国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 火災自動報警系統都包括什么

    我在看一個關于火災自動報警與消防控制的圖紙,其中涉及了火災自動報警系統,水滅火系統,正壓送風及排煙系統,消防電梯及客梯和消防廣播系統.但我弄不清這些系統的界限,不明白圖紙上那些東西屬于哪個系統.系統圖中將煙感探測器和報警按鈕連接在一起,他們是否屬于同一個系統?圖中還有很多的檢測模塊和控制模塊,預算對他們是怎么計算的?

  • 調試系統是包括消防泵了嗎?

    消防系統調試規范規定要經過120H五故障運行才算合格,這里包括消防泵了嗎?如果包括的話,那運行那么長時間不是很容易使消防泵損壞嗎?

  • 什么時候做消防聯動報警系統呢

    大家好 我剛畢業做電氣設計 現做11層得住宅 1,2層為商業上邊為住宅 用作消防聯動系統嗎 還有個11層得住宅下邊是儲藏間就有個1300*650的電井 沒有進線間 我看別的圖上有進線間 不明白是意義是什么 還讓建筑留塊地方做進線間嗎

  • 消防報警系統的接線問題

    看到一張設計圖紙是,消防電話至消防端子箱的接線為RVVP線,但是消防端子箱至消防主機間并沒有這一種線型,只有RVS線,是不是一定得有RVVP線?新手請教大家一下,多謝!

  • 請教消防報警系統的問題

    濕式報警閥的供水控制閥的關閉信號如沒有接到消防控制室,將無法做到 以防止檢修濕式報警閥時,關閉此閥后未復位 請教如何理解這句話? 提前謝謝您的回復。

  • 自動消防報警系統設置問題

    我最近接觸了一幢11層的住宅,但本樓有帶裙房三層,裙房一層是商店,二、三層是辦公場所,請問各位高手,該樓的是否設置 自動消防報警系統

  • 關于消防報警系統中管線涂料

    消防施工中,消防隊要求管線外壁涂刷防火涂料,一般管材為鍍鋅管或焊管,前者施工涂刷困難,后者涂刷后,馬上起銹斑.請教各位解決辦法.

  • 請教消防報警系統的若干問題

    1.消防廣播的控制模塊是不是設置在消防接線箱中,是一個模塊控制一只廣播的嗎?2.連接至模塊的有兩種線,一是報警總線,另一是電源線,那從控制模塊引至廣播音箱的線是哪種線(報警總線還是電源線)?從系統圖中很難看出

  • 求消防報警系統設計要求

    就是整個消防系統中的連動要求,比如在一個區域的3個探頭都測到報警時候,啟動該區域的放火門,等等這些。一般是怎么樣來確立連動條件的,謝謝!

  • 消防報警系統安裝詳細步驟

    消防報警系統安裝1)配管工程工藝流程:預制加工管彎、支架、吊架→測定盒、箱及固定點位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷設與連接→變形縫處理→地線連接技術要求:(1)管路敷設時的偏差量應在規范允許偏差值內,并要注意管路通暢,鍍鋅層完整。(2)管路連接應采用絲扣連接。(3)盒、箱安裝應牢固平整,開孔整齊并與管徑相吻合。(4)穿過變形縫處要有補償裝置,補償裝置能活動自如;穿過建筑物和設備基礎處加保護管。補償裝置平整,管口光滑,護口牢固,與管子連接可靠;加保護套管處在隱蔽工程記錄中標示正確。2)配線工程工藝流程:穿帶線→掃管→放線及斷線→導線與帶線的綁扎→帶護口→穿線→導線接頭→接頭包扎→線路檢查絕緣搖測技術要求:(1)穿帶線時先將鐵絲一端彎成不封口的圓圈,再利用穿線器將帶線穿入管路內在管路的兩端應留有10-15cm的余量。(2)鋼管在穿線前,應首先檢查各個管口的護口是否整齊,如有遺漏或破損,均應補齊和更換。(3)導線做電氣連接時,必須先削

  • 消防報警系統調試如何做?

