一個21層寫字樓工程的消防噴淋系統,在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統;1、是否有違用電房間區域內不得采用水滅火系統?2、在地下室內的變電所走廊設計雨淋系統,走廊一側的風機室內設置閉式噴淋頭水源接在雨淋系統干管。行嗎?風機室內發生火災閉式噴頭暴開雨淋系統如何給他供水?請各位行家高手指教!!
請問,紅線內是地下室的一個防火分區,里面都是配電房什么的,為什么整個地下室只有這個分區不設噴系統呢,有什么規定嗎?
消防噴淋系統由噴淋頭、信號閥、止回閥、濕式報警閥、延時器、水力警鈴、壓力開關、水流指示器和末端防水裝置組成。而各組成部分的功能及作用主要如下:
噴淋穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,其Q和H如何選取?如果與消火栓合用高位水箱時,可不可以合用水箱間內穩壓泵?如果可以,泵的Q。H如何選?消火栓穩壓泵設在地面(地下)消防泵房時,是否可以不做高位水箱?請各為大俠指點迷津!
各位老師: 學生有幾個問題請教1、消防噴淋系統中的1、干式報警閥,摘自教程工作原理:啟動前,干式報警閥前(與水源相連一側)的管道內充以壓力水,干式報警閥后的管道內充以壓縮空氣,報警閥處于關閉狀態。發生火災時,閉式噴頭熱敏感元件動作,噴頭開啟,管道中的壓縮空氣從噴頭噴出,使干式閥出口側壓力下降,造成報警閥前部水壓力大于后部氣壓力,干式報警閥被自動打開,壓力水進入供水管道,將剩余的壓縮空氣從已打開的噴頭處推出,然后噴水滅火。在干式報警閥被打開的同時,通向水力警鈴和壓力開關的通道也被打開,水流沖擊水力警鈴和壓力開關,并啟動水泵加壓供水。問題:閥前的水和閥后的空氣是如何被隔開的?如外線壓力8公斤,閥后的壓力是否也需要8公斤壓力,工作原理中報警閥被自動打開需要什麼條件2、預作用自動噴水滅火系統摘自教程預作用自動噴水滅火系統的特點是:具有干式自動噴水滅火系統平時無水的優點,在預作用閥以后的管網中平時不充水,而充加壓空氣或氮氣,或是干管,只有在發生火災時,火災探測系統自動打開預作用閥,才使管道充水變成濕式系統,可避免因系
1、噴頭流量計算:q=K√(10p)是不是可以這樣理解:K為噴頭的流量系數,我如果選用80的是不是數值就為80。P為噴頭工作壓力,我如果選擇0.15MPA,是不是可以這樣算:10*0.15的根次方為1.2247。再用1.2247*80=97.9762、噴水強度是怎么算出來的?3、作用面積是不是以規范上的第五章 設計基本參數上得來的?4、最不利點的工作壓力應怎么計算?5、水泵揚程計算中的管道的水頭流失及濕式報警閥等的水頭流失是只算一處還是整個系統中的管道及噴淋系統設備全部要算?謝謝,是個菜鳥望大家能給予幫助。
本帖最后由 奔跑的小鹿 于 2015-5-4 14:59 編輯 一.管支墩、支架、拖吊架制作安裝: 1.磚支墩不用水泥砂漿砌筑,壘干磚。 2.磚支墩用空心磚砌筑
本帖最后由 版專攻 于 2014-12-3 09:04 編輯 給排水及消防噴淋系統施工常見問題: 一.管支墩、支架、拖吊架制作安裝 1.磚支墩不用水泥砂漿砌筑,壘干磚。 2.磚支墩用空心磚砌筑 3.排水立管底部彎管處支墩支承不緊密。 4.用氣焊割切支架、割孔。 5.支架制作前,對施工現場不測量、計算不仔細,安排不周到。管道安裝時,卡環孔錯位,重新打孔,管架上出現廢孔現象。 6.靠墻立管卡U型卡的支架栽設在管外側。 7.栽設在混凝土墻體上固定管支架的膨脹螺栓外露絲過長。 8.在安裝好
一、準備過程 任何工程的準備工作都是不可輕忽的重點步驟,消防噴淋系統的施工也不例外,
一、準備過程 任何工程的準備工作都是不可輕忽的重點步驟,消防噴淋系統的施工也不例外,其具體準備分為3部分。 1、材料準備 這里的材料主要是指各種資料材料,包括施工需要的各類圖紙和技術文件等。圖紙中必須要有整體的系統圖、安裝圖、平面布置圖,還要有施工中所使用的設備材料的明細表等;技術文件中則必須包括建筑消防規范和施工安裝的技術要求等。這些資料是施工的重要參照標準和質量依據。
一. 管支墩、支架、拖吊架制作安裝 1. 磚支墩不用水泥砂漿砌筑,壘干磚。 2. 磚支墩用空心磚砌筑 3. 排水立管底部彎管處支墩支承不緊密。
圖紙簡介: 某三層中型商場內噴淋消防設計,包括:施工說明、平面布置圖,系統圖,圖例等。 投稿網友: caoweiwhm 上傳時間: 2014-07-17 <
自動噴淋滅火系統設計規范5.0.1條寫最不利點的工作壓力為0.05Mpa,網上又查到說最高點的工作壓力維持在0.4Mpa這不是互相矛盾嗎?設計規范8.0.5條中規定輕、中危險等級的配水管入口壓力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1條中又規定工作壓力不能大于1.2Mpa。小弟有點懵逼。求大神指導。還有一個問題 噴淋系統的工作壓力到底該如何確定
djzy-sg --------------------------------------------------------------------------------消防噴淋系統的特性系數怎樣求,末端的試驗泄水管可否拐入衛生間內,干管可否穿防火卷簾?請賜教。
是不是所有噴淋系統都要管網沖洗,所有采暖管道都要系統調整,無論管段長度,系統大小?如果是噴淋系統,我除了要加濕式報警閥、水流指示器、末端試水裝置,還有什么需要的呢?是否必須前后有信號蝶閥?
本人還在讀書,對給排水設計剛剛接觸,不知如何下手,一片迷茫,尤其是消防這塊,更是另人頭痛,聽說給排水工程消防是最主要的,個位大哥,看到此貼談談心得,菜鳥在此拜謝!