国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于各種集水坑容積的討論

    我們建筑給排水設計人員遇見最多的幾種排水集水坑是下列幾種:1.地下車庫坡道口集水坑2.地下車庫內部排廢水集水坑.3.為地下室廁所等用水點設置的污水集水坑.4.水泵房內設置的集水坑.5.消防電梯基坑集水坑.請問大家那些是按照有效容積來設置的呢??希望就此能和大家討論一下..

  • 集水坑不是矩形的怎么畫

    問題補充:集水坑不是矩形,遇到拐角時怎么處理,是水溝性質的集水坑,又窄又長,但是不能用地溝畫,因為剖面圖和集水坑的剖面圖一樣

  • 關于電梯井集水坑的設置

    請教各位高手:某小區,共有三棟高層住宅,每棟三個單元,每個單元兩部電梯,電梯井集水坑設置多少個,如果沒有地下室,電梯井一般設在什么地方?

  • 室外集水坑的容積怎么計算?

    遇到一個小區,大底盤的車庫,上面是住宅,污水及下沉式庭院的排水均在車庫梁下敷設,排到室外的管道埋深很深,2米多了,需要做局部的提升,這個收集污水的集水坑的容積怎么計算?望指教啊!

  • 怎樣確定泵房集水坑的大???

    我這個泵房里面有兩臺消防主泵,40L/S,兩臺消防穩壓泵,5L/S。兩臺生活泵18立方米/小時(一用一備),請問:我這個集水坑,就是為了測試消防泵用的,坑體積該怎么算啊?

  • 地下室集水坑可以靠近墻柱嗎?

    一向布置地下室集水坑都是盡量靠近墻或柱,目的就是為了出水管道好布置,直接就靠著柱或墻就上去了。不過現在結構說由于靠柱墻的地方一般都有樁基承臺之類的東西,所以要求集水坑離柱有一定距離,這樣布置出來的集水坑就有些別扭,尤其是出水管道就不好布置了,要么得沿地面敷設一段距離再沿墻柱往上,要么就得考慮預埋在結構層內??傊苈闊恢澜Y構這樣說是不是有道理,不知大家是如何處理這個問題的?有些開間很小的場所,比如人防前室豈不是一樣可以布置集水坑嗎?那么小的前室,也可以擺放得下啊。

  • 請教坡道集水坑的設置,謝謝大家

    小弟最近一個項目,地下三層,請教大家 1:雨水收集的集水坑是否每層都要設置,還是僅地下一層坡道末端設置,其他層不設。 2:其他層去往下一層的坡道口位置是否需要設置排水溝? 因地下不采暖,主要考慮到萬一有水,會在坡道結冰,對行車不利。

  • 確定地下室集水坑的容積

    介紹了地下室排水的種類,對造成地下室排水事故的因素進行了分析。重點對地下室發生 火災的工況進行了分析,提出建筑地下室集水坑的容積確定及潛水泵的流量選擇等問題。 [ 關鍵詞 ] 建筑地下室 排水 水容量 建筑物地下室的排水設計是整個建筑排水設計的重要組成部分。地下室不但常設有設備用房(包括變 配電室,空調機房,水泵房等),另外許多地下室平時作為車庫,戰時作為人防保護單元。由于建筑地下 由于建筑地下 室的標高較低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管網,需要設置集水坑, 室的標高較低,地下室排水往往不能以重力自流排至市政管網,需要設置集水坑,經潛水泵提升排至室外 檢查井。而地下室的排水種類較多,排水量又不容易確定,設計不當容易造成排水不暢,甚至可能發生設 檢查井 備被淹的事故。那么,怎樣確定地下室集水坑的容積

  • 關于集水坑設計及現場做法的討論

    施工圖紙及標準圖集集水坑的做法都是放坡,外側鋼筋按坡度斜向錨固,在現場可不可以做成直的鋼筋都是豎向排布錨固,請問集水坑設計的依據有什么?

  • 關于筏板基礎的集水坑標高

    我們工地的筏板基礎厚度是800 基礎頂板是-6.7米 有一個集水坑在承臺里面 承臺又是往下反800 集水坑的尺寸是2.3*1.2*1.8H集水坑的坑底標高是-8.350 我想請問的是應該是按那個來測量集水坑的完成面和底部

  • 筏板基礎跟集水坑的鋼筋怎么布置?

