国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • PKPM 剪力墻施工縫抗剪超限怎么復核?

    根據高規7.2.12條中的公式進行復核,規范中說明N受壓取正受拉取負。但根據PKPM計算結果只有取N為負值才能復核,但計算結果給出的N=584。取rRE=0.85,還有V= 1267這個值怎么來的,謝謝!以下是計算結果:三、構件設計驗算信息N-WC= 25 (I= 8622 J= 8628) B*H*Lwc(m)= 0.30* 4.35* 3.30 aa= 217(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 300. Fyw= 300. Rwv= 0.30 RLIVE= 1.00 混凝土墻 Nu= -1779. Uc= 0.064 ( 30)M= 2730. V= 1054. Rmdw= 0.626 ( 38)M= 2993. N= 584. As= 1021. ( 38)V= -1354. N= 412. Ash= 150.5 Rsh= 0.25 抗剪承載力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1857.7

  • 剪力墻施工縫超限如何處理??

    抗震等級為一級或特一級框架-剪力墻結構或剪力墻結構中施工縫超限大家通常如何處理??

  • 請問此工程剪力墻超限如何處理

    請問此工程剪力墻超限如何處理

    工程為7層鋼框架+剪力墻標準層除頂層基本相同剪力墻混凝土等級C50外圍墻體400MM內墻300MM工程為改造工程,8度抗震等級二級墻體已建好1年,400MM墻體配筋為水平C18@150豎向C14@150位移比X向1/1200 Y向1/1800(沒看錯的確是Y向剛度比X向大)1懷疑剪力墻過剛導致地震力過大改成200mm厚,水平筋幾乎沒改變,位移比稍微加大2刪除一字型剪力墻,部分墻體刪除改連梁只有內部墻體可以起到效果外部長墻改變不大3墻體開洞越開越糟,水平鋼筋面積更大4調整系數,放大地震作用1.5倍結果更糟希望高手能告訴我這個紅色到底代表什么,為什么會這樣面對已經建好的墻體我能做些什么

  • 剪力墻連梁的剪壓比超限問題

    剪力墻連梁的剪壓比超限問題

  • 關于多層剪力墻穩定超限的問題

    在satwe計算中 出現了有墻肢穩定超限的信息 ** 穩定驗算超限 ( 1)q= 1195. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 888. N= -2150. N-WC= 71 (I= 1373 J= 1388) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.80* 5.20 aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30而經過手算 和 satwe中的剪力墻穩定驗算全部都是過的,分析后發現satwe計算中把墻分成好幾段計算,沒過的只是整片墻的一段,而我的墻是大T字形墻,為什么會不過? 還有 多層剪力墻是否要考慮墻肢穩定性?請各位高手解答,萬分感謝!

  • 詩說剪力墻墻肢的抗剪計算

    本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-17 06:59 編輯 結構構件剪力墻,墻肢 抗剪同連梁。

  • 剪力墻連梁抗剪不夠,如何解決??

    剪力墻連梁抗剪不夠,如何解決??

    8度0.20g(第二組)的12層剪力墻住宅,底部加強區(一、二層)墻厚200mm,三~十二層墻厚180mm。長的墻肢都開了結構洞。X方向最大值層間位移角: 1/1369. Y方向最大值層間位移角: 1/1174.考慮扭轉耦聯時的振動周期(秒)、X,Y 方向的平動系數、扭轉系數 振型號 周 期 轉 角 平動系數 (X+Y) 扭轉系數 1 0.8062 175.49 0.99 ( 0.99+0.01 ) 0.01 2 0.7453 85.11 0.99 ( 0.01+0.99 ) 0.01 3 0.6483 136.40 0.01 ( 0.01+0.01 ) 0.99位移和周期都滿足,就是剪力墻連梁抗剪不夠?。。。≌埜魑恢更c迷津??!

  • PKPM中剪力墻抗剪不過 咋么解決

    高層住宅 剪力墻結構 三級抗震 局部錯層 地下一層 地上部分1~4標準層 層高分別為2900、1600、1300、2900(商業4500、4200,三層住宅和二層商業錯層,第三層住宅和第二層商業頂平) 錯層部分剪力墻加厚為250mm(其他部分200,穩定性沒有問題) ,抗震等級提高一級 ,由于是局部錯層 配筋率求0.25~0.5中間的適當數值 現在建模的時候 第四標準層(1300)250mm厚錯層部分的剪力墻 的小跺750mm(墻身2100)變紅 看配筋文件時抗剪不過 請問如何解決?在線等

  • 剪力墻底層穩定驗算超限怎么解決?

