本帖最后由 rk5707 于 2014-8-26 14:44 編輯
現在上傳民用建筑工程深度設計圖集,為建筑、結構、給排水、暖通空調及動力、電氣五部分。中國建筑標準設計研究所出版。請將每個壓縮包里的字體復制到CAD或天正里,否則有的文字看不到。1、建筑
民用建筑電氣圖紙會審紀要1. 總說明:圖例是否齊全、清楚1) 圖例中的設備(電箱、電燈、強電插座等)安裝高度是否合理2) 文字說明有無錯漏3) 有無用文字不能表達清楚的需要補圖的項目2. 圖紙是否齊全3. 配電系統圖:1) 開關、電線、配管選擇是否合理2) 開關與電線是否匹配3) 上下級開關是否匹配4) 電線電纜敷設方式是否合理5) 有無不符合規范的問題6) 各相負荷是否平衡7) 各系統圖之間有無存在矛盾8) 電度計量設置是否缺項、合理4. 接地系統: 1) 重復接地、防雷接地、弱電接地,圖紙是否完善、說明有無錯漏2) 防浪涌保護器就規格及其連接線5. 平面圖:1) 電線電纜布置是否合理,是否清楚2) 電線根數是否正確3) 線管敷設是否影響建筑外觀4) 線管敷設是否影響結構5) 插座、燈數量規格是否合理6) 插座、燈具、開關、電話、電視、對講機、門鈴
論文簡介:民用建筑電氣設計與安裝圖集005,有需要的可以下載哦。 投稿網友:a731453142 上傳時間: 2013-09-15
知識點:民用建筑的電氣防火設計
電氣圖集、規范、資料表格、天正系列注冊機等 我在 http://www.jzn1.com//My/sinda 上傳了一些 也許有各位想要的 繼續上傳中
問題1配電箱的計算電流Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系。 在民用建筑電氣的民宅設計中,當我用Pe ,Kx,CosΦ,三相進線或單相進線,同時系數,等確定了配電箱的計算電流Ijs后,在選擇設備中,我不知Ijs與斷路器額定電流,電纜額定電流關系,從而我不知如何選擇配電箱的進線電纜型號,及其進線電纜上斷路器型號。 歸結為條件1:aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分別為配電箱進線電纜,配電箱進線電纜上斷路器的額定電流,a、b為系數),求a、b值問題2 與問題1相關,在民用建筑電氣的民宅設計中,電纜,斷路器在配電箱的計算電流Ijs算出來以后,就可以通過問題1的系數關系,確定相符合電纜,斷路器的品牌,是否僅僅滿足條件1的電纜、斷路器的品牌選出來就是對的?問題3在民用建筑電氣的民宅設計中,我在計算總配電箱計算電流Ijs時,Kx按電氣規范?。粚τ谄渌挠煽偱潆娤浼熬€路派生出的電表箱、用戶照明箱,計算其各自的Ijs時,Kx取1.請問我的這個理解是否正確?<
本帖最后由 mrfan1985 于 2013-4-7 14:19 編輯 本帖為陜西地區09系列建筑電氣圖集共6冊全。歡迎大家下載!有機會多多交流!
喜歡的拿去
大家推薦一下!比較好的建筑電氣圖集!作者 出版社 正準備去書店購買[ 本帖最后由 kacakaca 于 2010-5-25 09:22 編輯 ]
15ZJ502民用建筑隔聲與吸聲構造【高清】
下面是我分享的民用建筑電氣設計計算及示例,免費供大家分享學習!由同建教育整理,感興趣的朋友可以繼續關注我。我定期會更新相關內容的!QQ:2209112861
論文簡介:辦公、商業、住宅、賓館等一般民用建筑,根據其建設規模和使用功能,要設置各種電氣系統和電子信息系統,也就是強電和弱電系統,因此在建筑物內需選擇 投稿網友:zrlvzl25 上傳時間: 2013-07-22
個人整理的民用建筑電氣方面常用的強條,供大家參考,請大家積極補充,多提寶貴意見,非常感謝
對民用建筑消防電氣設計的異議 摘要:本文主要對民用建筑消防供配電設計中,如何做到安全可靠和經濟合理闡述個人觀點。 關鍵詞:民用建筑 消防專用線路 末端切換 應急電源 消防電氣設計執行的標準有《高層民用建筑設計防火規范》GB50045-95(以下簡稱“高規”)、《民用建筑電氣設計規范》JGJ/T16-92以及《供配電系統設計規范》GB50052-2009(以下簡稱“供規”)。做為一名電氣專業的施工管理者,遵守按照國家標準或行業標準設計并通過圖審的施工圖來執行施工是毋庸置疑的。然而,在我們惜惜相關的民用建筑的消防設備使用過程中,有些設計既不安全可靠也不經濟合理,如雙外網電源設計和消防設備的末端切換是被強規了還是畫蛇添足?就此我想提出個人的見解,與大家商榷。
民用建筑電氣設計計算及示例
誰知道 這個VIP 怎么破????
住宅建筑電氣安裝圖集.part1
已經把8本都累加在一起,做好標題,方便閱讀。08年國家標準院圖集,主要是按照08新民規編[ 本帖最后由 dengtianl 于 2010-1-3 23:00 編輯 ]
此提綱為電氣前輩們所傳授,現與大家分享,希望大家在工程設計完后,在審定之前用此提綱先進行自校一下.對自身圖紙質量很有提高的.本人群(24287748 高級)內這方面討論比較多,還有正規的表格.共享有價值的資料也比較多,有興趣的朋友可以加入參與討論。加時請注明,否則不予理會。四、電氣專業設計校審、審定提綱1.供電設計 審定 校審 設計 工 作 要 點 初設驗證高壓系統圖 √ √ √ 1.負荷等級確定是否合適?電源數量,供電壓是否合理? √ √ √ √ 2.高壓一次接線圖是否合理?是否已征得供電局同意? √ √ √ 3.高壓電器的選擇是否正確? √ √ 4.繼電保護方式是否合理?整定計算和選擇性是否正確? √ √ 5.進線、出線、聯絡、電壓互感器及計量回路之間聯接是否正確? √ √ √ 6.二次接線圖是否正確,進線、聯絡等有無安全閉鎖裝置? √ √ 7.高壓電纜規格型號是否正確?是否考慮了熱穩定問題?有無計算? √ √ 8.高壓母線的規格型