  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 消防噴淋系統的組成及功能

    消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!

  • 消防報警系統的穿管合理性

    請問,消防報警系統的線管按要求信號線、電源線和電話線應分別穿鋼管設置,但在輸入輸出模塊后,電源線可和線號線同管。因模塊后的電源線平時是沒有電的。只有當輸出起動時才通電。這樣同線管對信號線也不會產生影響。這樣做是否合理。請教指點。

  • 消防巡檢報警系統日常維護內容

    1、每月按計劃抽樣測試部分設備,致使一年內所有設備全部測試一遍。確保設備的正常運行。2、每季度或半年(視消防工程大小)進行全面的檢查,并且祥泰電氣提示發現問題及時處理。3、每年用公司專業的消防檢測隊伍進行詳細的消防檢測,包括消防設施檢測及消防電氣性能檢測。出具正規檢測報告,報消防部門備案。4、專業的探測器清洗廠,隔年完成對所有探測器的清洗工作。5、協助或完全負責同消防部門的業務,確保不因消防問題而耽誤其它工作的正常進行。6、視消防工程大小,公司可派專人常駐工作,協助處理日常問題。

  • 消防報警系統聯動的幾個問題請教?

    1.聲光報警是否是一個報警信號就啟動呢?比如一個煙感動作就聯動聲光報警,而不需要像其他風機 廣播這些需要兩個報警信號才聯動動作? 2.當消防水泵的控制柜在手動位置的時候,壓力開關能聯動氣泵嗎?多線聯動盤能遠程起泵嗎? 謝謝指教!

  • 請教一下消防自動報警系統

    請問,按照我目前的施工圖,一棟30層的住宅,分為三個回路,電源總線和信號總線需要分么?如果分了,信號總線和電源總線從樓層也是三條進入消控室么?具體怎么分,請幫我解答下啊,我這塊不怎么熟,

  • 消防!火災報警系統聯動技術討論

    《火規》中消防水泵、防煙和排煙風機的控制設備,除應采用聯動控制方式外,還應在消防控制室設置手動直接控制裝置。問:1聯動控制和手動控制的區別,聯動控制是否指在自動狀態下現場收到報警信號,控制器發出指令給受控設備動作!2除上述說的消防水泵、防煙、排煙設備以外還有沒有其他的設備需要設置手動控制裝置?比如防火卷簾

  • 請教消防報警及聯動控制系統

    關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!

  • “入侵防盜報警系統”功能及特點

    “入侵防盜報警系統”功能及特點 2005-11-22 北京蘭敏科技 這篇文章被閱讀了< 2 >次 防盜報警系統是在探測到防范現場有入侵者時能及時發出報警信號的專用電子系統,一般由探測器(報警器)、傳輸系統和報警控制器組成。探測器檢測到意外情況就產生報警信號,通過傳輸系統送入報警控制器發出聲、光或其他報警信號。探測器(報警器)的種類很多,按所探測的物理量的不同,可分為微波、紅外、激光、超聲波和振動等方式;按電信號傳輸方式不同,又可分為無線傳輸和有線傳輸兩種方式。這里主要介紹紅外線探測器。系統的基本組成紅外線報警器是利用紅外線的輻射和接收技校構成的報警裝置。根據工作原理,又可分為主動式和被動式兩種類型。1)主動式紅外探測器主動式紅外探測器是由收、發裝置兩部分組成。發射裝置向裝在幾米甚至于幾百米遠的接收裝置輻射一束紅外線,當被遮斷時,接收裝置即發出報警信號,因此,它也是阻擋式報警器,或稱對射式探測器。通常,發射裝置由多諧振蕩器、波形變換電路、紅外發光管

  • 關于消防自動報警系統的網絡結構

    是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,連接前端的溫感、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?

點擊加載更多

消防報警系統的功能

消防報警系統的功能專題,為您提供消防報警系統的功能相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統的功能 相關的專業交流討論,更多消防報警系統的功能相關內容請訪問