    最近做一個純剪結構,但底層的兩個墻肢總是穩定性超限,墻厚加到400了還是不行!樓總層數25層,地下一層。地下4.5米,一層4.8米,二三層4.3米,四層開始2.9米住宅!超限在地下一層和一層。:(

  • 剪力墻剪壓比及配筋超限調整辦法

    最近一個含少量剪力墻的框架結構的剪力墻配筋一直調不過去,請高手幫分析下原因,8度0.2g,三類場地,帶少量剪力墻框架結構,局部6層,地下1層,建筑物總高(含屋頂間)23.5m.柱距:8000x9500.問題:1、剪力墻的剪壓比不滿足,建筑此處不能加厚剪力墻(250),有沒有其他辦法?2、框架梁(350x950)比剪力墻寬100.梁端應該搭到框架柱上呢?還是搭接在剪力墻上,搭在剪力墻上的話,墻體穩定和剪壓比都不滿足,需要設置端柱嗎? 附圖:1——梁端搭在框架柱上示意圖2——梁端搭在框架柱上計算結果3——梁端搭在剪力墻上示意圖4——梁端搭在剪力墻上計算結果

  • 剪力墻截面不滿足抗剪要求

    剪力墻截面不滿足抗剪要求

    先給各位大佬看茶 8度區12層住宅無地下室,甲方為了剩公攤,電梯井位置比較靠外,方案本來就不怎么規整,墻布置的也不是很均勻; 電梯井靠外側的200墻一二層抗剪截面不夠,加厚至250仍無效果 N-WC=6 (I=1000050 J=1000071) B*H*Lwc(m)=0.20*2.60*4.40  Cover= 15(mm) aa=200(mm) Nfw=2 Nfw_gz=2 Rcw=30.0 Fy=360 Fyv=360 Fyw=360 Rwv=0.30  砼墻 加強區  **(組合號:32) 截面不滿足抗剪要求 V/b/h0=2.81>1/γre*0.15*βc*fc=2.53        

  • 底層剪力墻端柱軸壓比超限怎調

    6層局部7層框架剪力墻結構,9度區,一層層高3.3,無樓板,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,剪力墻端柱超筋,這是什么原因,怎么調整?

  • 10版PKPM剪力墻軸壓比超限的問題

    10版PKPM剪力墻軸壓比超限的問題

    如圖所示,同樣的軸壓比為什么有些紅有些卻顯示正常?是軟件的問題么?

  • 剪力墻連梁的剪壓比超限問題初探.pdf

    剪力墻連梁的剪壓比超限問題初探.pdf

  • pkpm2010.09.30剪力墻施工縫嚴重超限

    本工程為12層框剪結構 8度0.30g 第三組 剪力墻施工縫驗算pkpm08計算結果除了地下室外墻局部墻體超限 其余層均未出現超限現象 之后用pkpm2010.09.30計算發現 剪力墻施工縫驗算超限竟然在地上5-6層還出現 不知道這是pkpm2010按照規范編制本來就存在的問題還是別的什么BUG 搞得人很蛋疼啊 放眼看去 剪力墻全部都紅著呢 看著真不舒服

  • 工形剪力墻抗剪計算時AW怎樣取

    本帖最后由 yfz_2004new 于 2013-8-20 17:35 編輯 關于工字形、T形截面剪力墻抗剪計算時,(高規7.2.10條)規范說AW是腹板截面面積,對于工字形及T形的AW是取腹板寬度*腹板凈高,還是腹板寬度*截面全高?請高手指教

  • 底框結構剪力墻剪壓比超限,求大神???

    底框結構剪力墻剪壓比超限,求大神???

    工程為1托4底框-砌體結構。層高為倉庫3.9+上面住宅3.0側向剛度比為2.49和2.48剛好過規范?;炷翉姸葹镃40。柱子截面為400X400,托梁寬300剪力墻厚度300計算軟件為PKPM V2.2

  • 剪力墻軸壓比超限,底部剪重比調不過該怎么辦?

    已經把墻調到250厚,同方向也調了,用到了C50混凝土。

  • 這個剪力墻結構可以優化嗎?

    這個剪力墻結構可以優化嗎?

    拿到施工藍圖后,看到人防區的一塊壁板和消防水池的壁板獨立開來,這既增加成本費用,也增加施工難度,如下圖:出于成本和施工難度考慮,這里可以優化成一塊壁板嗎?規范上面有沒有具體要求?望高手賜教!??!

  • 關于剪力墻的兩個小問題

    1.剪力墻構造邊緣構件二級剪力墻一般配 8@200 就夠了(高規7.2.17)請問這個規范上沒說明鋼筋等級,請問是不是無所謂?。?.看剪力墻的計算結果時候有兩個結果。一個是wpj,一個是邊緣構件的的配筋結果,是不是邊緣構件的結果就看低二個,而一般墻就看wpj.

點擊加載更多

剪力墻抗剪超限

剪力墻抗剪超限專題,為您提供剪力墻抗剪超限相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻抗剪超限 相關的專業交流討論,更多剪力墻抗剪超限相關內容請訪問