    總結一下消防報警系統調試如何做。一、圖紙審核 1.查看系統圖、平面圖,了解系統構成、回路劃分、24V電源分配、部件位置。

  • 智慧工地系統包括哪些部分

    智慧工地系統包括哪些部分

    隨著時代的快速發展,現在在各個行業當中科技所發揮的作用越來越凸顯,比如在工地當中就需要使用各種各樣的傳感器,從而打造智慧工地,對于各種類型的工地,它需要對各個方面進行全面的監管,那么它的管理內容都包括哪些重要的方面呢?

  • 請教消防報警及聯動控制系統

    關于消防報警及聯動控制系統。圖紙配線說明是消防回路線、事故廣播線、直接泵采用BVR1.5MM2;電源線為BVR4MM2;消防電話線為RVS2*1.5MM2。請問1、到樓層顯示器線上符號是2+2所表示配的是什么線?2、到光電感煙探測器、手動報警按鈕(帶電話插口)(每層聯線)、消火栓按鈕(每層聯線)、共5個信號閥報警、水流指示器報警、壓力開關報警模塊線上符號是2*2所表示每到一個部位配的是什么線?3、到四個聯動控制模塊線上符號是2+2,其中一個模塊分別控制兩個事故廣播,另外箱里另出線到這控制模塊線是符號是2所表示分別的配線是? 上訴是一個線出來的大致情況,請前輩指教!

  • 立體車庫如何設置消防報警系統?

    一個高層住宅,設置筒子式立體車庫,即從1~29層每隔2米高度可以在筒子兩側各掛一輛汽車,筒子7.2mx7.2m,高度約60米,這樣的筒子式車庫如何進行火災報警設計呢?

  • 消防報警系統的調試點數怎么確定?

    是按主機的點數,還是查探頭加模塊加風機點數??另外,誰知道主機的點數怎么確定?如果有四棟樓,是否就是四個回路,據說每個回路最少只能選用200點的,那就應該是1000點的主機,對嗎??謝謝!

  • 愛德華EST3消防報警系統

    愛德華EST3消防報警系統的中文說明書

  • 工業小區消防報警系統如何設置?請教

    本人現在做一個工業小區的設計,現在進行單體設計,整個小區共8棟工業廠房,每棟5層,定為丙類廠房,肯定是上消防報警的,那么,是每個單體單獨上消控室,還是總廠區作一個消控室共用合適呢?本工業小區并不是一個單位,8棟廠房均是對外出租!

  • 本人做的一份消防報警系統預算

    辦公樓4層3000多m2。主材設備價格按“利達”進價。OFFICE2003虛擬打印機圖片格式。

  • 關于消防自動報警系統的網絡結構

    是不是每個節點機相當于一個網絡控制器,連接前端的溫感、煙感和控制器。每個節點機在總線上是同級別的嗎?那消防報警監視用的面板和電腦是和哪個節點機連接?

點擊加載更多

消防報警系統包括

消防報警系統包括專題,為您提供消防報警系統包括相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與消防報警系統包括 相關的專業交流討論,更多消防報警系統包括相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

別墅設計資料集

別墅設計作品

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 河北区| 宁南县| 洛南县| 德化县| 咸阳市| 府谷县| 年辖:市辖区| 博爱县| 萍乡市| 扎赉特旗| 安龙县| 郸城县| 南部县| 三亚市| 永胜县| 山西省| 河曲县| 青铜峡市| 伽师县| 屯昌县| 集安市| 江孜县| 景德镇市| 渭源县| 苏州市| 开阳县| 化德县| 德格县| 沙雅县| 阿荣旗| 滕州市| 陆河县| 盐津县| 独山县| 墨脱县| 中江县| 香格里拉县| 抚宁县| 江华| 耿马| 会东县|