朋友是施工圖審查中心的,有一次在他處看到一份共有四層的大型百貨商場,只有室內消防給水圖紙、自動噴水系統圖紙,但沒有室外消防給水圖紙,圖紙說明上只是說由市政管網共給,消防水池容量也沒有室外消防用水量,聽朋友說,他看的圖有不少是只做建筑物內的消防給水系統,沒有室外消防給水系統。請大家討論這樣做符合國家標準嗎?
請教各位設計師一個問題: 目前已知的室外消防給水系統從水壓來看有高壓、臨時高壓、穩高壓(上海)、低壓等類型。。但本人疑惑在于,各位在設計中如何知道你所設計的建筑物到底用的是哪種系統???比如,你設計個廠房是按臨時高壓設計的,那么你確定這個室外管網是臨時高壓的原因何在???建規8.1.3雖然有要求,但本人認為你們可能不大會按這個來,因為這個要精確計算。。。而且給水設計階段的計算本人感覺到是無源之水。。 求教,請各位解惑,請放開討論,無所謂對錯,真心想知道這個。。
03S401_管道和設備保溫、防結露及電伴熱的圖集我看了,都是寫室內管道保溫的。求助大家提供寫室外管道保溫方面內容一個規范或圖集或者說一下具體保溫的做法。謝謝大家了、
小編說通過對比中美室外給水設計規范存在的差異,提出多方面的建議,為我國《室外給水設計規范》的修訂提供參考,推進我國技術規范標準體系的發展。 前言我國最新的《室外給水設計規范》(GB50013-2006,以下簡稱“規范”)于2006年1月18日發布,并于2006年6月1日正式實施,而現行《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)是于2007年7月1日實施,飲用水標準的實施滯后于設計規范,給實際工程設計帶來了一定的矛盾性,尤其體現在2015年后國家要求各省(區、市)和省會城市對飲用水106項指標實行全覆蓋,對給水工藝的設計就提出了更加嚴格的要求。2017年住房城鄉建設部標準定額司發布征求國家標準《室外給水設計規范(征求意見稿)》改編意見函,要求對規范進行合理科學的修訂。本文參考美國現行給水設計規范《給水工程設計標準》(Recommended standard for water works,以下簡稱“標準”),通過對美國“標準”中水源開發、處理過程、藥劑應用、泵設施、出水儲存、配水系統管道、附屬物以及廢棄物等內容的研究,與我國現行的“規范”進行對比,提出我
如圖,4層衛生間每次登便器沖水時4層的橫管上都會有很明顯的撞擊聲(應該是水錘造成的),怎么樣消除這個聲音。請高手指點!
請問各位大蝦,現在小區內給水、消防系統直埋情況下采用什么管材比較合適?現在熱鍍鋅管不耐腐蝕并且不能保證給水水質,鑄鐵管道安裝比較麻煩,PE管道直埋不抗壓,聽說一種新式管材是鋼絲網骨架復合塑料加強管效果不錯,有沒有那位大蝦精通的,請指教。
本人在做廠區室外消防管網的時候,總感覺設獨立的消防管網更經濟合理一點,因為不用在每幢廠房的室內消火栓接入管道上都設倒流防止器,可節約投資;但是在做小區的工程時設獨立的室外消防管網覺得管道的用量要多不少,還是與給水系統合用好一點. 大家在做室外消防給水系統的時候,對于獨立設室外消防給水管網和與給水系統合用這兩種方式是怎么選擇的啊?
