>8.6.2第七款“其它單層和多層建筑室內消火栓的間距不超過50m”,對于50m,能保證兩股水柱嗎?是不是一個消火栓做兩根水龍帶。
本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-5-23 10:45 編輯 根據室內外消火栓安裝的相關規范給大家總結了消火栓布置間距,方便大家查詢和記憶!第8.3.2條 室外消火栓的布置應符合下列要求:一、室外消火栓應沿道路
規范說:7.4.10 室內消火栓宜按直線距離計算其布置間距,并應符合下列規定:
某一潔凈車間,2層,根據潔凈廠房規范,消火栓水槍充實水柱長度不小于10m,出水量不小于5L/s。經計算,水槍充實水柱11.3m,流量5L/s;消防水帶采用25m,則每只消火栓保護半徑:R=0.8*25+0.71*11.3=27.91,即R=28m(水槍傾角45度)。因保證2支水柱同時到達室內任何部位,則消火栓布置間距不會大于28m。我原本按25m進行布置室內消火栓,但審核時,提出消火栓間距可以不小于30~35m,如果有自噴系統保護,還可增加到35~50m。請高手賜教:消火栓間距多少為好,謝謝!
“建規”中關于室內消火栓的布置,說到“應保證有兩只水槍的充實水柱同時到達室內任何部位.....”根據規范中給出的消火栓間距的計算公式1、S=(R-b)的1/2次方式中R---消火栓的保護半徑b---消火栓的最大保護寬度2、R的計算公式R=0.8*Ld+0.7*Hm式中Ld---水龍帶的長度,mHm---消火栓充實水柱的長度,m3、Hm的計算公式Hm=Hn/sina式中Hn---建筑層高當利用公式3根據樓層的高度如4m計算出了水槍的充實水柱長度5.7m后依次代入上述公式繼續計算出消火栓的保護半徑R和消火栓的布置間距S,至此根據布置間距S和保證兩只水槍的充實水柱同時到達室內的任何部位兩個原則進行室內消火栓的布置在完成消火栓的布置之后,開始進行消火栓系統的水力計算,假如該建筑的消火栓充實水柱按照規范,不應小于10m,取10米水柱從最不利點進行計算問題在于:這里出現了兩個充實水柱,一個是布置消火栓時的5.7米,一個是水力計算中的10米,請問這樣計
一、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的。(150*150-80*80)^0.5≈127m。也就是說建筑防火規范規定的120m的間距是在街坊寬度不超過160m的條件下得來的。而規范有沒有說布置室外消火栓時必須保證所有部位位于兩個消火栓保護范圍內。我覺得應該我們布置時應該要考慮它。誠然一般廠區兩排馬路都不會有超過160m寬的,但一片開發區就難說了。盡管規范上沒這樣要求,但個別城市的消防部門有這句話的。以下是安陽市消防支隊的網站內容: 2.室外消火栓的布置間距:室外消火栓的布置間距,必須保證城市街坊的任何部位著火都在兩上消火栓的保護半徑之內。低壓消火栓布置間距不應超過120M;高壓消火栓的布置間距不應超 過60M。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm)二、規范還規定當建筑物120m范圍內有市政消火栓時,且室外用水量不超過15L/s時可不設室外消火栓,這樣無非是用一個市政消火栓代替建筑物的室外消火栓了
有一棟25層的住宅,一梯兩戶.由于戶型比較大,住宅內最遠點距最近走廊處的距離超過消火栓保護距離,為37米.這種情況請問大蝦們改怎么辦???????
理解上有點疑惑,特向大家求證一下高規: 7.3.6 室外消火栓的數量應按本規范第 7.2.2條規定的室外消火栓用水量經計算確定,每個消火栓的用水量應為10~15L/s。 室外消火栓應沿高層建筑均勻布置,消火栓距高層建筑外墻的距離不宜小于5.00m,并不宜大于40m;距路邊的距離不宜大于2.00m。在該范圍內的市政消火栓可計入室外消火栓的數量。建規8.2.8規定室外消火栓間距不應大于120米在兩本消防規范中提到了120米和40米兩個詞。個人理解住宅小區內部室外消火栓間距不宜大于40米,而建筑物周圍的市政消火栓間距不應大于120米。
作為甲方經常看到一些圖紙設置的室內消火栓過于密集,明顯的屬于設置過多,規范雖然給出了30m,50m兩個限值,但布置間距是應根據建筑物的具體情況而定的,也就是說需要通過計算取值,而很多圖紙都是在20m左右的間距就設置一個,甚至有的10m左右就設一個,這樣的設置依據是什么?僅僅是為了不超過30m、50m這個概念嗎?我想知道作為設計人員是怎么考慮這個問題的,請大家指教。
消火栓間距,水槍充實水柱長度,水龍帶長度之間有沒有關系?(1)平時布置消火栓的時候,都是畫兩個半徑25m的圓,相交部分為兩個消火栓同時保護的區域,這個25m這么來的?(2)水龍帶長度取25m,這樣的話,如果兩個消火栓的間距為16m,那么兩個消火栓的水龍帶就可以拉到一個地方了,和充實水柱長度又有什么關系?
