国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于室內消火栓的一些的問題

    1.高位水箱儲存的是10min的室內消防水量,這里的室內消防水量是噴淋加上室內消火栓嗎?如果是兩者之和的話,那是不是意味著消火栓不需要按下消火栓內的啟動按鈕就可以出水?(不過我記得我們老師上課講的是水槍要按下消火栓箱內的啟動按鈕才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看見有的地方說設計室內消火栓時最不利情況為同一根立管上同時出三股水柱,首先不是很理解到底這里說的最不利情況是指什么,然后是為什么是3股?請前輩指教,消防這一塊沒怎么學懂。

  • 商鋪如何設置室內消火栓

    純商店,二層,局部有三層,每隔間面積最大不會超過200平方,但體積大于5000,室內消火栓如何設置比較合理,如果每間都設2個,那上下兩層就是四個,甲方肯定會認為太多了,這樣感覺也不是很合理,我想請教一下各位,謝謝!

  • 關于室內消火栓設置問題

    建筑物室內消火栓設計流量表中查詢 一類建筑 建筑高度大于50M,同時使用水槍數為8那么 布置室內消火栓時是按同時有兩股水柱到達 還是 按同時有8股水柱到達

  • 關于室內消火栓布置的問題

    最近在做設計作業,對象是一座11層的集餐飲、娛樂、住宿一體的綜合高層建筑,在布置消火栓的時候每層的消火栓位置是不是在同一個位置布置?我參考別人的圖紙發現他們每一層消火栓的位置都是相同的,可我做的時候實際上每一層的結構布局不同,不可能在每層同一個位置布置消火栓,所以究竟要怎樣布置?求教,謝謝

  • 關于室內消火栓設計的問題

    請教:根據規范《消防給水及消火栓系統技術規范》GB50974-2014第7.4.3條:設置室內消火栓的建筑,包括設備層在內的各層均應設置消火栓。請問:對于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的閣樓層是否要考慮消防設施?整個建筑為地上三層,功能為超市,建筑高度16.95米,設有消火栓及自噴系統,閣樓層內設有一有效貯水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外沒有其他布置,穩壓設備設置于地下泵房內。此種情況的閣樓層是否要考慮設置消火栓?請各位達人指教,謝謝!

  • 15S202_《室內消火栓安裝》

    最新版(GJBT-1344)15S202_《室內消火栓安裝》國家標準圖集,完整清晰版,可供下載。下載鏈接見文末。

  • 室內消火栓能夠上下共用嗎?

    請問室內樓梯間的消火栓能不能上下兩層共用!最近出的一個設計的圖紙審查遇到上面的問題。設計為一門診樓,建筑物體積為6000立方米,右側是一樓梯間,我設計時考慮的是在樓梯間的消火栓上下兩層共用室內任何位置都能兩支水槍同時到達(保護半徑25米)。而審圖者卻提出了建筑右側消火栓的保護半徑不夠----也就是說他不認為上下兩層可以共用消火栓。到底是我的錯還是他的錯!

  • 求助(有關室內消火栓的設置)

    最近做了一個門衛,建筑體積約為4000,有四層,一層為門衛和接待,二三層為部隊的士兵營房,四樓為活動室,請問該不該設室內消火栓?查多規說是室內要沒有生產和生活的給水管道,室外消防用水取自儲水池且體積不超過5000的建筑物可以不設,可我這一樓和二三樓均有衛生間,這算不算有生活給水管道呢?而且可能室外的消防用水不一定取自儲水池。請各位大哥大姐幫幫偶!

  • 一個關于室內消火栓的問題

    小弟最近遇到一工程,室內消火栓用水量為15L/S,規范規定3只消火栓同時使用。請問各位前輩,在布置室內消火栓時,是否要保證任意一著火點都要有三只水槍同時能夠到達嗎?

  • 有關室內消火栓設置的問題

    請教個問題,規范有關于室內消火栓設置場所的注解中有條:耐火等級為一、二級且可燃物較少的的單層、多層廠房可不設室內消火栓。但假如廠房面積很大,如有幾千平方米,那你們認為設不設置呢?

