請問一下大家是怎么理解標準圖集的,我在做建水看衛生設備的安裝圖時,都是按圖上的尺寸畫的,圖上的衛生設備角閥跟水管的高度一般都不在一條直線上,都從橫管上往上或往下接出一根支管再安裝角閥,同事說標準圖上標出的連接管和角閥的相對位置只是一個最小值,不一定按這個設計,是不是我對標準圖集的理解有誤啊?但是如果說是最小值的話應該表示為不小于某個值啊,大家是怎么理解的,討論一下,不勝感激
現行的國家標準圖集很多,有些搞不清除了,比如05系列和其他的專項標準圖集(例如風管支吊架、室內管道支架、壓力表安裝圖等),如此眾多的標準圖集不知各位一般參照哪些?而且如果把這些標準圖集都湊齊了也比較難啊。
標準圖集有需要的 可以下載.................下載的 給點 幣就可以了
跪求、哭求、裸求、吐血求標準圖集96S406 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安裝02S404 防水套管神啊!幫幫我吧!
發“室內消火栓安裝標準圖集”一份
誰又消火栓施工標準圖集04s202-4,剛性防水套管做法02s404,PP-R給水管安裝圖集02ss405-2,還又室內排水管96s406這些標準圖集啊。又的話麻煩給我發份。[email protected]
下圖是05SD007《建筑電氣實踐教學及見習工程師圖冊》中的一張截圖,大家注意井道照明回路變壓器的容量只有450VA,而后面標注的負荷卻有0.7kW,而且變壓器前后的斷路器似乎也有問題,如后側斷路器16A,16x36=576W,前側斷路器10A,那么10x220=2200W,,這樣的變壓器是不是意味著一工作就過載,而且還沒有設備保護它。04DX003《民用建筑工程電氣施工圖設計深度圖樣》也有類似的情況。請各位指點了,是我算的不對,還是圖集的問題
有所獲,必分享。
論文簡介:最新建筑工程框架、剪力墻結構必備的施工標準圖集。 投稿網友:zqc651895186 上傳時間: 2013-09-04
室外消火栓安裝標準圖集
寧02J1-12建筑標準圖集
請問有人知道這張圖出自哪本圖集嗎?燃氣管道在地溝內敷設的圖集。
05系列建筑標準設計圖集(內蒙古、天津、河北、山西、河南五省市聯合編制) http://szzzygq.com/forum/content/1902_726335_1.htm1 頂 好貼 很好帖 確實好帖 少見的好帖 真 *** 好帖 難得一見的好帖 千年等一回的好帖 好得不能再好的好帖 驚天地且泣鬼神的好帖 讓人閱畢擊掌三嘆的好帖 讓人佩服得五體投地的好帖 讓人奔走相告曰須閱讀的好帖 讓斑竹看后決定加精固頂的好帖 讓人看后在各論壇紛紛轉貼的好帖 讓人看后連成人網站都沒興趣的好帖 讓人看完后就要往上頂往死里頂的...
【最新華北標準圖集】08BJ1-1工程做法PDF版,35個壓縮包01-02
本帖最后由 ☆若谷☆ 于 2017-1-1 17:56 編輯 華北建筑設計標準圖集(水、暖、電)。本次以河南圖集為蘭本。適合河南、河北、山西、山東、內蒙及天津. 建筑本人己前傳.請查看.
暖通空調常用標準圖集 PDF
1. 03G101-1有兩個版本:修正版(圖集封二上有修正說明的為修正版)和未修正版,兩個版本均為有效版本。 2. 設計單位在選用03G101-1圖集時應注明采用的是修正版或未修正版,以利于設計和施工采用同一版本。以上從標準網得到的信息
隨著建筑技術的不斷發展與更新,部分國家建筑標準設計圖集已經陳舊或被新的圖集所替代。經審查,決定于2002年4月1日起廢止并停止使用《馬鞍形殼板屋面建筑構造》(93SJ241)等98項國家建筑標準設計圖集。其中,建筑專業3項,結構專業21項,給水排水專業43項,暖通空調專業17項,動力專業10項,電氣專業2項,弱電專業2項。
發一份山東標準圖集L96J002建筑做法
標準圖集85S779-快濾池誰有?這個圖集為什么被廢止了?因為沒有辦法石英需要?還是又問題?我想看看作為參考哪位還有收藏 啊?