国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于剪力墻端柱配筋的問題

    關于剪力墻端柱配筋的問題

    pkpm計算的剪力墻端柱配筋這么大該如何處理?根本就無法配置鋼筋

  • 關于剪力墻端柱的若干疑問

    手上有個項目 8度區 11層 剪力墻結構 現在一字墻太多 現在想在一字墻端部增加厚度2h的端柱 現在有幾個問題想問問各位:1.增加端柱是否可以不參與結構計算,僅為構造加強。2.如果參與計算,是否變為框架剪力墻了?靜待高手解惑,謝謝。

  • 關于剪力墻端柱截面尺寸的問題

    關于剪力墻端柱截面尺寸的問題

    在GB50011-2001中,關于剪力墻端住,約束邊緣構件的端柱長寬尺寸要滿足剪力墻墻厚的兩倍。詳GB50011-2001 圖6.4.7。構造邊緣構件的端柱長寬尺寸在GB50011-2001里面沒有詳細表述,詳圖6.4.8,只有一個面積Ac.這個Ac要滿足什么情況也沒說。 在JGJ3-2002中,對約束邊緣構件端柱的表述和GB50011-2001中基本相同,詳7.2.16。對構造邊緣構件的端柱,有更詳細的表述,詳7.2.17,其中Bc和Hc到底要滿足什么情況卻沒有介紹。 那么到底構造邊緣端柱的尺寸是僅僅只需要滿足框架柱的要求呢?還是需要滿足約束邊緣構件端柱的要求? 有高手在請詳細作答,有規范條文要求的,最好不過。 謝謝各位了。

  • 剪力墻,有端柱,體積配箍率問題

    08版本30天沖刺25天26題,剪力墻,有端柱,體積配箍率1、只算了端柱部分的箍筋,沒有加最外面的小短箍筋的面積90X113.1,施書也沒有此項,其余轉角墻等例題都考慮了該項;2、鋼筋保護層按墻還是按柱的取。按抗規6.4.7,端柱有集中荷載時箍筋及縱筋構造按柱要求。是否此題沒說明就按墻考慮。

  • PKPM剪力墻端柱部分怎樣弄???

    平時工作都是按框架柱輸,然后剪力墻直接建到框架柱的節點上,雖然建模方便很多,但是程序計算的時候就把墻柱重疊部分計算多了一遍,軸壓比可能比真實的少了,剛度也比真實的大了,特別是端柱很大的時候,感覺偏于不安全。請問下各位道友是怎樣解決這個問題的??

  • 剪力墻端柱怎么配筋啊 。。。。。求教。

    框架剪力墻結構,經常會出現,剪力墻端頭有一個柱子,建模的時候是按照柱子建的,但是我覺得應該就不能按照柱子配筋了吧,請問這個柱子這一塊具體怎么配筋,需要注意什么啊。很多人說按照剪力墻配筋,但是剪力墻柱子比剪力墻厚多了,把剪力墻的分布筋順延過去還空一塊呢,箍筋怎么配,求大神指點。

  • 剪力墻端柱及暗柱配筋。求助~

    剪力墻端柱及暗柱配筋。求助~

    新手不知怎么配端柱底部加強部位需全高加密嗎,還是按圖中計算書配100/200就可以呢?(非抗震 框架剪力墻)還有圖中550墻肢處及400墻肢處的縱筋和箍筋怎么配的?底部配的12@150,上部配的8@200...

  • 剪力墻端柱在PKPM里怎么輸入?

    如果剪力墻厚200,端部需要做一個400x400的端柱,請問在PKPM里這個端柱是按框架柱輸入還是按400厚剪力墻輸入?配筋時,端柱是按剪力墻配筋還是按SATWE計算結果按框架柱配筋呢?新手,望高手解答,謝謝

  • 帶端柱剪力墻的軸壓比計算

    帶端柱剪力墻的軸壓比計算,在pkpm中直接按柱和墻輸入最后出來的軸壓比應該是有問題的,請問能否通過別的方式核算這個帶端柱剪力墻的軸壓比?