關于室內消火栓布置的最小間距,老《建規》在條文中沒有規定,但在條文說明有“當一個消火栓受到火災威脅不能使用時,相鄰消火栓仍能保護該消火栓保護范圍內的任何部位。”似乎有最小間距的意思,一般參照建筑相鄰2個安全出口最近邊緣之間的水平距離不應小于5m,室內消火栓布置的最小間距也為5m。新《消水規》在條文中沒有規定室內消火栓布置的最小間距,條文說明中也沒有相關解釋。那么,還要考慮室內消火栓布置的最小間距么???
在看消火栓位置布置的資料時,看到消火栓間距的設計。小弟在這里對這幾句話不是很理解,望請高人指教。問題一:“保證2支水槍充實水柱達到任何部位”這句話不是很理解,到底什么情況下才是2支達到任何部位,只有在2支水槍的出發點在同一點時才可能會一起達到任何部位,否則有一點間距的話肯定有一支水柱無法到達另外一點。問題二:“消火栓最大保護寬度”是什么意思。
建規8.6.2:室內消火栓間距應由計算確定,其他單層和多層建筑室內消火栓的間距不應超過50米。而建規又要求兩只水槍的充實水柱同時到達。對于有多排平行走廊建筑物,消火栓的布置好理解,橫向間距不大于30米;縱向間距不大于50米。對于單排走廊建筑(假設為50米或30米),又要保證2支水槍同時到達,如何設置?再問2支水槍是否一定要理解為在同層或同一防火分區的消火栓,上下樓層,其他樓層能滿足要求的能否在考慮之列?(高規就比較明確)大家是否覺得目前的建規是否要進行修改,從網上就可以看出有許多不明確問題。
在室外消火栓設置要求里有這樣一條:室外消火栓的間距,室外低壓系統不應超過120M,高壓系統不應超過60M。為何低壓系統的間距反比高壓系統的更大呢?請教各位大蝦!小弟感恩不盡!
規范中有要求室內消火栓布置的最大間距值,但是請問:有關于室內消火栓的最小間距要求嗎?在做工程的時候我有時候會遇到兩個消火栓的間距太近了很不合理的樣子。
如何確立二個室內消火栓之間距離 在建筑給排水室內消防設計時常碰到相鄰兩個消火栓之間距離如何合理布置的問題. 我們都知道二個相鄰室內消火栓之間距離規定不宜過小,它們之間最小間距應按相鄰一個消火栓受到火災威脅不能使用時,另一個消火栓仍能保護任何部位.現在問題是兩個消火栓之間最小間距在<<建筑設計防火規范>>上沒有明確規定.參考<<建規>>和<<高規>>中對二個安全出口之間的距離(凈距)不應小于5米的規定,我認為: 二個相鄰室內消火栓之間距離(凈距) 不應小于5米. 各位仁兄:不知我的觀點對不對?
請問,室外消火栓間距能超去120m嗎??是根據規范規定一定保證120m,還是可以按一個消火栓能保證150m,通過計算得出?規范的解釋是主要街道馬路的間距一般是160m來計算的,我們平時做的小區馬路間距肯定沒160m,所以我個人認為,規范的室外消火栓不應大于120m有局限性!!忘高手指點!!
這個問題原來提過,只是沒人回答,本人又確想得到指點,版主見諒!一、低壓消火栓的保護半徑為150m,而布置間距為120m,這是根據兩排街道間中心間距為160m的條件下,要求街坊的每個部位位于兩個消火栓保護范圍內得來的。(http://www.anyang.gov.cn/gaxf/zhishi03-02-01.htm) 二、規范還規定當建筑物150m范圍內有市政消火栓時,且室外用水量不超過15
老師們前輩們好!我是個新手,對防火規范中室外消火栓間距120m的規定相當困惑,對條文解釋也不是很明白,特向老師們請教,謝謝老師們,期待中!!謝謝!
請問:1、汽車庫設計防火規范中有一條說:同層相鄰室內消火栓間距不應大于50米。那么,還要求兩股充實水柱同時到達一處嗎?若是還要求的話,那么水帶長度應選擇多長?