希望對大家有所幫助
混泥土管700-200,雨水井深1.2m和3.1m,參見圖集06MS201-1,的11頁,誰知道700-200的管和井怎么計算啊
室外消防給水設計參數.doc
1、對于采用普通灑水栓或者取水器,人工澆灌的綠化給水方式來說, 灑水栓是直接接在室外給水環網比較好,還是從給水環網上引出一獨立的支狀管網,灑水栓接該管網比較好? 各位都是采取的哪種方式?2、本省目前的圖集中,室外灑水栓前設置有倒流防止器、水表, 如果引出一支狀管網,在管網始端接水表等,可以把灑水栓前的水表取消,減少了水表,但是增加了管道的費用
目前消防管道的安裝主要有室內管道和室外總布兩種類型。下面就不同類型的管道安裝做一些描述,內容僅供參考。 1、室外消防給水總管的安裝心得 目前我們消防總管用得較多的是球墨鑄鐵管,該管材的連接方式主要是橡膠圈柔性連接。由于管道重量的原因,手工完成管道承插比較困難。安裝的方法與給排水施工手冊上介紹的內應力鋼筋混凝土管安裝方法一樣是用一種專用連接頭來完成,但實際操作時,我們經研究發現用挖土機來完成比較可行。這里做詳細介紹:我們安裝的DN400的球墨鑄鐵管,用了一部130的挖土機,它的好處就是能提供管道的近、遠距離的搬運,而且它能如同機械手一樣將管道的插口對準插口擺放好。主要做法如下:在對管口進行了清洗和加抹潤滑劑后,將挖機的懸臂緩緩放下,同時有人將被吊起的管道承口對準已敷設管道的插口,并緩慢將管道放下,在管道的另一頭稍微墊高。待管道放下后,用挖土機的懸臂從管道的另一頭將管道推入,完
室外給水:1.室外管道安裝 膠圈電熔雙密封聚乙烯復合管及管件(RESP)(1.6MPa) DN200 2.管道消毒、沖洗 公稱直徑(200mm以內) 3.非定型渠(管)道墊層 砂 市政供水壓力0.28~032MP 現在在詢價廠家說RESP管可能會承受不住水壓,是否真實? 那應該選擇什么管請指教!
大家 看看這個設計說明有問題嗎?謝謝
建筑是底商住宅 14層 1-3商業 3層一共1800㎡左右 4-14層住宅 一共只有168個人(按每戶4人算的) 用水量很少 請問室外給水環網的管徑用什么流量確定 因為用水量很少 但室外消火栓用水量比較大是25L/s 我按照用水量確定管徑DN100之后管內流速已經很小了 但是再加上室外消火栓用水量校核之后流速就太大了 請問一下我該怎么確定管徑啊 先謝謝大家了!!是畢業設計 快答辯了 希望各位大佬幫幫忙!
一個多棟的低層(高度小于~27米)住宅樓小區,市政給水壓力可以滿足消防要求, 按消火栓技術規范6.1.3??建筑物室外宜采用低壓消防給水系統,當采用市政給水管網供水時,應符合下列規定: ????1??應采用兩路消防供水,除建筑高度超過54m的住宅外,室外消火栓設計流量小于等于20L/s時可采用一路消防供水; 按8.1.4??室外消防給水管網應符合下列規定: ????1??室外消防給水采用兩路消防供水時應采用環狀管網,但當采用一路消防供水時可采用枝狀管網; 按照這兩條規范可以室外消火栓可以采用一路枝狀給水; 但按8.1.2??下列消防給水應采用環狀給水管網: ????1??向兩棟或兩座及以上建筑供水時; 卻應該采用環狀給水,但整個小區只須一個或兩個校外消火栓,怎么連成環? 大家怎么看呢
是不是一般根據經濟流速或界限流量確定給水管管徑啊?但是那個確定的管徑是大于DN100的,如果管徑小于100呢?大家都是怎么確定室外給水管管徑的啊?討論一下吧,謝謝了
室外給水、排水安裝施工方案資料簡介(室外給水、排水安裝施工方案) 室外給水、排水安裝施工方案該方案為通用方案,編制方案時可以此為參考。本章適用于民用住宅小區和廠區內,室外給水(消防)管網、室外排水管網、消火栓和消防水泵接合器的安裝工程
今天小弟遇到一個問題,一個室外消防水池的進水管是PVC的,埋地部分沒什么問題,但出地面后就成明敷了,是否可以,請高手不吝賜教
目前小區住宅用戶的供水管大多為貼(靠)外墻統一立管供水,從外墻進人室內;室內管與室外管的劃分是距建筑物1.5m為界,而以上說的立管雖然是在1.5m以內,但是施工時卻要從外面搭架進行安裝,此管該按室內管劃分還是該按室外管劃分,希望能澄清一下,謝謝!!