  • 關于有端柱的剪力墻穩定性驗算

    請問大家:有端柱的剪力墻穩定性驗算沒通過應該怎么處理?satwe的計算結果如下:** 穩定驗算( 1)q= 2092. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3139.N-WC= 5 (I= 160 J= 168) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0----------------------------------------------------------------------------** 穩定驗算( 1)q= 2084. > Ec*(T**3)/(Lo**2)/10= 1852. N= -3126.N-WC= 8 (I= 159 J= 167) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.50* 3.60 aa= 200(mm) Nfw= 4 Rcw= 30.0-----------------------------------------------------

  • 請教一個剪力墻與端柱問題

    帶端柱的剪力墻:1、端柱的抗震等級是否同墻?(因為發現現在軟件端柱都是按柱建的,在框剪結構時,有時墻、柱的抗震等級不一樣)2、端柱的軸壓比限值是按柱的,還是按墻的? 各位大大不吝賜教啊,呵呵[ 本帖最后由 wokaowang 于 2012-5-8 20:38 編輯 ]

  • 剪力墻端柱和邊框柱有啥區別啊?

    剪力墻端部的柱子,到底是按照高規7.2.15條中的端柱設計?還是按照高規8.2.2條中的邊框柱設計?兩者之間如何區分呢?

  • 剪力墻結構中端柱的建模形式

    剪力墻結構中,帶端柱的剪力墻,其中的端柱是按住建模還是按厚的剪力墻建模?兩者對所框架梁的配筋影響還挺大的。不知論壇里的各位這種情況怎么建模的。

  • 框架剪力墻結構圓形端柱問題

    框架剪力墻結構圓形端柱問題

    PKPM在邊緣構件設計中不認端柱,請問該情況如何處理,此處可否按0.8倍直徑轉換成方柱進行計算,然后按圓形柱進行配筋

  • 剪力墻端柱和邊框柱的設計區別

    1二者與框架柱的關系 從規范對于二者的定義及上文分析的二者用途可知,毫無疑問,剪力墻邊框柱截面宜與其他框架柱相同,且其配筋應滿足框架柱的相關要求,邊框的設置要求如下:

  • 底層剪力墻端柱軸壓比超限怎調

    6層局部7層框架剪力墻結構,9度區,一層層高3.3,無樓板,經計算底層剪力墻端柱軸壓比和剪壓比都超限,剪力墻端柱超筋,這是什么原因,怎么調整?

  • 求救:剪力墻門洞位置距端柱距離

    剪力墻開門洞的位置不滿足抗規6.1.8條《5 抗震墻洞口宜上下對齊;洞邊距端柱不宜小于300mm。》而且建筑不改,結構專業怎么處理的好的啊!規范提到洞邊距端柱不宜小于300mm,在什么情況下可以采用呢!

  • 帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的?

    帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算配筋的?

    1. 對于L 型墻,SATWE是按兩個方向的單片墻分開計算的。所以,L型墻角部在兩個方向分別標注了一個暗柱面積。2. 那么,帶端柱的剪力墻SATWE是如何計算剪力墻端部的墻柱配筋的?如果是端柱配筋+暗柱配筋,那么,端柱是如何計算的,難道沒有考慮墻的作用,是按一根純框架柱計算出來的配筋?

  • 頭痛的問題,關于pkpm剪力墻邊緣端柱

    頭痛的問題,關于pkpm剪力墻邊緣端柱

    這個柱作為剪力墻的端柱配筋怎么不是作為0出現的,像第二張?這樣的話這個端柱配筋按照剪力墻的邊緣構件面積配還是咋滴

點擊加載更多

剪力墻端柱

剪力墻端柱專題,為您提供剪力墻端柱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與剪力墻端柱 相關的專業交流討論,更多剪力墻端柱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

高層戶型

硅谷別墅

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 济南市| 紫金县| 翁牛特旗| 天柱县| 容城县| 古丈县| 佛坪县| 高清| 宝山区| 武川县| 收藏| 佛坪县| 苍山县| 奉新县| 永济市| 错那县| 遂川县| 玉龙| 靖西县| 余干县| 谢通门县| 新密市| 临夏县| 五台县| 西林县| 汽车| 无为县| 仁怀市| 大化| 敖汉旗| 苗栗县| 商洛市| 古蔺县| 汶上县| 巴彦淖尔市| 泰和县| 大邑县| 保亭| 天长市| 盐边县| 广宗县|