  • 怎么確定設置室內消火栓

    三棟單元式住宅樓它們的底層連在一起架空,一層為整體冷庫(-1度)。一層高5米.2至7層高2.8米。建筑高度21.8米。總建筑面積約20000萬平方米。總體積約為60000萬立方米。這樣的建筑,一層為設消防嗎?室內消防可隔層設置嗎?

  • 請問室內消火栓如何設置

    請問室內消火栓如何設置

  • 關于室內消火栓布置問題

    新年好!各位前輩: 7.4.6.3 消火栓的間距應按計算確定,且高層建筑不應大于30M,裙房不應大于50M. 請問各位在實際工作中是如何操作的?還有是否都需要考慮防火分隔(我個人認為需要考慮,但也有人說不用考慮). 愿各位能把你們的寶貴經驗分享一下,小弟不勝感激.

  • 關于室內消火栓的一個問題

    二層倉庫,底層層高5米1,二層層高3米9,每層面積688平方。我布置消火栓,可是底層倉庫沒有墻面,基本都是窗和門,只有窄一點的左右兩面墻可以不,左右兩面墻間距43米,不知道為什么布置能符合規范要求。我是新手,求指教。

  • 室內消火栓的設計與審查--莊佐生

    室內消火栓的設計與審查--莊佐生

  • 室內消火栓保護半徑大算法

    室內消火栓保護半徑大算法

    室內消火栓保護半徑資料整理上會兒,我發帖子討論了消火栓動壓靜壓的問題;但是問題接踵而來啊。 我大四那會兒,《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50094-2014)剛好頒布。同時在大四下也才剛接觸建筑給排水,對于基本沒怎么看過專業書籍的小白,幾乎不懂各種參數是怎么來的。比如消火栓的保護半徑,也不知道到改取多少,只知道要是消防系統設計出問題了,就要吃官司了。幸虧有天正給排水,給我們省了好多問題。天正給排水給了設立了消火栓的保護半徑。最大似乎為29.29m。所以畢設就按照這個設計。聰明如我,嘿嘿,怎么也不會超半徑。對了,距離還是行走距離。但現在真正的搞設計了,不能直接抄了。要是人家問起來,怎么裝X。好

  • 塔樓室內消火栓設計問題

    本帖最后由 robbietian 于 2015-12-31 16:48 編輯 新手問題哈:現在我們有一個地塊(3棟高層99米,管網內最低點。)前期設計的室內消火栓管道采取直供,未分高地區。主管道的水壓則是1.5MAP,請問這樣是否符合規范,如果這樣設計會有哪些問題呢? 現在出的方案的在地塊進水端加裝減壓閥組,降至1.2MAP,這樣是否可行? 請指教謝謝各位大神。。。。。。

  • 室內消火栓保護半徑計算

    根據規范要求 10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保護半徑(m);         k3  —— 消防水帶彎曲折減系數,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9;         Ld  —— 消防水帶長度(m);         Ls    —— 水槍充實水柱長度在平面上的投影長度。按水槍傾角為45°時計算,取0.71Sk(m);         Sk    —— 水槍充實水柱長度,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第 2款的規定取值

點擊加載更多

室內消火栓的結構

室內消火栓的結構專題,為您提供室內消火栓的結構相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與室內消火栓的結構 相關的專業交流討論,更多室內消火栓的結構相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

消防噴淋系統的組成

房屋墻體開裂

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 宁波市| 得荣县| 沙雅县| 彰化市| 乌恰县| 竹山县| 五大连池市| 中卫市| 汪清县| 庄浪县| 亚东县| 冀州市| 沙田区| 罗定市| 甘南县| 延边| 兖州市| 辽中县| 古蔺县| 盐山县| 元阳县| 林西县| 南康市| 桐梓县| 浮山县| 长沙县| 楚雄市| 广宗县| 沁水县| 大兴区| 大名县| 湾仔区| 门源| 陕西省| 壤塘县| 三明市| 临猗县| 永城市| 成安县| 通许县| 韩城市|