消火栓來做,也就是那種DN65的消火栓口。也就是在室外地上設一根給水立管,然后立管端頭設一個室內消火栓用的那種消火栓口,起碼在我看來就是室內消火栓的那種口。不知這樣可以算是室外消火栓嗎?
一.室外消火栓系統的設計室外消火栓按其安裝場合可分為地下式和地上式兩種 1.若市政有兩路進水,壓力能滿足低壓要求,設置室外消火栓即可。只有一路進水時,應儲存室外消防用水,只有消防總用水量不大于25L/s,且進水管足夠大時例外。若儲存室外消防用水,應考慮消防車取水口的設置,低規取水口保護半徑為150米,
一個兩千多平方三層的幼兒園消防項目,消火栓引自市政水,兩路供水,市政管網DN100,幼兒園周邊有兩個室外消火栓, 怎么計算消火栓最不利點栓口的壓力? 引自哪本規范?
現有一個項目,室外消火栓用水量與室內合用消防水池,請教下各位大神幾個問題1.室內外消火栓系統是否一定要各自獨立成管網系統2.室外消火栓泵如何選擇;3.室外消火栓穩壓泵是否要設,如果要設該如何選擇參數,流量,揚程;4.室外消火栓能否和室內消火栓共用水泵。
我看到有些誒圖紙是在底層成環,室外消防管網兩根接進來。還有些廠房之類的是每個消火栓直接從室外消防管網接進來,在室外成環。這樣也行嗎?
1、同一高度消火栓開啟多處,請問出水壓力是否都相同或者近似與相同? 2、噴淋最不利點的流量計算。 雖然有個公式計算噴淋流量的, 系數K 這個可以直接查看噴頭的規格, 噴頭工作壓力 這個如何實測出??末端放水的出水壓力等同于噴頭最不點工作壓力嗎??? 請教各位前輩指點下!
現在一個工程,室外消火栓系統采用水池+水泵+穩壓來控制,按照新消規要設置壓力開關,那么個人看法:首先P1是最不利點消火栓所需要的壓力,新規7.2.8所說是0.1Mpa,那么我在計算的時候P1=0.1+高差(地下室到地面),P2根據公式計算得出,Ps1和Ps2根據規范5.3.3增加0.07-0.1Mpa,最后設定的壓力開關的值應該是消火栓泵啟動值P2-高差(P2水位點到壓力開關設置位置點),請指教一下,我這種想法對不對?
消規中 :6.1.7 獨立的室外臨時高壓消防給水系統宜采用穩壓泵維持系統的充水和壓力。 以下情況都是在設有室外消火栓泵的前提下 1.如果市政供水只是流量不滿足消防 ,壓力滿足,可否采用市政穩壓,(市政給水接到室外消防管網上)。 2.可否采用屋頂消防水箱單獨引出一根穩壓管,(類似噴淋穩壓管)接到室外消防管網上。 如果可以 就不單獨在消防泵房做室外消火栓穩壓設備了。
請問各位,如果一個工程,室內外消防均取水于消防水池。室內外消火栓應分別設置消防水泵吧? 那么,室內消火栓可通過按鈕啟泵,但當室外消火栓需要開啟時,是需要去消防泵房手動啟泵吧?是這樣么?
請教一下各位,室外消火栓穩壓系統 常規一般是怎么做的?是做的臨時高壓,通過屋頂高位水箱 或加室外消火栓穩壓裝置還是直接在水泵房內設置設置室外消火栓穩壓裝置做成穩高壓系統?
如題,請問一般室外消火栓系統穩壓問題是如何處理的,是采用臨時高壓系統(高位消防水箱接入室外消火栓系統)還是穩高壓系統(在消防泵房內設置室外消火栓穩壓裝置)。另外附圖中設置的流量開關是否合理,是否需要采用壓力開關?
對于室外消火栓,每個消火栓的用水量為10~15L/S,個人愚見:對于栓口DN150,對應用水量15L/S;栓口DN100,對應用水量10L/S。 那相對于圖集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能對應于10L/S的用水量呢?請大神指教!問題已解決,感謝各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狹隘把概念搞混了,管道管徑得根據流量、流速等因素確定,不能想當然!
室外消火栓 壓力
室外消火栓 壓力專題,為您提供室外消火栓 壓力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室外消火栓 壓力 相關的專業交流討論,更多室外消火栓 壓力相關內容請訪問