    問題補充:1.如圖,筏板基礎鋼筋怎么布置?2.集水坑鋼筋怎么布置?3.筏板跟集水坑相連接部位怎么布置?我還上傳了我自己布置的鋼筋,能布的都布置了,不會的就空著的,麻煩大神幫忙解答一下上面三個問題問題集水坑下部設的吊筋,但是軟件里頭沒有吊筋這項,怎么辦??

  • Revit中如何創建集水坑族

    Revit中如何創建集水坑族1、在Revit軟件中新建“公制常規模型”族,用拾取參照平面工具在前立面分別500,700的參照線。并標注尺寸,如圖1-1所示。2、用拾取參照平面工具在參照標高分別拾取500,700的參照線。并標注尺寸,為尺寸添加“標簽”,如圖所示。3、使用“創建|融合”繪制線并鎖定,點擊完成,如圖所示,4、在前立面視圖,移動到700的距離并鎖定。如圖所示。為尺寸添加“標簽”。5、用拾取參照平面工具在前立面分別拾取250,300的參照線。并標注尺寸,為尺寸添加“標簽”,如圖所示。6、在參照標高視圖,拾取300的參照線。并標注尺寸,為尺寸添加“標簽”,如圖所示。7、使用“創建|空心融合”繪制線并鎖定,點擊完成,如圖所示。類似技巧:Revit如何創建燈帶族Revit中防

  • 關于裝置圍堰或罐區集水坑設置

    對于化工裝置或者化工罐區,我們需要設置集水坑收集排出初期雨水,而且出口設置水封井,罐區還需要在水封井前設置閥門,那么積水坑設置個數直接影響水封井數量及閥門數量,影響工程投資。 那么怎么設置呢? 1、按照目前水封井常用標準圖,水封井進水管DN200,按照滿流計算DN200管子的過流量為25L/s: 2、根據暴雨強度計算公式,重現期取3年,降雨歷時5~15min,可以根據范圍大小取值,罐區可以適當放大,裝置區適當取小一點,比如裝置區取5min,罐區取10min,根據流量25L/s反推可以收集多少面積的暴雨來確定多大范圍設置一個集水坑。 3、舉例,比如按照重慶涪陵的暴雨強度

  • 電梯井為什么與集水坑在一起?

    請教電梯井為什么與集水坑在一起?集水坑后面會回填嗎

  • 問個地下室集水坑的問題

    請問集水坑的最低水位、啟泵水位、最高水位及警戒水位之間的關系是怎樣確定的?這個問題看來簡單但我找不到答案!是根據產品嗎?

  • 集水坑、潛污泵設計流量的探討

    人防地下室,平時為車庫,戰時二等人員隱蔽所,設有自動噴淋滅火系統、消火栓消防系統。設置集水坑時,集水坑容積如何計算,潛污泵的排水流量要怎么計算,望大家來共同討論

  • 電梯基坑內還有個集水坑???

    準備干的一個工程電梯基坑尺寸2.4*2.4米,在基坑內有個1米的集水坑,可以設在這里嗎???問了設計院,說是消防電梯,規范要求設的,那樣不會有潮氣腐蝕電梯構件嗎???

  • 有關消防電梯集水坑的問題!

    各位,我現在做一項目,將消防電梯的集水坑做在消防電梯基坑的旁邊,集水坑底比電梯基坑底低1.50m,請問:1.由基坑向集水坑排水的排水管要比集水坑的報警水位高出多少?2.集水坑的頂板怎么做啊?大概多高?

  • 消防電梯下的集水坑的疑問

    請教各位,消防電梯下面要求設置集水坑,且容積不小于2立方米,如果把集水坑設置在室外,電梯井下面只用一個地漏通過排水管排至室外設置的集水坑,然后通過潛污泵排至室外排水管道,這樣做怎么樣?

點擊加載更多

05j927集水坑圖集

05j927集水坑圖集專題,為您提供05j927集水坑圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與05j927集水坑圖集 相關的專業交流討論,更多05j927集水坑圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

新江灣城首府別墅

剪力墻高厚比

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 沾化县| 永川市| 武宣县| 志丹县| 达拉特旗| 沛县| 双鸭山市| 江山市| 平山县| 云安县| 汶上县| 禄劝| 杭州市| 乐山市| 新源县| 衡东县| 凤庆县| 循化| 江津市| 松桃| 泾阳县| 安塞县| 丰都县| 新泰市| 永和县| 石屏县| 盘锦市| 博罗县| 卢龙县| 霍邱县| 枣阳市| 屯门区| 方正县| 土默特左旗| 额敏县| 新闻| 潍坊市| 岫岩| 丰都县| 商都县| 炉霍县|