如圖所款,,些為樓梯的剪力墻,,三個紅圈內為YAZ,,問一:剪力墻水平分布筋在暗柱處是排列在暗柱縱筋內側還是外側,那個資料有說明,還有就是地上與地下是不是相同,如不同,地上怎樣放,地下怎樣放.問二:如果放在縱筋內側,是否水平筋在YAZ外LAE長度夠了可以不用到最內側彎15D,是否可以直錨.
看了不少圖,有水平分布筋小于豎向分布筋的現象,非地下室想問下,在剪力墻中,水平筋是主要的受力筋吧,PKPM也只給出水平筋的計算結果。豎向筋只是分布筋而已,PKPM都沒給出計算結果,直接按0.25%或者0.2%配筋不久行嗎?為何出現水平筋小于豎向筋的情況?求解答還有,如果這種情況正常,那么豎向鋼筋如何配那?
剪力墻計算水平分布筋速查表
某小高層住宅剪力墻結構,很多墻肢兩端暗柱間墻身長僅200mm長,水平分布筋10@200,暗柱箍筋10@200。施工方認為按照設計和標準構造做法麻煩并且浪費嚴重,提議取消此類墻肢兩端暗柱間墻身的水平分布筋,而將兩端暗柱的箍筋連通,暗柱與墻身的豎向鋼筋、拉筋不變。 問了同事,同事說是行的。這種結構一般以構造配筋為主,你的暗柱與剪力墻也是如此.把暗柱與剪力墻連接后無論暗柱的配筋還是剪力墻的配筋都是不少的.無他們就相當于一個整體的暗柱形式.對于這種結構只要保證體積配箍率就行. 可我不怎么認同同事的看法,暗柱箍筋和剪力墻水平筋的作用不同,不光是配筋率的問題。 這種提議是否可行,懇請高手賜教。
在結構設計受力分析計算時,不考慮構造鋼筋和分布鋼筋受力,但在鋼筋混凝土結構中不存在絕對不受力的鋼筋,構造鋼筋和分布鋼筋有其自身的重要功能,在節點內通常有滿足構造錨固長度、端部是否彎鉤等要求;在桿件內通常有滿足構造搭接長度、布置起點、端部是否彎鉤等要求。分布鋼筋通常為與板中受力鋼筋綁扎、直徑較小、不考慮其受力的鋼筋。 應當說明的是,習慣上所說的剪力墻,就是《建筑抗震設計規范》GB50011-2001里的抗震墻,稱其鋼筋為“水平分布”筋和“豎向分布”筋是歷史沿襲下來的習慣,其實剪力墻的水平分布筋和豎向分布筋均為受力鋼筋,其連接、錨固等構造要求均有明確的規定,應予以嚴格執行。 剪力墻主要承擔平行于墻面的水平荷載和豎向荷載作用,對平面外的作用抗力有限。由此分析,剪力墻的水平分布筋在豎向分布筋的外側和內面都是可以的。因此,“比較方便的鋼筋施工位置”(由外到內)是:第一層,剪力墻水平鋼筋;第二層,剪力墻的豎向鋼筋和暗梁的箍筋(同層);第三層,暗梁的水平鋼筋。剪力墻的豎筋直鉤位置在屋面板的上部。
請問剪力墻水平分布筋在伸入暗柱時,是放在暗柱主筋的外面還是放在里面了?我們的結構老大說放里面,而我認為放外面!請問應該如何放?
8度32層兩層地下室一個模型,算完以后部分剪力墻H顯紅,怎么調可以調過來,跪求高手指導
由于畫得麻煩,拉結筋和彎鉤就不畫了?,F在向各位請教水平筋是L1的做法還是L2的做法?最好能做出說明,謝謝大家。。。
正截面抗壓算豎筋,斜截面抗剪算平筋。 配筋率大小依抗等,點二五點二被百分。 參見JGJ3-2010《高層建筑混凝土結構技術規程》7.2.17 <
平筋入翼墻,錨固需錨長。 彎為 15 d,閉目亦當詳。
剪力墻的受力筋是豎向的還是水平向的。請教各位啦
水平分布筋應該這樣布置嗎
在剪力墻預算抽筋和施工時遇到兩個問題: 一、豎向分布筋起設位置; 二、在一個墻段按照設計間距設置豎向分布筋時,墻長不被設計間距整除,有一定余量。 解決思路: 對第一個問題,按距暗柱邊一半設計間距起設; 對第二個問題,分兩種情況,當兩暗柱間墻段較長,設置豎向分布筋數量多,可在滿足質量規范對間距允許偏差的前提下,將余量分攤到各個間距中;而當兩暗柱間墻段較短,設置豎向分布筋數量少,不考慮質量規范對間距允許偏差的要求,保守點,
13年下午19題答案用高規11.4.18條0.35%我覺得有問題,那是鋼框架-鋼筋混凝土核心筒。我認為應執行9.2.2條0.3%。
在結構設計受力分析計算時,不考慮構造鋼筋和分布鋼筋受力,但在鋼筋混凝土結構中不存在絕對不受力的鋼筋,構造鋼筋和分布鋼筋有其自身的重要功能,在節點內通常有滿足構造錨固長度、端部是否彎鉤等要求;在桿件內通常有滿足構造搭接長度、布置起點、端部是否彎鉤等要求。分布鋼筋通常為與板中受力鋼筋綁扎、直徑較小、不考慮其受力的鋼筋。
剪力墻分布筋體積配箍率表
這個是梁的平面布置圖,要求水平筋一定要穿過柱中,達到錨固長度!這張是深化的圖紙,要求水平筋穿過柱中的話,
二級抗震的核心筒剪力墻水平筋是像圖中一樣錨固,還是只要錨入J-YJZ1一個Lae就夠了?另在圖紙上專門注明的“底部加強部位”是什么意思?應注意些什么呢?